空调系统更新时间:2025-12-13 17:42:29

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    近日,在2023年北京市第4届暖通空调技术交流大会的“机电顾问与调适运维工程技术论坛”上,中国建筑科学研究院有限公司环能科技工程评估与调试中心副主任/副研究员魏峥作了题为《设计、建设、运营全过程调适顾问在高品质变风量空调系统的应用》的报告,内容涵盖了全过程调适技术简介、变风量空调系统特点、调适内容及成果、典型案例等。 期间,魏博士 提出了主要的运维问题:1)自控功能缺失、自动变手动...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:120 时间:2023-05-24
  • 中央空调图片1

    01 项目概况 随着写字楼的快速发展,中央空调已成为室内办公必不可少的设备。从大至小,从旧到新,每家企业的空调装备都不一样。但无论有多少变化,一件事是不变的:正常运行的空调是保证企业员工和客户得到健康、舒适工作环境重要因素 。 由于办公室人员比较多,每天工作至少8小时。 办公室的环境也会直接影响到上班族的心情和工作效率,于是该企业负责人经过朋友介绍...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:50 时间:2023-05-24
  • 中央空调图片1

    # VAV变风量空调系统设计常见问题 1.未分区计算负荷、布置末端 空调负荷按整个房间计算,按面积大小均匀布置变风量末端。 造成外区末端风量偏小,东西朝向末端风量偏小,内区末端风量偏大。内外区冷热不均。 正确做法是按温控区分区计算负荷与布置末端。 2.建议采用吊顶静压箱回风,不推荐风管回风 风管阻力较大,采用风管回风各房间背压值不一致,降低...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:79 时间:2023-05-22
  • 中央空调图片1

    施工地点:琨瑜府 施工内容:全屋地暖、中央空调、新风系统 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 一、采暖系统 1.全屋三室两厅两卫,采暖面积为110平,为满足两个卫生间同时使用、且有足量恒温的生活热水,我们采用了冷凝炉。 采用冷凝技术,环保性能优越,有害物质排放低,换热效率高,节能效果更佳;使用寿命长,热水温度稳定舒适。 可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:50 时间:2023-05-20
  • 中央空调图片1

    中央空调系统中,运用风机盘管加独立新风系统较为常见,在设备选型设计中如何合理选择风机盘管和新风机组的大小是设计人员普遍关心的问题。在相同的室内、室外参数的条件下,总热、湿负荷分别由室内风机盘管和新风机组共同承担,但是室内风机盘管和新风机组所承担的负荷(包括热负荷和湿负荷)的大小,因负荷分配上存在着不同的形式,所以其承担负荷的大小是可以变化的。并且室内风机盘管和新风机组承担负荷的大小决定了其设备的大...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:75 时间:2023-05-19
  • 暖通资料库图片1

    空气源热泵两联供系统原理 空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水; 夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水。 涡旋式制冷系统原理 涡旋式制冷压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压缩、排气的工作过程中,静盘固定在机架上,动盘由偏心...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:96 时间:2023-05-18
  • 暖通资料库图片1

    空气源热泵两联供系统原理 空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水; 夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水。 涡旋式制冷系统原理 涡旋式制冷压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压缩、排气的工作...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:74 时间:2023-05-18
  • 制冷技术图片1

    对于很多不了解中央空调的人来说,任何一项技术都是科学难题,而对于熟悉中央空调的人来说,任何一项中央空调的技术可能都如数家珍,轻松就可以解决这些难题。在这里不管你对中央空调系统是否熟悉,温故而知新可以为师矣,下面跟随煜信空调一起学习一下,关于中央空调水系统冷却塔的安装及相关注意事项问题。 一、冷却塔的安装问题 1、检查冷却塔的结构尺寸与所选用的场地是否符合; 2、根据冷却塔...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:69 时间:2023-05-18
  • 中央空调图片1

    空调计量方式的演变: 水表计量:计费依据—以末端风机盘管用水量为收费依据。 应用情况: 1、空调水质极差,水表不适合空调水环境,容易塞。 2、当只启动水泵时已经计费,不公平。 3、没有考虑用户风量大小,开高、中、低档收费一致。 此计费方法在早期个别项目使用,现已经淘汰。 电表计量:计费依据—以末端风机盘管用电量为收...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:85 时间:2023-05-17
  • 暖通施工图图片1

    摘要 介绍了体育馆冷热源、供暖空调水系统、空调风系统及防冻系统设计等。结合建筑使用特点及当地干热气候特征,采用间接蒸发冷水机组提供高温冷水供比赛大厅座椅送风组合式空调机组预冷段及地面辐射供冷系统使用。重点探讨了项目采用的防冻技术措施,提出了新风预热盘管电动调节阀最小开度的确定方法。 关键词 ...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:490 时间:2023-05-15
  • 厂房空调系统该怎么设计...查看详情

    用户:别在这理发店 浏览量:54 时间:2023-05-15
  • 冰蓄冷空调系统在选择载冷剂侧的膨胀水箱,定压装置,补液泵的时候,是放在哪,离机组多高的位置啊,不是放在楼层最高处吧,还有就是我在计算系统工作的最高压力的时候,用的就是冰蓄冷系统中乙二醇溶液的那个环路的杨程加上静压计算的,静压用的高度就是楼层的高度,想问问大佬们这么算对不对啊,很急!!...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:56 时间:2023-05-15
  • 冰蓄冷空调系统乙二醇溶液泵的定压装置计算,乙二醇溶液侧的膨胀水箱,我选择的是隔膜式膨胀罐,这个应该放在什么位置,不是在楼层最高处了吧,在计算有效容积的时候,用到了最高的工作压力,我用的就是乙二醇侧的杨程+静压,这么算对吗?有没有那个大佬可以解释一下...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:63 时间:2023-05-15
  • 中央空调图片1

    集中空调冷、热水系统的设计要注意什么?看完下面4点,你就知道。 ①、当建筑所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转换时,应采用两管制空调水系统;当建筑内一些区域的空调系统需全年供冷、其他区域仅要求按季节进行供冷和供热转换时,可采用分区两管制空调水系统;当空调水系统的供冷和供热工况转换频繁或需同时使用时,宜采用四管制空调水系统。 ②、冷水水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:52 时间:2023-05-15
  • 暖通资料库图片1

    多联机氟系统简介: 多联机 主要分为两种,一种是把两至四台家用机的室外机整合到一个机壳内,制冷系统、控制部分互相独立,一般用于家庭,不在此次探讨范围内。 多联机是以日本大金VRV和谷轮公司技术为代表的MDV系统,这两种系统的本质相同,一台(一组)主机可以带1-16(1-258)台室内机,通过变流量技术,适应室内机开启台数的不同。 这两种多联机系统,都是采用冷媒...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:133 时间:2023-05-15
  • 暖通资料库图片1

    空气源热泵两联供系统原理 空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水; 夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水。 涡旋式制冷系统原理 涡...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:234 时间:2023-05-15
  • 中央空调图片1

    1 、管道安装流程 2 、管道安装设计要求 2.1 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:425 时间:2023-05-12
  • 制冷技术图片1
  • 暖通资料库图片1

    水泵安装样板 常见问题: 1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。 2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。 3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。 4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。) 泵房工程的...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:41 时间:2023-05-12
  • 暖通资料库图片1

    建筑负荷的构成情况包括:室内负荷(围护结构传热、太阳辐射得热、人员设备照明等显热负荷,室内人员产湿等湿负荷)和新风负荷〈新风状态与室内状态之间温度差异、含湿量差异带来的负荷),其负荷计算方法与常规空调系统相同。本文主要介绍不同组成形式的温湿度独立控制系统中的负荷拆分情况。 一、新风量的确定 新风的基本任务是满足室内人员卫生要求,在温湿度独立控制空调系统中,送入室内的新风还承担着消除室内...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:97 时间:2023-05-11