距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗? 如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?...查看详情
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮 ; 2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态 ; 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位 。 这三条大家是如何执行的有没有大神解释下...查看详情
求助各位大师,消防排烟风机采用星型-三角型降压启动方式启动,这个控制箱系统图参考什么图集呢?感谢……...查看详情
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)...查看详情
如何界定 “无关 ”“有关 ”?哪些弱电系统可以合用消防控制室?...查看详情
(1)火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。 (2)火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切断其电源,但消防电梯除外,对电梯的有关应急控制要求应执行相关规范的有关规定。...查看详情
请教一下:消防风管中的电动密闭保温阀用模块控制吗?如用,怎么样控制?...查看详情
请教在家了,两个相距20米的丙类仓库能合用一个消防控制室吗?...查看详情
7412_4159_04X501_火灾报警及消防控制...查看详情
请问大家一下,消防风机控制箱里需要接蜂鸣报警指示灯吗,我直接一个红、绿、黄灯.行不行,有没有规范呀,KBO控制的,和消防联动需要几个继电器呀,我想要的是在规范许可的要求下,谢谢了...查看详情
各位前辈 求教 现有2个住宅小区 各自由独立的消防控制室,现在业主想要精简人员 将两个小区消防控制室合并,将其中一个小区消防控制室 火灾报警相关设备整体搬迁至另一小区,两个小区消防控制室距离约750米。该合并方案是否可行?有无具体规范依据参考? 我现在初步分析有2点: 1、根据《火灾报警系统设计规范》3.4.1具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。两个小区分属不同的火灾报...查看详情
最新版本的《火灾自动报警与消防控制系统设计及安装图集》,请需要的赶紧下载哈。 5353320 5353321 5353320...查看详情
本帖最后由 疯儿 于 2015-9-1 23:57 编辑 请教个问题哈 13版火规4.9条:消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计。有消防控制室的必须按这个型式设计应急照明了?原来在应急照明箱设模块强启应急照明的做法过时了? 听丁总讲座中提到有消防控制室的建筑就得按4.9条按这种型式设计应急照明了,但规范未见相关条文,实际该怎么做呢?...查看详情
规范要求:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容: 1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。 2 选择阀的动作信号。 3 压力开关的动作信号。 那么,设计图纸上,气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?是不是通过3个输入模块接到报警信号总线上?还是其它?...查看详情
燃气设备间有个排气扇,要求他既可以用开关控制还有就是在燃气报警器响时消防联动上可以强切他运行!求原理图,系统图如何表示!谢谢大侠...查看详情
看到图纸是用12芯KVV线,这12芯分别起什么作用?谢谢!图纸看楼下。...查看详情
请问各位,消防电梯配电箱中控制电梯的开关(11KW),是选用D型普通开关,还是过载选用过载报警不跳闸的??以前的公司是选用普通D型的,现在的公司选用过载报警不跳闸的,不知道那种更准确??...查看详情
GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.1.7条说消防控制室“不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近”,但是对具体哪些房间属于这些没有具体说明。 请问,哪些房间属于可能影响消防控制设备正常工作呢?...查看详情
1 概述 消防泵是地铁车站消防给水系统中的主体设备,而消防联动控制系统则是控制消防设施自动运行的指挥系统,它的运作效率将直接影响到车站自动消防设施的防灭火效能,因此越来越受到使用单位及消防监督部门的重视。在消防给水系统中,合理设置消防泵的控制回路可以增加整个系统的安全性,有利于提高整个消防给水系统的可靠性。 2控制要求 2.1安全电压 《民用建筑电气设计规范》第13.4.4规定:消火栓按钮控...查看详情
张 凤 新 摘 要 列举了消防水泵拉制设计中几种常见的问题;分析了产生的原因并就问题的解决阐述了个人的观.点。 关键词 消防水泵 手动报警按钮 消火栓按钮 压力开关...查看详情