距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、实验室的气流组织 二、实验室气流的压力控制 三、实验室的排风设备 四、冷热负荷的因素...查看详情
一、为什么要排空?? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一系列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障; 3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 ...查看详情
一、 管路设计基本原则 1)、保证供应蒸发器所需的的制冷剂液体,从而保证制冷能力; 2)、保证制冷剂以最小的压降在系统中流动,以避免产生额外的功率损失; 3)、保证冷冻油和制冷剂尽量回到压缩机而不会在管路中积存,从而保证压缩机的正常运行; 4)、防止制冷剂液体和冷冻油不会对压缩机造成冲击; 5)、管路和制冷剂的合理成本...查看详情
...查看详情
随着人们对生活质量的要求越来越高,水系统中央空调快速地切入家用市场,以其舒适、健康、节能、安全以及智能的独特性质,完美契合未来智慧建筑的品质需求,深受消费者青睐,成为居家空调的首选。 水生 态中央空调有哪些优势? 01 运行范围宽广 中央空调制冷时,...查看详情
大型公共建筑的能源消耗特点: 类型相同,使用情况大致相同的建筑物之间能耗差异大;表明节能潜力大,也说明设计存在大量问题,导致运行能耗高。 全年用电量变化特点: 商场能源消耗特点: 星级酒店能耗特点: 写字楼能耗特点: 空调节能的重要性: 空调能耗占大型公共建筑总能耗的40%~60% 照明、电器等也占较大的比重,但节能的重点以产品性...查看详情
水蓄冷利用夜间谷段电力的低电价,利用数据中心的冷水机组、冷水循环水泵、冷却循环水泵等设备的备用机组进行工作,将储水罐中的水制冷到5℃以下,并在白天电价较高的峰段电力期间将蓄藏的低温冷冻水释放出来供空调系统制冷使用,对电网来说达到削峰填谷的目的,对数据中心来说达到降低电费的目的。 水蓄冷和冰蓄冷的对比 水蓄冷储水形式 隔板法:...查看详情
随着建筑功能性的增多,越来越多的项目需要维持室内环境的温湿度恒定。 1. 恒温恒湿空调系统原理: 下图是恒温恒湿机组两种典型的焓湿图过程分析: 全回风工况: N-O 为表冷器的工作过程,这是个降温除湿的过程; O-O’ 为电加热的工作过程,等湿升温; O’-S 为加湿器的工作过程,等温加湿(电极加湿,干蒸汽加湿); S-N 为吸...查看详情
中央空调水系统包括: (1)冷冻水循环系统,由冷冻泵和冷水管构成,通过低温冷冻水进入室内进行热交换,带走房间内的热量,降低房间内的温度。 (2)冷却水循环系统,由冷却泵、冷却管和冷却塔组成,冷冻水和室内进行热交换,带走热量的同时热能传递给冷却水,使冷却水温度升高;冷却泵将升温过后的冷却水送入冷却塔,在冷却塔内升温后的冷却水和空气进行热交换降低冷却水温度,然后将降温后的冷却水送回主机。...查看详情
空调水管路由总管、干管及支管组成。各支管与各空调末端装置相连,构成一个个并联回路。为了保证各末端装置应有的水量,除了需选择合适的管径外,合理布置各回路的走向是非常重要的。各并联支路只有在水阻力接近相等时,才能获得设计流量,从而保证末端装置能提供出设计冷量或热量。这里要说明 : 由于管道管径的规格有限,一般不可能通过管径选择来达到各支路的阻力平衡 ; 利用阀门也只能在一定程度上进行调节,且有...查看详情
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余噪声。...查看详情
第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。 第4步:确定设计建筑物的建筑热...查看详情
①集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: a.除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量级泵系统。 b.冷水水温和供回水温差要求一~致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程,宜采用变流量一级泵系统; 单台水泵功率较大时,经技术和经济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下,可采用冷水机组变流量方式。 c.系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,宜采用变流量二级泵系统...查看详情
所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统定压点。 上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为: 在配置有风冷型冷(热)水机组的...查看详情
一、空调设备承压 ①空调机组盘管和风机盘管的承压不超过1. 6MPa; ②标准型的冷水机组的蒸发器和冷凝器的最大承压不超过2.0MPa; ③水泵、板式换热器的最大承压不超过2. 5MPa。 二、管道承压 ①管材公称压力为:低压管道≤2. 5MPa,中压管道为4. 0~6.4MPa; ②阀门公称压力为:低压阀门为1. 6MPa,中压阀门为2. 5~6.4MPa; ③薄壁不锈钢管的最大...查看详情
空调水系统由冷、热源机组、末端装置、管道及其附件组成。系统内设备与部件有各自的承压值,应根据设备、管道及附件的承压能力确定,将每个分区的最大工作压力控制在所要求的范围之内。 下图是常见的超高层建筑水系统分区方式,其主要特点如下: ①空调末端设备的承压不应超过1.6MPa,冷水机组的不宜超过2.0MPa,板式换热器的不宜超过2.5MPa。 ②空调水系统工作压力不超过1. 6MPa,管道连接方式...查看详情
中央空调系统运行维护和维修保养相关要求一、中央空调维修保养内容:主机、定压补水装置、管道阀门及辅助设备、水泵、末端等。具体维护服务内容和要求如下:1.1中央空调主机保养内容及周期表1 空调主机维护内容及周期序号分项详细工作内容每周每月每季半年一年1制冷主机记录运行压力和温度◎2检查压缩机油镜的油量◎3检查压缩机是否有异常的噪音或振动◎4检查压缩机是否有异常的气味◎5检测油加热工作状况◎6压缩机润滑...查看详情
常见问题大汇总 制冷空调系统规模大,设备多,工况多变,设计、施工、调试和管理运行水平却有限,造成目前建筑物内的制冷空调系统存在很多问题,因此系统调试是不可缺少的一环。 对于一般制冷空调工程而言,调试内容包括:系统各环节电气设备及线路的检查;制冷空调设备的运转测试;自控系统各环节的调试;制冷空调房间内气流参数的测定调试等等。 一、制冷空调系统调试时常见问题 ...查看详情