制冷系统更新时间:2025-12-16 07:50:42

本专题为土木在线制冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教大家一个问题 我遇见冷柜在关门时的系统平衡时间比开门时系统平衡时间要快! 环境在35℃! 正常的系统平衡时间应该是3-5分钟!但是这个冷柜的系统平衡时间最快也要8分钟!求解!...查看详情

    用户:whfmayu 浏览量:2238 时间:2011-09-06
  • 头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???...查看详情

    用户:xiaofufu19840701 浏览量:4758 时间:2011-08-29
  • (1)排气压力过高: a.冷凝肖气不畅 b.在观察玻璃内看不到气泡 c.高压管路压力很高,压缩机停止工作后压力下降迅速 d.制冷系统热负荷过大 a.风扇皮带松弛冷凝器散热片变形或堵塞 b.制冷剂过量 c.空气进入制冷系统 d.外部气温过高 a.更换风扇皮带或调整其张紧度,校正或清洁冷凝器散热片 b.把多余的制冷剂缓慢排出制冷系统 c.缓慢排出制冷剂,对系统进行抽真空,并重新加入制冷剂 ...查看详情

    用户:fzaaaa 浏览量:1552 时间:2011-08-23
  • 某氟利昂制冷系统,压缩机运行正常油位为约圆形视油镜1/4液位处。 现润滑油充注过多,超过圆形视油镜3/4液位处。油压差正常未报警。 请问:润滑油多了对系统运行及性能等方面有哪些影响?...查看详情

    用户:ytjzk 浏览量:3501 时间:2011-08-17
  • 电冰箱制冷系统也出故障了?冰箱制冷系统堵塞故障一般分为冰堵、脏堵两种情况。 若制冷剂含有一定水分,水分在系统内随制冷剂循环,当循环到毛细管出口处时,由于压力减小,制冷剂很快蒸发温度降低,但水分就会结成冰。冰堵常发生在毛细管与蒸发器连接处。发生冰堵后,制冷剂不能循环,箱内温度升高,蒸发器上的霜就会融化。箱内温度升至一定程度时,冰堵处小冰块会融化,管道恢复畅通,制冷剂又能正常循环制冷,所以蒸发器又开始...查看详情

    用户:jdgoon 浏览量:1002 时间:2011-08-16
  • 如题,大型低温(-18~-22)制冷系统制冷剂充注所占各辅助设备及管道的比例问题,氟利昂系统与氨系统充注比例是否有所区别? 氨与氟利昂的液态容重多少?谢谢 蒸发冷 高压贮液罐 虹吸罐 桶泵 铝排管 供液管道...查看详情

    用户:guan_02 浏览量:2284 时间:2011-08-02
  • 最近碰到了这样一个案例。客户需要的是一个氨的盐水系统,由于冷量比较大,客户要求尽可能的减少氨的充注量。 所以我想请教各位,减小制冷剂充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己见,给小弟帮助,谢谢...查看详情

    用户:cf043331 浏览量:1627 时间:2011-07-26
  • 在大型自动低温氟利昂系统中,因供液管路中有电磁阀来实现自动化,往往在施工焊接过程中多少难免会留有焊渣等杂物在管道中;目前利用的电磁阀为丹佛斯的电磁阀,但在实际生产运行中往往会出现一个或者多个库供液管路关不严的现象。为解决此问题,现想在供液主管道上加一过滤器,问此过滤器在不影响整体节流的情况下什么样的较好?或者有无其他的好的解决方案?谢谢...查看详情

    用户:guan_02 浏览量:1547 时间:2011-07-21
  • 我是做冰箱系统匹配的,有做这个的朋友加我 1289112488,可以探讨交流...查看详情

    用户:nihao2005168 浏览量:1637 时间:2011-06-22
  • 空调制冷中,蒸发器过小会报低压,但是蒸发器过大会有什么影响?在P-H图中查了下,好像制冷不会变就是回气温度高点!有劳各位大虾指教!不胜感激!...查看详情

    用户:boyquan1223 浏览量:7342 时间:2011-06-18
  • 急求 谢谢·~...查看详情

    用户:yingxuehu 浏览量:1309 时间:2011-06-08
  • 氢气检漏法是一种新型的低成本检漏技术,本文介绍了其工作原理,与目前普遍使用的氦气检漏技术的对比,以及该技术在国内外制冷、空调行业的应用现状与展望。 一、氢气检漏法的基本原理 1、氢气检漏法的基本原理 氢气检漏法是一种用5%的氢气和95%的氮气的混合气作为示踪气体进行检漏,称作氢氮混合气检漏法,或氢气检漏法。5%氢气与95%氮气的混合气体是不可燃的(ISO10156国际标准),无毒性和腐蚀性,也不会...查看详情

    用户:haizhiducheng 浏览量:2072 时间:2011-06-02
  • 1总 则 1.0.1 为确保氨制冷系统安装工程的安装质量和安全运行,促进安装技术的进步,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于制冷系统管道内工作介质的工作温度高于-45℃的氨制冷系统安装工程的施工及验收。包括以氨(NH3)为制冷剂的各类冷藏库;人工制冷设施中以氨为制冷剂,氯化钠(钙)水溶液、乙二醇水溶液等为载冷剂的各类制冷装置的氨制冷系统安装工程。 1.0.3 氨制冷系统的安装应符合下列要求: ...查看详情

    用户:wwh666 浏览量:6024 时间:2011-05-30
  • 我厂用的是武汉新世界螺杆3型制冷机组由于将高压储液器和中间冷却器里的氨液供光造成系统排压,吸气压力超高。救助各位专家给出解决意见...查看详情

    用户:dc3928121 浏览量:1478 时间:2011-05-24
  • 制冷系统膨胀阀配小了,低压就会低是吗?以前旧的机器正常低压是0.13MPA 新买3台机低压全是0.02MPA。制冷效果不够好,以为缺R22呢。补加了。不行,重新抽空重加还是不行,于是人为的开大膨胀阀,但是压缩机上霜严重,因为是3台新机器,,怀疑膨胀阀配小了。请教大家指教下。多谢!...查看详情

    用户:lengxue1998 浏览量:9123 时间:2011-05-16
  • 蒸发器使用5年泄露严重,新换蒸发器使用6个月表面防腐漆开始脱落,载冷剂是软化水现在改为自来水,当地水质硬度高,求助好办法,谢谢。...查看详情

    用户:xiaozhongguo123 浏览量:2651 时间:2011-05-12
  • 请问老师们,怎样确定渔池制冷系统中蒸发器的蒸发温度,载冷剂为海水,还有就是一般渔池的温度都是设定在几度。蒸发器是以钛蒸发器。...查看详情

    用户:pcbruselee 浏览量:2541 时间:2011-05-09
  • 各种制冷量单位的换算关系如下: 1. 1kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h; 2. 1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412Btu/h; 3. 1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT; 4. 1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h; 5. 1USRT=3024kcal/...查看详情

    用户:xzjoyee 浏览量:2280 时间:2011-04-26
  • 氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。 氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。 然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。 在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍...查看详情

    用户:czle 浏览量:4121 时间:2011-04-25
  • 请教制冷系统没有冷凝器与膨胀阀运行会是什么现象! 谢谢!...查看详情

    用户:zhanghuihanxue 浏览量:1128 时间:2011-04-24