冷风机更新时间:2024-05-12 17:35:15

本专题为土木在线冷风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本次抽检中,有几组不合格的冷风机,其中标称生产单位为上海华生电器有限公司、型号为“220V 100W 425×335×960mm LL05-02” 的冷风机输入功率不合格,冷风机输入功率不合格是指实际功率低于产品标识标注的功率范围,以小充大,欺骗消费者。 标称生产单位为艾美特电器(深圳)有限公司、标称商标为“艾美特”、型号为“CF403RI”的冷风机开关标志不符合标准要求,应是设计上的失误,因...查看详情

    用户:e34t97rn 浏览量:852 时间:2012-06-25
  • 那位大侠告知,压缩机制冷量和冷风机的制冷量参数,选择什么比例如适合?按照通常的说法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高温和低温的比例如何?谢谢!...查看详情

    用户:dgmcsy 浏览量:2556 时间:2012-06-22
  • 移动冷风机作为一种新兴产品最早出现在欧美市场,由于技术含量高、生产研发成本昂贵,受欧美专利技术壁垒影响,一直以来为国外垄断;而国内冷风机行业的发展以日系空调技术的模仿为发展路线,家用冷风机市场的低行业进入门槛和早期的暴利诱惑,使得中国大陆市场的家用空调消费市场一直随着国产冷风机行业的成长而发展。而且,欧美市场冷风机安装费的高昂(一台冷风机的安装费约等于机器购买价,且由消费者买单),也推动了移动冷风...查看详情

    用户:liujuanhuiyun 浏览量:1954 时间:2012-06-18
  • 如图,4513861 落地式冷风机冲霜排水口位置是如何确定的?...查看详情

    用户:冰冻三尺 浏览量:1467 时间:2012-06-09
  • 请教大家:蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温的值分别是多少合适?比如说-18度的冷库温度,用冷风机的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适,用排管的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适?...查看详情

    用户:wl871185276 浏览量:3023 时间:2012-06-01
  • 学生一直是学习氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。) 1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库...查看详情

    用户:喜羊羊 浏览量:20679 时间:2012-05-12
  • 现有有个速冻库,库温-40度,配的是双级配打的压缩冷凝机组,r22,设计工况-47度(蒸发温度)、38度(冷凝温度),压缩机制冷量为32.5kW,库容:4.2*4.2*2.2, 帮忙配一个冷风机。 请给出详细的配置方案。 查了好多样本和资料,没有什么具体的计算依据,就是帮忙告诉我怎么配,谢谢。...查看详情

    用户:oceanbaby 浏览量:7276 时间:2012-05-11
  • RT,现有几个问题要请教各位,能不能详细一点讲解冷库库内风速和冷风机风速关系? 另外,用毕托管变送风器测冷库库内风速,电压信号转成风速,请问还是依据v=A*sqr来确定标定系数? 假设A是标定系数,p全压,ps静压,r密度,sqr( )平方根 那么这个标定系数能通过y=(ymax-ymin)(x-xmin)/(xmax-xmin)+ymin(ymin,max是量程压力大小,xmin,max是对应y...查看详情

    用户:pinkiceleaf 浏览量:1647 时间:2012-04-24
  • 现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库...查看详情

    用户:llh92731 浏览量:6913 时间:2012-02-27
  • 现有一台约克YMAC双压机几组,板子是210的板子,现想要设置冷凝风扇位对应压缩机进行启动,不知这个机器是否可以?...查看详情

    用户:li3617 浏览量:837 时间:2011-12-21
  • 请问排管和冷风机可以共同使用一台机器吗?现在有这样一个情况:以前是冷风机,后来因为需要换成了搁架排管,只有650米,机器是15P的,蒸发温度-35,货多的时候,降温慢,机器浪费了一大半的冷量,没有充分利用起来!现在想加一5KW的冷风机,不知道可以不可以加?问过一个朋友,说不可以加冷风机,会伤害压缩机!我都糊涂了!所以请问高手:可以不可以同时使用管排和冷风机呢?有没有躯体注意事项?谢谢!...查看详情

    用户:ruibo1 浏览量:3766 时间:2011-12-11
  • 冷风机在高温工况(0℃)的换热系数一般是多少?...查看详情

    用户:zhudebin999 浏览量:1111 时间:2011-09-16
  • 在冷库设计 和 设备 配置上 ,氟利昂用 冷风机(铜管穿铝片),大家怎样选配? 比如说 传热系数K=?W/M2.℃? 1.蒸发温度T=-20--------K=? 2.蒸发温度T=-10--------K=? 3.蒸发温度T=-5----------K=? 4.蒸发温度T=0-----------K=? 5.蒸发温度T=10---------K=? 因为我们 冷风机都是外购的,这些参数有时候 生产...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:1370 时间:2011-08-28
  • 4351019 这是我做的计算书的部分截图。 这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢? 已经纠结这个问题...查看详情

    用户:xuqing1202 浏览量:3700 时间:2011-07-14
  • 已知冷风机冷量计算公式Q=KF△t, -20℃冷库的冷风机一般的计算温差t一般为10℃,对数平均温差为7~9℃。 根据对数平均温差△tm=(△tmax-△tmin)/ln(△tmax/△tmin)=(t1-t2)/ln((t1-to)/(t2-to)),其中t1为冷风机进口空气温度,等于库温;t2为冷风机出口空气温度;to为冷风机蒸发温度。 我想通过平均温差反算出t2的温度,从而可以通过冷风机进出...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:11670 时间:2011-06-14
  • 我做的一个项目屋顶风冷冷水机组在运行过程中出现了共振现象,感觉楼顶都在颤,请教各位该如何解决?非常着急,希望各位给小弟出出主意!...查看详情

    用户:jjx0710 浏览量:2667 时间:2011-05-16
  • 想请教下各位,一般的落地式冷风机的传热系数是多少?如KLJ-350等,可以给个范围吗?谢谢。...查看详情

    用户:jqyangqq 浏览量:2680 时间:2011-05-13
  • 请制冷的同行们给点建议...查看详情

    用户:wanqile6414 浏览量:1942 时间:2011-04-27
  • 各位专家:氟泵供液对冷风机进液是否有特殊要求?是否需要增加供液节流孔? 本人第一次设计氟泵供液冷风机,求教各位前辈。...查看详情

    用户:zjc-moon 浏览量:4861 时间:2011-04-01
  • 制冷技术图片1

    42548754254876如下的两幅图,安装高度和距离后墙的距离,大家各抒己见噢, 4254875 4254876...查看详情

    用户:chipin 浏览量:9423 时间:2011-03-16