冷风机更新时间:2025-12-01 04:04:12

本专题为土木在线冷风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中国制冷展图片1

    1、引进意大利先进技术(eco),结合国内冷冻应用的具体情况,专门设计的新型高效产品,广东省商业机械厂专业技术人员,全新生产设备集20年制造经验之完美结合,回避了以前所存在的分液不均、射程不足等缺陷,在广商凌冷风机基础上的改良改进型产品。 2、专门的叉排密管型Φ16mm铜管管路设计以及特殊的文丘里氏分流头设计,保证冷风机分液均匀,以达到最佳制冷效能。 3、特殊订做的适合低温冷库使用的优质外转子风机...查看详情

    用户:lafang020 浏览量:8630 时间:2007-03-13
  • 我要写毕业论文,谁有资料啊?下面是我论文的设计要求,请各位过目 关于本设计有如下要求:1、 了解国内、外冷风机融霜的方法及动态。2、 了解不同的冷风机工作温度区间及其不同用途的冷风机的融霜要求。3、 建立合理的融霜模型与程序。4、 推荐最小的融霜能耗结构示意图。5、 提出电器控制系统的要求。6、 典型融霜机型的推荐...查看详情

    用户:solowang 浏览量:1285 时间:2007-02-01
  • 各位大侠,在下是做日立冷冻机销售的,有几个问题想请教下大家。 1.冷量计算问题(以2000立方的冷库为参考)。 高温库(-5~10度)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢? 低温库(-18~-5度,冷冻后进行低温冷藏)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢,500立方左右的小库呢? 速冻库(-32~-23度,24小时速冻白条肉,以50吨为参考)大概一个立方要多少Kcal/h冷量...查看详情

    用户:zhanghong42389 浏览量:3957 时间:2007-01-30
  • 如题,有一个冷藏库,库高9米,库温-23度,约500平米。如采用吊顶式冷风机,是否能保证货物处于回风区,能否保证库内均匀的温度场。考虑到风机应贴近库房顶部形成贴附射流,则回风口距离地面距离太大,不能确定回风是否能保持在货物区域。是否采用落地风机加风道更合理一些。请高手赐教!...查看详情

    用户:leonyu1979 浏览量:1711 时间:2007-01-25
  • 制冷技术图片1

    电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1142731113261ART冷风机技术说明: ㈠ 外壳: 由压花铝或镀锌钢板制成,钢板喷纯白塑料涂层;防腐、防撞、防刮。 ㈡ 翅片盘管: 铜管¢15.8mm交错排列,管间距离52mm×45mm,片距4.5mm(ATR-H)、6mm(ATR-D)或9mm(ATR-E)。 ㈢ ...查看详情

    用户:浙江易雪 浏览量:1371 时间:2006-12-13
  • 如题,想知道冷风机在设计方面的问题,比如在厂房空调设计中,有些用冷风机而不用风机盘管,二者有什么区别...查看详情

    用户:luyuan1108 浏览量:1234 时间:2006-12-13
  • 如题,各位大虾,哪位知道湿帘式的冷风机的给水管是怎么接的?谢谢了。...查看详情

    用户:gxm_200@co163 浏览量:1566 时间:2006-10-30
  • 我这里有水冲霜的冷风机在水冲霜的过程中风机里面的冰怎样都化不干净。在风机制冷时候风机会结很多的冰不知道怎么解决 设置为3小时化一次,一次30分钟。滴水10分钟...查看详情

    用户:hhm88 浏览量:3288 时间:2006-09-13
  • 国内有很多冷库均使用冷风机作为蒸发器,但是冷库的尺寸千差万别,在狭长的冷库中使用冷风机时常会遇到沿长度方向温度不均的现象。请问各位达人:怎样确定冷风机的送风距离?库温的梯度怎样计算?...查看详情

    用户:seantwhiss 浏览量:2043 时间:2006-09-11
  • 制冷技术图片1

    0度超市用冷库,108立方,R22雪种,无论怎么样调试,冷风机仅有部分盘管结霜,空库冷库温度仅达到9度! 此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机,膨胀阀用6#艾高阀芯,调大膨胀阀,压缩机起霜! 供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手! 那位大侠知道是怎么回事??!! 1682595 1682596...查看详情

    用户:foshan200503 浏览量:3597 时间:2006-07-11
  • 制冷技术图片1

    我单位的水冷风机降温系统不理想,他是使用在工矿车间的降温,但是效果不理想,想在这个基础上再加上个制冷系统,一般车间面积在200平方左右的车间需要使用多大的冷量,需要多少投资,能耗多大,望各位高手指教,如果我公司采用了设计方案有报酬哦.呵呵谢谢指教了 1681312...查看详情

    用户:sunhonglin 浏览量:1136 时间:2006-07-03
  • 俺们单位的冷风机进风口温度大约35度,出风口温度要求0-3度!但效果不理想!经常蒸发器结冰!我观察制冷剂的流向和风的流向是相同的。也就是顺流! 我在别的系统上看到的都是逆流。一方面可以减小传热温差。另一方面也可防止回气过热度过低而产生液压缩! 不知道这种机型的蒸发器是顺流好还是逆流好? 请各位帮我分析和指教一下!谢谢!...查看详情

    用户:nitsu 浏览量:1462 时间:2006-05-19
  • 暖通制冷设备选型图片1

    欢迎大家对冷却器/冷风机相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的冷却器/冷风机的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 冷却器/冷风机的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortT...查看详情

    用户:owen3113 浏览量:1189 时间:2006-05-15
  • 请问大家,直接冷却式蒸发器和冷风机有什么区别 小弟先谢了...查看详情

    用户:jiap1120 浏览量:1541 时间:2006-03-22
  • 有那位老大懂有一拖二或一拖四的风冷冷风机.要求是一拖二的主机冷量5KW左右,一拖四的主机冷量为12KW,价格不高.末端是一匹或一点五匹.是有的话请和我联系.07712063752.要快...查看详情