已有人订阅
国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知安委〔2013〕6号各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国务院安委会有关成员单位:近年来,涉氨制冷企业液氨泄漏事故多发,教训十分深刻。2013年8月31日,上海翁牌冷藏实业有限公司液氨管道发生泄漏,造成15人死亡、25人受伤。造成这些事故的主要原因,一是部分企业安全生产主体责任不落实,管理制度不健全;二是从业人员流动性大,安全知...查看详情
摘要:本文为大家转载的制冷技术方面的资料,讲述机房制冷的一些基本应用实例,具体为您讲述某空调用氨制冷系统冷凝压力过高和冷库制冷系统氨泵停转故障的检修。希望能帮助到小伙伴们... 1.某空调用氨制冷系统冷凝压力过高的故障分析与排除 (1)故障现象 一台2AL15型氨制冷系统,配备立式冷凝器用于空调制冷。制冷系统大修后投入运行,结果发现冷凝压力过高,达到1.3MPa(正常为1.0Mpa),超过正常的...查看详情
氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。 氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀...查看详情
别人总结的经验,和大家分享,唯一的目的就是增加安全意识和常识,安全管理、安全操作,安全第一,其他都不重要,并不是每一次违规操作都能引起事故,但每一次事故都是违规操作引起的,谨记! 氨制冷系统平安了几年,只是这次出了个大事, 这给举步维艰的食品业来了个雪上加霜。 只是我们食品人要接受这个教训, 把氨制冷系统的安全放到重点。 下面我说些注意事项,书上没有的,经验哦>>> 氨机房距生...查看详情
氨制冷管路-38系统总是咣咣响,为什么?...查看详情
氨制冷简介氨制冷剂合成工艺成熟,制取容易,价格低廉。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);单位容积制冷量较CFC-12、HCFC-22大;制冷系数高,放热系数大,相同温度及相同制冷量时,氨压缩机尺寸最小。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。 氨制冷剂易燃、有毒,遇水后对锌、铜、青铜合金(磷青铜除外)有腐蚀作用、...查看详情
图纸简介: 图纸包括设计说明、设备材料表、设备平面布置图、设备房剖面图、机房吊点位置图、系统原理流程图。可供参考! 投稿网友: bobo20130501 上传时间: 2013-05-16...查看详情
请教个东东,氨制冷机450KG氨量的,火灾的时候要紧急泄放,通过紧急泄放器溶入水中,排入一个水池,问题是 1、这个水池有没有什么要求,比如要闭式的还是开式的水池,闭式的要不要考虑氨气爆炸的问题? 2、冷库设计规范要求这个水池的氨水要处理达标了才可以排放?这个怎么处理啊? 求各位大大们帮忙。...查看详情
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。 由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题: 1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分...查看详情
氨制冷系统的换油程序(当从环烷基冷冻油更换为CP-1008-68) 一、旧油的排放。 1、 将原来的旧油尽可能的排干净,例如:在管线、轴承、油槽以及可能的空穴。另外,如是往复式压缩机,则必须将曲柄轴箱清洗并擦拭干净。 旧油与新油混合时,即易加速新油的氧化,而导致新油中的抗氧化剂的消耗,进而缩短新油的使用寿命。所以,我们要尽可能的在旧油排放之后将所有的空穴清洗干净。 CP-1008-68与各种矿物油...查看详情
请教一下: 哪种工况下的压缩机适用于氨制冷系统呢?我这边车间的螺杆氨机的名义工况都是+5/+40(空调工况),公司却准备选用一台名义工况为-15/+30(标准工况)的螺杆氨机,这适用吗,不会有什么影响吧?...查看详情
请教氨储罐装可以装在氨制冷间中吗,依据那个规范...查看详情
制冷系统中有好多种制冷剂,其中制冷剂:液氨:有极强的毒性,一旦泄露会给人的生命带来危害。 国家安检部门规定;液氨储罐上部应安装防泄漏喷淋装置。 这是我厂安装喷淋装置,连接厂内消防水(备用电源),喷淋阀门安装与制冷车间室外便于操作。管道采用PVC高压管连接。 1,喷头 4462858 4462859 4462860 4462861...查看详情
谁有氨制冷方面的资料请上传,谢谢!@ding@...查看详情
氨制冷(车间)系统安全管理PDCA过程计划验证表,供大家参考。...查看详情
制冷压缩机故障原因及检修方法如下: 1、轴封弹簧弹力太弱 应更换新弹簧。 2、动环与固定环摩擦面有拉痕 检修、研磨,使之密封良好。 3、固定环背面与轴封压盖密封不良 卸下固定环,将背面环清洗干净重新装配,使其密封良好。 4、橡胶密封圈老化或龟裂 更换新密封圈,装配时应注意松紧适当。 5、曲轴箱压力过高 停机前使主轴箱降压,并检查排气阀是否泄漏,必要时进行调整和修理。...查看详情
我准备用一台氨机带一个日产30t盐水制冰机、一个冰库,5000立方米的蔬菜保鲜库、还有1500平米房间的空调,求指点---...查看详情
做大型氨制冷冷库 平均一吨钢材用多少面漆...查看详情
万吨级冷藏库安装完成需要进行压力试验、真空试验、泄露性试验三个气密性试验过程,前两个气密性试验过程易于控制---安装两块以上的经过校验且在有效期内的压力、真空表,勤观察控制好压力,认真查漏就成。氨泄露性试验相对于前两个试验要难一点,现在技术监督部门对压力管道、压力容器的监检比较严格,对于氨泄漏性试验控制措施需要进一步的提高。 万吨级氨制冷系统(尤其顶排管冷藏库)比较大,经过压力试验、真空试验的漏电...查看详情
头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???...查看详情