通风设计更新时间:2025-12-11 07:05:57

本专题为土木在线通风设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 小李是一位刚踏入建筑设计行业不久的新人,在参与一个大型商业综合体项目时,负责通风与防排烟系统设计部分。本以为凭借在学校学到的理论知识能够顺利完成任务,可现实却给了他沉重一击。 面对复杂的建筑结构和空间布局,他完全不知道该如何合理规划通风路径,对于不同场所的防排烟要求也模糊不清。在参考以往案例时,又发现实际应用中存在诸多细节和难点,比如通风设备的选型、防排烟系统与其他建筑系统的配合等,这些问题...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:65 时间:2025-03-14
  • 从事消防工程、采暖通风行业,总被通风与防排烟系统设计 “卡脖子”?图纸画不对、计算总踩坑、规范用不熟、审图重点摸不清…… 这些难题是不是让你在职场举步维艰?别慌,通风与防排烟系统设计培训课强势来袭,专为提升你的专业素养而生! 课程内容超硬核:涵盖各种形式通风设计、风管计算与设计、自然与机械排烟、中庭排烟设计、排烟量计算、机械加压送风防烟系统设计。从大纲看,从防排烟设计概论起步,深入绘图技巧、商业案...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:66 时间:2025-03-12
  • 人防通风方式咋选才对?二等人掩通风设计毫无头绪?施工图绘制总踩坑…… 刚入行的人防、 暖通设计新手,面对这些问题是不是直挠头?别愁!这门《人防通风设计基础实战班》,用人防项目实例带你实操,轻松拿捏设计难题,从 “小白” 变身设计达人! 课程内容大公开:手把手带你吃透核心技能 六大模块,从理论到实操全掌握 ...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:36 时间:2025-03-06
  • VOCs治理工程通风系统风量设计要点及计算 通风设计旨在让室内外空气交换以带走污染物,通风包括全面通风和局部通风。下面简单介绍VOCs治理工程通风设计计算方法(全面、局部)与常见情况。 一、全面通风设计计算方法1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用) 换气次数即单位小时通风空间的空气更换次数,单位次/h,为已知值,可查设计手册、规范或由主专业提条件得到。算出房间体积,与换气次数相乘得通风...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:99 时间:2025-02-23
  • 转自公众号:暖通空调设计 一、 机房设置 冷冻机房通常设置于地下室,最好位于负荷中心位置,设置位置尽量缩短冷却水管的水平管路长度。机房大小根据项目建筑面积来定,可参照下表确定冷冻机房面积: 建筑面积(㎡) 冷冻机房面积占比( % ) 冷冻机房面积(㎡) ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:149 时间:2025-02-19
  • 1. 变通设计种类及分析 1.1. 需要变通设计的情况:在现在厨房专用的设计标准还没有公布推广之前,特别是综合体以及大量的厨房改造工程,会出现以下几种情况: 1 )进出排烟通风的截面积不足:预留的进出口数量和通风截面积不足,达不到分散排烟的条件,以致集中排烟也有困难。 2 )比较复杂的较大的工程:预留烟井个数、截面积不足、管道比较复杂。 3 )复杂...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:115 时间:2025-02-14
  • 1. 管道内排烟气流运动过程 管内分层流动的示意图: 流体中涡旋形成的照片: 弯管内分层流动的示意图: 2. 风管设计的重要性 2.1. 厨房排烟管道特点 厨房排烟管道与一般风管不同,设计计算有着严苛的要求: 1 )高速流通油烟蒸汽,温度高,粘度大,积油多,易渗漏,容易引发火灾,经常清洗。设计安装工艺要求就比较复杂。 2 ...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:420 时间:2025-01-03
  • 制冷技术图片1

    一、系统形式 地上制冷机房宜采用自然通风,不能满足自然通风要求的地上制冷机房及地下制冷机房应设置机械通风系统。制冷机房宜独立设置机械通风系统,应设置平时通风和事故通风系统。 制冷机房位于地下的话,宜独立设置机械通风系统,平时用通风系统兼事故通风系统。 二、风量 制冷机房的通风量按换气次数法确定,具体见表见下表。 进、排风机均选用双速风机。当双速风机难以选择合适机型时,宜将系统设置...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:97 时间:2024-08-16
  • 结构资料库图片1

    2.5模块设计及加工图绘制 进行模块设计时需结合建筑、结构、精装等排布情况综合考虑,根据模块安装区域对模块吊装及连接进行设计,如空间狭小走廊区域,可制订两种吊挂安装方案。 (1)G形吊钩固定方案。为避免空间不足、无法在模块托举时进行顶部生根固定,可在模块安装前先按照模块分布图中吊杆布置详图将设计好的吊杆固定于顶板上,预留出G形挂钩,作为模块吊挂点。同时G形挂钩上需预留可调节螺栓孔,以便在模...查看详情

    用户:coc_43837661 浏览量:52 时间:2024-07-10
  • 制冷技术图片1

    地铁通风空调系统是地铁综合自动化系统的一部分,在地铁运营中起着重要的作用。地铁通风空调系统可以根据地铁内部环境的变化自动调节温度、湿度和风量,为乘客创造一个舒适、舒适的环境。本期我们就来探讨下地铁通风空调系统的类型和设计优化。 地铁通风包含哪些部分? 地铁的环境控制系统分为车站通风空调系统以及...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:301 时间:2024-06-26
  • 通风排烟图片1

    1、实验室、化验室操作过程中放散热量、异味、蒸汽、烟雾、有害气体等污染物时,宜设置局部排风。 2、实验室、化验室存放有毒有害物质的设施应设置连续排风,并应设置备用排风机。 3、从通风柜、排风罩等局部通风设备排出的空气不应循环利用。 4、局部排风必须接管道排出,严禁无组织收集。局部排风管道不应采用土建风道。局部排风管道在经过的实验室、化验室区域和办公区域内应为负压段。 5、有下列情况之一时,应...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:56 时间:2024-06-06
  • 制冷技术图片1

    1、当自然通风不能满足卫生或生产工艺要求时,应采用自然与机械的复合通风或机械通风方式。 2、通风空调的风口形式及参数应优先选择已有的经典气流组织计算公式进行计算确定。当没有气流组织计算公式或经气流组织计算公式计算不满足要求时,可采用计算机模拟软件进行优化分析。 3、对于有集中热源、集中污染源或操作岗位固定的工业建筑,宜采用局部通风系统。 4、集中热源上部设置局部排风罩时,其罩口高度宜在距热源表面1...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:104 时间:2024-05-30
  • 通风排烟图片1

    1、实验室、化验室应根据工艺要求设置通风,并应通过计算确定通风量。工艺无特殊要求时,通风量可按下列指标确定: ①处于工作状态的有污染物产生的实验室、化验室,最小换气次数不应低于6次/h; ②处于非工作状态的实验室、化验室,最小换气次数不宜低于4次/h。 2、全面通风量的确定应计及连续运行的局部通风量。实验室、化验室应采用局部通风、全面通风或二者结合的通风方式。 3、连续运行排风系统的实验室、...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:76 时间:2024-05-30
  • 通风排烟图片1

    0 引言 在商业建筑的餐饮招商过程中,存在不同进场时间和不同餐饮类型等不确定情况,更无准确的厨房工艺布置,以致对餐饮区域的通风和空调设计无法根据规范或设计手册精确计算。这些年,通过较多大中型商业建筑项目的设计,对商业建筑中餐饮区域的通风、空调和燃气系统设计积累了一定的经验。下面结合工程实例谈谈商业建筑餐饮区域中通风、空调和燃气方面的几点体会。 1 通风系统 1.1 餐...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:111 时间:2024-05-30
  • 成套电气设备图片1

    40.5kV 4000A 空气绝缘抽出式开关柜的设计 1. 结构设计 40.5kV 4000A 空气绝缘抽出式开关柜的设计结构见图 4 。抽出式断路器采用集成风道极柱,保证下部弹簧触指部位的高发热点热量可以向上被冷空气带出,极柱上部加高绝缘筒设计,高绝缘筒提高了顶部和底部的压力差,可以加速将连接部位热量流出。结合理论和实际项目经验,断路器触臂采用 4 拼...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:166 时间:2024-05-15
  • 采暖供热图片1

    Part.01几个主要的概念 1.防护单元在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。暖通设计过程中是以防护单元为考虑对象的,所谓“麻雀虽小,五脏俱全”,每个防护单元自称系统,也几乎不会有风管连通各防护单元。另外,在防护单元中,会用抗爆隔墙分隔成几个抗爆单元,注意防爆分隔墙不是从下往上完全封死的(后来发现也有封死的,请向建筑专业确认),风管可以穿越抗爆单元,而且要尽量保证每个抗爆...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:461 时间:2024-05-15
  • 通风排烟图片1

    地下室汽车库通风设计: 平时通风设计要求: 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。 车库内排风与排烟可共用一套系统,但应确保消防规范要求。 车库通风系统的送排风量宜采用稀释浓度法计算,对于单层停放的汽车库可采用换气次数法计算,最终结果应取两者大值。送风量应按排风量的80%~90%选用。 车流量随时间变化较大的车库,宜设置CO浓度传感器,风机宜采用多台并联方式或设置风机调速装置。 ...查看详情

    用户:wx_04100827 浏览量:746 时间:2024-05-13
  • 1、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 2、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 3、候诊区的空调系统,应结合平面布局使空气从清洁区流向非清洁区。其中,小儿科候诊室和诊室对其他区域应为正压。隔离...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:56 时间:2024-04-28
  • 通风排烟图片1

    设置原则: 合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。 送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。 车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟口的下方时高差不宜小于3m;当水平布置时水平距离不宜小于10m。 面积不...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:152 时间:2024-04-16
  • 布袋除尘器和通风管道的设计注意事项 一、布袋除尘器的设计注意事项: 1、设备环境:除尘器的设置地点以室外居多,只有少数小型袋式除尘器设置在室内,应根据室内外设置情况,考虑采取何种电气系统及是否设立防雨棚。设在室内,还要考虑室内允许排放浓度。设置场所无论是在室內还是室外,或在高处,都需要迸行安装前的勘测;对到达安装现场前所经路径、各处障碍以及装配过程中必须使用的起吊搬运机都应事先做好设计和安排。 2...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:212 时间:2024-03-24