消防控制更新时间:2025-12-22 15:05:18

本专题为土木在线消防控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现在的新《火规》是要求每台控制器只能带3200个点,以前有些控制器(如海湾的GST-QG-9000)有9000点也白搭了。需要多设控制器。 现在问题是: 前天去听王金元老师(新火规、建规的主要起草人)过来重庆做培训,说是每个消防控制室要求点数不超过12000个点,这样,只能设4台。 想问的是: (1)这个12000点,是在哪里有这个要求呀?哪个规范里有提到这个吗?如果把消防控制室做大一点、多装些点...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:1782 时间:2015-07-17
  • 对于消防控制室: 新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8: 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 这个如何理解? 是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗? 我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:8020 时间:2015-07-16
  • 具体问题如题,曾经做过一次消防控制室在门卫中的(两个房间的门卫,其中一个房间做为消防控制室),在过建审的时候被提问消防控制室是不是火灾自动报警系统中的重要设施,为什么不上火灾自动报警系统?要求我将整个门卫添加了完整的火灾自动报警系统。现在又一个化工工程,工程中包含了甲类厂房,丙类厂房,甲方要求把消防控制室放到办公楼内,就出现了我上面说的那个问题。...查看详情

    用户:co1436941142361 浏览量:9152 时间:2015-07-15
  • 本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-1 09:58 编辑 如题。设与不设有什么依据吗?谢谢!...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:37225 时间:2015-07-02
  • 根据浙江新消规,要求在说明中补充消防泵的稳压控制、水泵控制流程的工作原理说明~这个心里明白但是不知道如何表述啊?...查看详情

    用户:akurow 浏览量:753 时间:2015-06-25
  • 一、 前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:623 时间:2015-06-17
  • 现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:2014 时间:2015-06-16
  • 对于消防控制室内消防设备的检修插座设置,一求是否设置,二求是否可由双切箱单独设置回路引来? 还是说必须由非消防的三级负荷插座回路引来?有时消防控制室设置于地下室,而地下室并无插座回路,是否要单独由一层单拉一个回路引来呢?唉,看了你们的发言,我真不会画图了。 从来都是在消防控制室引接的插座回路...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:960 时间:2015-06-11
  • 消防水泵(简称消防泵)是指室外消火栓系统加压泵(简称室外消火栓泵)、室内消火栓系统加压泵(简称消火栓泵)和喷淋系统加压泵(简称喷淋泵)。消防水泵是最重要的灭火设备之一。确保对消防泵的可靠供电和控制是确保火灾时消防水泵可靠工作基础之一。笔者想通过对自己多年设计的总结和对相关规范的理解,来分析消防水泵配电控制系统可靠性。 1 供电系统可靠性 1.1 负荷等级 根据《建筑设计防火规范》(...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1109 时间:2015-06-10
  • 近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1196 时间:2015-06-06
  • 请教高手们 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。 我理解这个“正常水位”应该是个4~20ma的模拟信号。请教一下:这个信号线是单独设置一根,还是通过二总线引至消防控制柜。(不知道二总线线上能接模拟信号吗?)。或者有...查看详情

    用户:秋风落木 浏览量:13941 时间:2015-06-05
  • 摘要:阐述了自动报警系统设计中利用不同类型的探测器进行优化组合的设计思路? 随着国家对消防安全的日益重视,特别是对新建?改建工程消防系统化设计的关注,各有关方对消防工程的合计都很重视,但作为建设方很少有把消防安全工作提升到一定高度来认识的,总是希望把消防工程造价降到最低限度,因此他们常把设计院已按照消防规范设计好的消防工程请施工方进行多次“优化”,以达到降低工程造价的目的?我在此就工程中所遇到的消...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1028 时间:2015-05-31
  • 摘要:随着信息技术和半导体技术的快速进步,建筑智能化水平也得到了快速提高,不仅提高了物业服务管理的水平,同时对于建筑的安全也具有重要的意义?消防自动控制系统是建筑智能化设计中的重要内容,消防自动化控制系统在发生火灾时具有快速反应?报警等功能,可以使人们在短时间内觉察到火灾信息?同时消防自动控制系统作为建筑智能系统的有机组成部分,它需要很好的融合到建筑智能系统的设计中,只有这样才能更好的发挥其作用?...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:875 时间:2015-05-31
  • 《民用建筑电气设计规范》13.11.6 规定 当消防控制室设在地下一层时,距通往室外的安全出入口不应大于20米。 那么问题来了。这个通往室外的安全出入口是指地下一层楼梯间或者楼梯间前室的出入口呢?还是指一层楼梯间直接通往室外的出入口?...查看详情

    用户:chen2632 浏览量:3930 时间:2015-05-27
  • 同标题消防水池水位在控制室如何显示以及报警呀...查看详情

    用户:zsj6233 浏览量:1033 时间:2015-05-26
  • 给客户报了一台消防控制柜,一用一备软启动,完了之后客户问弱电消防模块有没有算进去,然后很迷茫。不知他的意思是否出现火灾后,能自动启动水泵,客户那边是消防水泵。...查看详情

    用户:琥珀川先生 浏览量:1085 时间:2015-05-25
  • 现在有一个学校,两栋楼,都不超过24米,没有排烟,没有自喷,水上只做了消火栓系统,在地下一层设了水泵房,电气专业专门为此消火栓泵设了发电机房(发电机很小),与此同时,水上又给发电机房做了气体灭火,现在问题是:只做了气体灭火系统是否还需要设置消防控制室?(注:如果不考虑气体灭火,则本楼均达不到设置火灾自动报警系统的要求) 全楼设 有必要么?...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:2490 时间:2015-05-20
  • 有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?总共只有19间公寓,其余是阅览室,食堂,厨房,感觉专门上一个消防控制室,还要配专人...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:612 时间:2015-05-18
  • 最近我们工地刚刚完成消防联动控制系统里面的弱点控制,安装及调试过程都很顺利,这些按钮及模块都是按接线图搞的。但是还是理解不透里面的原理,比如说模块的工作原理、按钮的起停原理、反馈原理。希望大家来讨论一下!...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:2836 时间:2015-05-18
  • 民规13.9.6条:消防设备的控制回路不得采用变频器。 民规9.2.4条、9.2.5条:把“电动机的主回路”、“电动机的控制回路”区分得很明显。 由此得:消防设备的主回路可以采用变频器。 消防上面不让用变频器,还有哪些规范有写?图集把消防泵软启动都拿下了,有什么隐情?...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:944 时间:2015-05-18