一、关于氨制冷剂 氨是一种良好的制冷剂,属于自然工质ODP=0;GWP=0,是目前具有最好的热力学性能,制冷效率最高,价格低廉,运行维护费用低,已经有上百年的历史,目前国内工商制冷大型制冷系统采用氨也达到85%以上。 蒸气无色、具有强烈的刺激性臭味,很少量的氨泄漏(3~5ppm)就会被发觉,在空气中爆炸极限浓度为15~28%。 二、氨的危险源 操作间:手工劳动,人员密集,环...查看详情
制冷系统的安装、调试 氨制冷系统的安装 一、主机安装 ①机组起吊时严禁用压缩机或电机的吊环螺栓,只能用机组机架上预留的起吊孔; ②压缩机的纵向和横向安装水平偏差不大于1/1000。 电机与压缩机同轴度的调整 同轴度要求: 活塞机:≤0.12mm 螺杆机:≤0.04mm 螺杆压缩机联轴节之间距离: ...查看详情
在对制冷机维修的过程中,如果从压缩机排气截止阀至储液器出口阀这段系统的部件中有故障需拆修,对为减少环境污染和浪费,就应将制冷剂取出储存到另外的容器中。另外,制冷装置若长期停用,为了防止泄漏,或者需要换制冷剂等原因,也需要取出制冷剂。正确取出氨制冷剂的步骤如下: 1、操作之前 首先应在操作之前准备好所有的工具及应急用品,如氨罐或一定数量氨瓶、磅秤、连接管、钳工工具、防毒...查看详情
一、制冷压缩机安装 制冷压缩机就位前,将其底部和基础螺栓孔内的泥土、污物清扫干净,并将验收合格的基础表面清理干净。根据施工图并按建筑的定位轴线,对其纵横中心先进行放线,可采用用墨线弹出设备的中心线;放线时,尺子摆正而且拉直,尺寸要量测准确。 制冷压缩机的就位:就位是开箱后将压缩机由箱底座搬运到设备的基础上。将制冷压缩机和底座运到基础旁摆正,对好基础,再卸下制冷压缩机与底座连接的的螺栓,用撬杠撬起...查看详情
一、氟利昂制冷系统和氨制冷系统的供液和回气管路介绍 在连接蒸发器上氨制冷系统一般都是采用下进上出的方式,而氟利昂制冷系统则一般采用上进下出的方式。这样做主要是为了方便回油。当然氟利昂制冷系统也有采用下进上出的方式,但是这样会降低冷库蒸发器的换热系数。另外氨系统水平吸气管道应该坡向循环桶或者是气液分离器,而氟利昂系统则应坡向制冷压缩机; 二、两个制冷系统供液方式的差异对比 无论是氨制冷系统或者...查看详情
“氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,逐渐被“氟利昂制冷系统”所取代,机房精密空调氟系统与氨系统相比无论是从哪个方面来看,氟系统的优势更加明显,未来,氟系统将逐步占领冷藏市场,成为行业发展的主流。 关键字: 空调制冷 ??“氨制冷系统”在冷冻冷藏行业发展的初期,得到了广泛的应用,而随着时代的发展,氨系统的缺点也逐渐暴露,...查看详情
现在冷库改造 氨制冷和氟制冷那个好点...查看详情
谁有螺杆氨制冷机样本啊,能给一份吗,谢谢...查看详情
5787637 5787639 5787637...查看详情
我们刚改造了一个氨制冷机房,将原有6台水冷螺杆制冷机的油冷却器拆除,更换了液冷油冷却器,同时增加了虹吸罐(0.75立方),和一台4200kw的蒸发冷。设备安装后运转正常,在使用了40天后,逐渐开始出现了排气压力高(15公斤)、油温高(60多度)保护停机的状况。即便是开一台20螺杆机也这么高。虹吸罐上下整体发热,我们先后进行了多次检修,排除了管道、阀门以及虹吸管道与主排气接口不对等原因。都没有解决问...查看详情
在冷库的制冷系统中,制冷压缩机是核心设备,通常被称之为制冷主机。目前,在中小型冷库制冷系统中多采用活塞式制冷压缩机,因制冷工质的不同常分为氨制冷压缩机和氟制冷压缩机。今天小编主要介绍活塞式氨制冷压缩机的常见故障和处理方法。 1制冷压缩机无法正常启动 检修思路 1、检测是否由供电电压过低或是电动机线路连接不良造成的。如果确系为电网电压过低,则待电网电压恢复正常后再次启动:如果是线路接触不良,应...查看详情
氨系统运行时螺杆压缩机开两台(其中一台不敢加满载),排气压力14bar左右,排气温度110℃左右,油温50多度。如果开两台或两台以上的话,油温过高保护压缩机就停了,开不起来了。还有蒸发冷冷凝温度30多度,可虹吸罐和贮氨器的温度就有60~70多度。为了解决油温过高和排气压力过高,公司领导要求虹吸罐进出气管加一过桥。请问各位大侠们,这种方法可行吗?造成油温过高和排气压力过高是什么原因,望各位给予详细解...查看详情
氨制冷原理图及系统图_cad 5512347...查看详情
国家安全监管总局办公厅关于开展涉氨制冷企业确认工作异地交叉检查的通知...查看详情
一、机房空调氨制冷装置漏氨事故的处理原则 机房空调氨泄漏事故处理原则;首先对机房通风,找到漏氨部位,然后决定机器的开停,关闭截断有关阀门,排空降压后,再进行修理。 二、机房空调制冷设备(如蒸发器、中间冷却器等)漏氨事故的处理方法 (1)对泄漏的容器应立即关闭其供液阀,或迅速将容器中的氨液排入排液桶。 (2)关闭有关容器的供液阀和回气阀。 (3)利用压缩机把泄漏容器中的氨抽空。 (4)抢险人员迅速穿...查看详情
一、机房空调氨制冷系统充氨操作步骤 1.将机房空调系统各阀门调整至系统正常运行状态; 2.关闭机房空调高压调节站上由高压贮液器来液的进液阀,打开由加氧站来液的进液阀; 3.准备好磅秤,对氨瓶称重; 4.扣除瓶重,计算出氨的重量; 5.用加氨管将氨瓶连接到加氧站; 6.进行开机操作; 7.保持机房空调系统低压部分的压力为正常工作压力; 8.当充注量达到设计要求或高压贮液器液位达到30%时,关闭高压调...查看详情
一、氨制冷系统蒸发温度的调整操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃; 2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。 二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤 1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机; 2.当库温达到要求后,关闭...查看详情
机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。 机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度...查看详情
在氨制冷系统中,输送制冷剂管道应采用无缝钢管,首先,安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。在焊接前应进行管内的吹扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬肉、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。 其次,在法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面...查看详情
(1)压缩机不能正常启动 机房空调压缩机不能正常启动的原因分析及排除方法 (2)压缩机启动频繁 机房空调压缩机启动频繁的原因分析及排除方法 (3)压缩机有敲击声 机房空调压缩机有敲击声的原因分析及排除方法 (4)轴封泄漏及温度过高 机房空调轴封泄漏及温度过高的原因分析与排除方法 (5)汽缸壁温升过高 机房空调汽缸壁温升过高的原因分析与排除方法 1)压缩机耗油量大 原因:轴承、油环、汽缸与活塞处间隙...查看详情