一、水泵启动时的注意事项 1、检查叶轮的旋转方向是否正确/转动是否灵活。旋转方向为从电动机往泵方向看泵轴(叶轮) 是顺时针方向旋转。如果旋转方向相反必须更改过来;转动不灵活要查找原因,使其变灵活。 2、打开吸人管路阀门、关闭出水管路阀门。同理停泵时,必须先关闭出水阀门,然后再关电机。 3、转速正常后,慢慢地将出水管路阀门全部打开,其开启时间不宜超过3min。 4、转速稳定后打开真空表阀、压力表...查看详情
一个典型的中央空调系统是由什么组成的呢? 中央空调系统主要包含:空调冷热源: 空调主机(螺杆机、离心机等)空调水系统: 管道、水泵、分水器、集水器、冷却塔等;空调风系统: 风道、空气处理末端、风口等;控制系统: 电柜、PLC、低压电器等;二、空气水系统的形式: 主要包含三种:01、冷热水系统; 02、冷缺水系统; 03、冷凝水系统; (1)、冷热水系统: ①主要作用:产生并供给冷、热...查看详情
点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 收录于话题 来源:通风百科/暖风南社 如有侵权,请联系删除 点击免费试听课↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~ 学员真实评价↓ 原价1388元,优惠200元 现价只要1188元 添加老师免费领券 高老师QQ :2355735347 手机:1...查看详情
当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能 提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。 清洗方式有几种,常见有的物理和化学清洗,制冷百科公众号建议,对于 轻微结垢建议采用物理通炮清洗 , 但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的...查看详情
收录于话题空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为: 闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为: 两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为: 同程式和异程式; 按调节方式可分为: 定水量和变水量。 01 水系统分类 1、闭式循环系统 定义: 管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水...查看详情
文章转自: 陕西省暖通空调与制冷行业协会 如有侵权联系删除...查看详情
收录于话题酒店厨房是酒店运营保障的重要功能区。目前国内部分设计院对厨房内部的空调通风系统运作理解不是透彻,导致设计不合理。笔者通过比较厨房常见的通风空调系统设计,结合厨房的使用特点,对酒店厨房空调通风系统设计提供建议及参考。...查看详情
关于制冷系统 1、压缩式制冷 2、吸收式制冷 3、半导体制冷 关于制冷压缩机的原理 1、活塞式压缩机 2、螺杆式压缩机 3、涡旋式压缩机 暖通是采暖、通风的总称,建筑设计中对采暖通风设计的叫暖通设计,搞这类设计的工程师叫暖通工程师。凡是与采暖通风有关的设备,如以空气作热媒的空调器、通风管道、控制设备及水暖的锅炉、管道、散热器(也叫暖气片)及以电暖的设备等通称暖通设备。最近流行的暖通空调是一种新型的...查看详情
暖通空调水系统管路设计及阀门选型!...查看详情
手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。 自力式压差控制器 是一种比例式压差...查看详情
空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面。其实关注于空调系统低压过低或低压报警的问题,我们已经发过很多文章,但是有朋友还在问,而且最近还不少朋友在问,因为特意分享本文,以下是对空调出现低压报警的分析,希望对你有所帮助。 1、空调制冷系统铜管管道过长: 在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时...查看详情
 自力式压差控制器 是一种比...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情
在空气质量每况愈下的今天,新风系统成为了市场上炙手可热的宠儿;但大多数人对中央新风系统并不了解,认为只要装了中央空调,家里的制冷制热以及换气都能顾及,新风系统跟家用中央空调是重复的。今天,瑞乐仕来跟你探讨一下:新风系统 大金中央空调是重复还是互补?有没有必要同时安装? 首先,可以确定的是,在功能上,大金中央空调和新风系统是不重复的。大金中央空调是通过制冷制热来调节室内温度的,而新风系统是利用室内外...查看详情
1 概述 中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 2 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 1)、由于 管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物 ,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。 2)、冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机...查看详情
空调水系统管径的确定方法目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。 如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也知就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。 水管管径d由下式确定: 式中 m w ----------...查看详情
空调风系统施工工艺流程 风管制作流程 风管选型 根据施工现场具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及风管边长划分、风管钢板厚度如下: 风管样品制作 在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。 风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放...查看详情
中央空调与风管系统清洗步骤、方法、指南...查看详情
双冷源梯级空调系统在医院建筑的应用...查看详情
空调的制冷系统是一个压力系统,并且在维修时可能进行焊接、通电运行等操作,所以存在触电、冻伤、烫伤和爆炸等危险。为了维护操作人员的切身利益和生命安全,请各维修人员自觉遵守以下安全操作注意事项。 一、整体检查 如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。 如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高...查看详情