通风设计更新时间:2024-03-23 12:16:42

本专题为土木在线通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    油漆车间分为两类:a) 成批生产条件下,半成品连续进行喷漆。这通常是在带有通风除尘设备的喷漆室内进行的,然后烘干,如,汽车、拖拉机和自行车的油漆车间;b) 单件小批量生产。半成品是在车间的固定点喷漆,然后烘干,如, 重型机器厂、矿山设备厂、通用机器厂的油漆车间等。 笔者介绍的是某大型汽车厂,其油漆车间主要承担汽车车身表面高级装饰性及防腐性涂装,油漆工艺一流,生产设备先进, 配套设施齐全。厂房为三层...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:35 时间:2023-02-01
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。 排风部分通常由机组内置散热器承担,宜设置专用全面排风机,以保证柴油发电机房负压排风的要求。 补风应根据情况,采用自然或机械补风的形式,应满足补充柴油发电机自身排风和为柴油机提供燃烧空气两部分要求。 柴油发电机房内的储油间应设机械通风。 排烟系统,即将柴油机的烟气排至室外的管路。柴油发电机组的排烟管出口,经波纹管...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:33 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    1 工程概要 本文对武汉市江夏区藏龙岛藏龙星天地住宅小区的地下车库通风以及排烟系统设计进行了简单的分析。该小区的车库总面积达到了13 000 m2 ,高度为2. 5 m,停车位在376 辆,在我国汽车停车库标准中属于二类汽车库,其车库的耐火型为一级。该小区的车库一共分为三个防火区。 2 系统设计选择 现阶段,各建筑商在建立地下车库时,需要按照我国的《汽车库建筑设计规...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:46 时间:2023-01-20
  • 通风排烟图片1

    以北京市某商业建筑地下汽车库(选取一个防火分区)通风设计为例,建筑平面图如下图所示。该防火分区位于地下三层,面积1870㎡,层高4.2m。 一、系统形式 地下汽车库,宜设置独立的送风、排风系统。当地下汽车库设有开敞的车辆出、人口,且开敞出、人口面积≥0.3m/辆且分布较均匀时,可采用自然进风、机械排风的方式。 车库内排风与排烟可共用一套系统。本案例采用机械进风、排风的方式。 ...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:162 时间:2023-01-19
  • 暖通资料库图片1

    地下室汽车库通风设计: 平时通风设计要求: 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。 车库内排风与排烟可共用一套系统,但应确保消防规范要求。 车库通风系统的送排风量宜采用稀释浓度法计算,对于单层停放的汽车库可采用换气次数法计算,最终结果应取两者大值。送风量应按排风量的80%~90%选用。 车流量随时间变化较大的车库,宜设置CO浓度传感器,风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置。 平时通风量计算: ...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:43 时间:2023-01-18
  • 通风排烟图片1

    防空地下室战时起着保护室内人员和战备物质免遭敌人武器破坏的作用。对于防空地下室构成威胁的武器有核武器、生物武器、化学武器和精确制导武器。按照《人民防空法》和国家的有关规定,结合新建民用建筑应修建一定数量的防空地下室。 因此从战略的考虑,尤其是大城市越来越多的建筑将人防设计提到日程上来,在防空地下室的采暖、通风与空调设计,必须确保战时防护要求,当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:53 时间:2023-01-18
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 地上变配电室宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上变配电室及地下变配电室应设置机械通风系统。变配电室宜独立设置机械通风系统。当通风无法保障变配电室设备的温湿度要求时,宜设置空调降温系统。 设置气体灭火系统的防护区(如变配电室),应设置火灾后通风换气,地下防护区和无可开启外窗的地上防护区应设机械通风系统。该区域内的通风、空调管道应能自动关闭。 变配电室位于地下,且设置气...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:99 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式及风量 无可开启外窗的开水间应设机械排风系统。设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机。 当在每层或每个开水间设排气扇,且共用竖井和屋顶风机楼层较多时,集中排风机的风量确定应考虑一定的同时使用系数。根据系统负担楼层的数量以及各层开水间的使用频率,可取竖井上所有开水间总排风量的50%~80%作为屋顶风机选型用风量以及竖井设计风量。 二、风量 建议开水间排...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:23 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    幼儿园、托老所洗衣房应采用自然通风或机械排风系统,洗衣房全面通风换气次数不宜小于5次/h。以北京某酒店洗衣房通风设计为例,介绍酒店、宾馆建筑内洗衣房通风系统设计,建筑平面图如下图所示。洗衣房位于地下一层,面积570㎡,层高4.8m。 一、系统形式 洗衣房排风宜采用自然通风与局部排风相结合的通风方式,当自然通风不能满足室内环境要求时,应设置独立的机械排风系统。机械补风系统应与排风系统...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:29 时间:2023-01-10
  • 中央空调图片1

    0 引言 近年来,随着经济社会的飞速发展,尤其是国内高铁技术的飞跃进步;随着国家提出八横八纵的高铁策略,各省市为了竞争高铁在家门口的落地,分别使出了浑身解数,近来高铁站如雨后春笋般在各地争相落地;其候车厅舒适性问题也逐渐引起人们的关注。 本文以某高铁站为例,进行了站房的空调、通风及控制系统设计,以其可以给予参考。 1 工程概况及设计参数 图 1 高铁站的外观...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:37 时间:2023-01-04
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 公共卫生间、住宅建筑无外窗的卫生间应设机械排风系统。卫生间排风系统宜独立设置,不设机械补风。 竖向设置的集中排风系统,通常采用下述 三种 形式: (1)每个卫生间设置排气扇,竖井出口加装无动力排风帽,适用于负担竖向楼层较少的系统。 (2)每个卫生间设置排气扇,屋顶设排风机,且排气扇和屋顶风机可联锁运行,适用于负担竖向楼层较多的系统。 (3)仅设屋顶风机,适用于公共建筑的公...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:21 时间:2023-01-04
  • 风管称呼及压力范围 根据压力分类的风管称呼 压力范围 流速范围 常用压力{mmAq} 限制压力{mmAq} 低压风管 +490{+50}以下 -490{-50}以下 +980{+100}以下 -735{-75}以下 15以下 高压1风管 超过+490{+50} +980{+100}以下 超过-490...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:104 时间:2022-12-30
  • 急求:钢铁企业采暖通风设计手册...查看详情

    用户:qq_1672227848345 浏览量:16 时间:2022-12-28
  • 暖通资料库图片1

    22K523 化学实验室通风系统设计与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:97 时间:2022-12-15
  • 风力发电技术图片1

    知识点:城市发电厂 机力通风冷却塔的噪声控制是城市燃机电厂的建设难点,不应该是拍脑袋出来的简单措施,而要是设计计算出来的具体技术方案。 随着城市建设快速发展,电厂为满足施工周期和制冷效果要求,同时协调电厂设备与城市景观建筑的一致性,其主要的冷却系统——冷却塔大多选择为机力通风冷却塔。但是,大型机力通风冷却塔噪声对企业厂界和周围敏感点环境噪声影响很大,由于许多因素的制约其噪声治理是该类企业环保达...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:79 时间:2022-12-12
  • 22K523化学实验室通风系统设计与安装...查看详情

    用户:荒村听雨2004 浏览量:96 时间:2022-12-07
  • 22k505医院洁净用房通风空调设计...查看详情

    用户:cof1652423378579 浏览量:267 时间:2022-12-06
  • 单层钢结构厂房,生物质颗粒料燃烧,建筑面积3400平米,要做通风设计吗?...查看详情

    用户:shejishiyang 浏览量:28 时间:2022-12-04
  • 暖通资料库图片1

    22K505 医院洁净用房通风空调设计与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:321 时间:2022-12-01
  • 在做给排水设计时,考虑到通风管道,如何布置喷头?...查看详情

    用户:uv88uv88 浏览量:23 时间:2022-11-18