收录于话题 风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。 出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用 2~5m/s。风口的尺寸计...查看详情
据统计,中央空调系统的耗电量约占整座大楼总耗电量的60%,空调只要减少耗能10%,就能减少整栋大楼6%的能源成本。中央空调节能和建筑节能已经成为环保节能的重大课题!经英国扑茨茅斯大学实验证明:水系统管道内有6毫米的水垢就会降低40%的热交换率。一个普通的星级酒店的中央空调(按空调使用面积10000平方米计算)每月耗电大约12万度,按每度1.00元计(各地电价不一)每月仅电费就需要12万元。每年电费...查看详情
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 施工小区:水岸星城 施工地点:武汉市武昌区徐东二路 施工内容:全屋采暖 中央空调系统 小区概况 水岸星城小区地处武昌徐东沙湖之滨,是湖北福星惠誉置业有限公司在武汉市内环线临湖开发的高品质住宅区。 小区由香港罗麦庄马公司和深圳大学设计院担任规划设计,附近有湖北大学,销品茂,还有目前正在建的阿里武汉总部办公楼。 小区的业主很多都是高校...查看详情
施工小区:金科城 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 施工内容:中央空调、地暖、水处理 案例整体介绍 本期,我们分享的是来自武汉金科城小区的一户小户型全屋舒适系统设计及施工案例。 金科城小区在武汉2环边,位于友谊大道和仁和路交汇处,以南是武汉5A级东湖旅游生态区,是一座区域体量约70万方的品质住宅区。 业主的诉求: 业主是一对教师夫妻,有着一对可爱的女儿,业主对居...查看详情
施工概况 施工对象:世茂锦绣长江 施工项目:给排水、采暖、空调、新风、净水 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 “我住长江头,君住长江尾,日日思君不见君,共饮长江水”。对于武汉人来说,长江是记忆中不可或缺的一部分。 武汉世茂锦绣长江项目坐落于长江之畔鹦鹉洲,地理位置十分优越。 该项目一线临江,凭江环视,黄鹤楼举手可邀,晴川阁相伴而应;龟蛇两山镇锁大江,琴台流水倾耳可听...查看详情
收录于话题随着国家经济持续快速发展以及政府对民生问题的高度重视,我国的医院建设处在高速发展阶段,大型综合医院越来越多,单体规模动辄5~ 6万m 2 ,10多万m 2 的规模也不鲜见。 大型综合医院建筑布局复杂,特殊功能科室多,无外围护结构的内部区域多;作为医疗场所,易感人群高度集中,多种病源并存。目前医院HVAC 系统的设计除无菌环境区外,多数仍沿用了舒适性空调的设计理念,不能充分满足医院...查看详情
空调管路系统设计主要原则如下: 1、空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2、合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意...查看详情
中央空调设备组成: 中央空调工作原理: 中央空调系统一般主要由: 制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统 等组成。 冷冻循环水系统: 通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的 常温水就变成了低温冷冻水 , 冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量 ,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间...查看详情
摘要 以广州地铁14号线嘉禾望岗站空调冷却水系统为研究对象,建立了基于实验室数据拟合的系统能效模型。以运行能效为优化指标,对比分析了不同负荷率及湿球温度下不同冷却水量和冷却风量时的冷却水系统能效理论计算值,得到了最佳运行风水比。实际运行数据表明,运行该优化控制策略,可以获得较高的冷却水系统能效,但仍需对部分工况下的冷却水系统能效模型进行修正。 关键词 冷却水系统 负荷率 湿球温度 冷却水量 冷却风...查看详情
冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密。 一、安装所需的材料标准 铜管: 采用去油脱磷无缝紫铜管; 材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和 GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 保温: 必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。 采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。 工具: 专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后...查看详情
两管制: 两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。与四管制相比,它省下了一套水系统,所以它的标准相对较低,成本也低。两管制系统简单,但施工方便,不过不能用于同时需要供冷和供热的场所。 三管制: 分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。 优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系...查看详情
收录于话题净化手术室送风量的确定 净化手术室送风量与手术室大小及送风形式有关。目前国内设计人员通常根据标准或规范的规定计算净化空调系统的设计风量。 1、根据《医院洁净手术部建设标准》计算设计送风量(见表1) 表1根据《医院洁净手术部建设标准》计算的送风量 2、根据《军队医院手术部建筑技术规范》计算设计送风量 局部百级手术室(环境1000级)送风量为20412~6415m3/h;1000级手术室...查看详情
收录于话题来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
摘要 介绍了兰州某超高层酒店的项目概况及集中空调系统的设计参数。对空调系统冷热源、水系统、风系统在设计过程中采取的节能措施进行了分析,结合工程实际及气候条件,总结了适合类似项目的节能措施。 关键词 一级泵变流量系统 冷却塔 免费供冷 热回收 节能 作者 甘肃省建筑设计研究院有限公司 周志刚 苏继程 杨阳 1项目概况 金色堤岸二期项目是由五星级酒店、高级景观住宅和配套裙楼组成的地...查看详情
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。 3、补水泵的选型 a、...查看详情
空调水系统选型步骤图文详解...查看详情
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情
今日,全国各地又一次寒冷升级,气温上演大跳水,蓝色寒潮预警接连生效。这次的寒潮是,两股冷空气在“混合双打”,阳光少云层厚,持续时间长,体感温度更低,部分地区的低温程度,更是具有一定极端性。 窝在家中暖气要开足,没暖气的南方地区,空调也必不可少。水系统中央空调由水作为媒介,一机多用,与传统的空调、锅炉、暖气片相比,解决了很多繁琐问题。下面就为大家介绍一下中央空调水系统与氟系统的区别! 水系统和氟系统...查看详情
什么是载冷剂,其工作原理是什么? 将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。 如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0℃的条件,当要求低于0℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。 按照使用目的,空调可分为哪几类? 舒适空调 : 要求温度适宜,环境舒适,对温湿...查看详情
施工地点:中建壹品澜湾 施工面积:100m? 施工内容:地暖、中央空调、新风、净水 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 此房为业主的新婚房,冷暖风水全套拿下。 系统设计原则 实用性:采用水采暖和电采暖相结合的两种形式。 舒适性:以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,达到舒适采暖目的。 美观性:由...查看详情