制冷系统更新时间:2025-12-16 07:50:42

本专题为土木在线制冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、对于冷库设备的风冷机组:要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。 对于冷库水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。 对于冷库冷风机组:经常检...查看详情

    用户:zhileng.com 浏览量:1140 时间:2013-05-10
  • 图纸简介: 该图纸包含两个图,一个是冷库的原理图。还有一个是冷库的系统图。可供了解冷库系统原理的朋友参考! 投稿网友: irant_ 上传时间: 2013-05-07...查看详情

    用户:只想你更好 浏览量:1348 时间:2013-05-07
  • 一、制冷基本原理 定义 制冷的基本原理及基本方法 单级压缩蒸气制冷循环 1、定义 制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。 制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总称。 制冷装置:将制冷机同使用冷量的设施结合在一起的装置。如冰箱,空调机等。 制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机都是依靠内部循环流动的工作介质来实现制冷过程,完成这种功能的工作介质,称为制冷剂,也称制冷工质,俗称雪...查看详情

    用户:蘑菇炖小鸡 浏览量:6634 时间:2013-05-04
  • 关于制冷系统膨胀阀的选用,我有些疑问,是制冷压缩机制冷量加20%~30%,还是蒸发器制冷量加20%~30%余量呢?先谢谢啦...查看详情

    用户:wl871185276 浏览量:7231 时间:2013-04-29
  • 制冷系统原理相关软件Solkane7_03...查看详情

    用户:zhanxlzhk 浏览量:10311 时间:2013-04-27
  • 制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸 来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 1. 制冷系统压力和温度的检测 (1) 制冷系统的压力概念 制冷系统在运行时可分...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:31368 时间:2013-04-16
  • 为什么要控制蒸发器的过热度?过热度过大或过小对制冷系统会有什么影响?...查看详情

    用户:yunshuichanxin2013 浏览量:7638 时间:2013-04-12
  • 本帖最后由 leofengzhigu 于 2013-4-7 13:06 编辑 4634421...查看详情

    用户:leofengzhigu 浏览量:5453 时间:2013-04-07
  • 本帖最后由 lardice 于 2013-4-1 10:35 编辑 一般制冷系统设计都要根据环境温度、冷却介质传热温差来选取冷凝温度,例如有的设计要求里说:冷凝温度为40°,冷却水进口温度为32°,出口温度为37°,我不太明白的是,如果实际当中冷却水只有27°,那我设计的时候是不是需要加一个恒温水箱,先把27°的水加热到32°,再去冷却冷凝器呢?如果是这样,直接用27°的水去冷却冷凝器岂不是更...查看详情

    用户:lardice 浏览量:3007 时间:2013-04-01
  • 小型制冷系统,-80度。 高温级用R507,低温级 R23,板式热交换器作为冷凝蒸发器。 在热交换器连接高温压缩机的2端布置温度探头,当低温压缩机没运行时候,那2路温度可以到达-50C 和-40; 高温级制冷流量从板式换热器下进,上出。 但是当运行低温压缩机后,温度马上上升,在R23冷凝温度测得 ,开始-50C 很快上升,并知道-10多度。 是不是高温级制冷量不够?? 是否需要换更大的板式换热器?...查看详情

    用户:elmerhan 浏览量:6115 时间:2013-03-26
  • 各位有经验师傅前辈们,小弟请教一下,水冷冷水机组,一旦板式蒸发器冰破以后,整个制冷系统进水包括压缩机。怎么样才能完全去除制冷系统中的水分,使机组恢复正常。目前小弟经常用的就是:更换板式蒸发器,更换压缩机,更换过滤器。电磁阀,膨胀阀和所有铜管氮气吹干,壳管水冷凝器先用氮气闷着吹,等看不到水分后再用氮气吹着,用焊枪来回烤冷凝器底部,烤到水分蒸发掉,油烟出来后,再连上整个系统抽真空,磅氮气,反复几次。把...查看详情

    用户:spc88xxl 浏览量:5160 时间:2013-03-26
  • 我是一个在数据中心机房上班的实习生,想了解一下数据中心机房制冷的整个流程,望有心人解答一下,谢谢啦!@ding@...查看详情

    用户:mq15364813873 浏览量:712 时间:2013-03-24
  • 一个小系统,用了两个相同的压缩机,节流设备为毛细管。两套系统是独立的 但蒸发器和冷凝器都是两进两出,共用翅片。我将一个压缩机停了后,蒸发温度将的很厉害。各位大神能从理论上给我解释下为什么吗? 拜谢。...查看详情

    用户:htt250 浏览量:1793 时间:2013-03-04
  • 请教各位大侠,毛细管的计算公式是什么来着?求助,急!急!急!帮帮兄弟...查看详情

    用户:daiyongqian123 浏览量:1111 时间:2013-02-27
  • 经济器带旁路负荷的低温速冻制冷系统中螺杆制冷压缩机组该如何配置?...查看详情

    用户:zjzhileng 浏览量:1077 时间:2013-02-05
  • 请问制冷系统是否抽真空时间越长越好,为甚麽 新系统和 排空过制冷剂的系统对抽真空有要求吗? 为甚麽...查看详情

    用户:lyy0801 浏览量:2569 时间:2013-01-29
  • 刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。 由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题: 1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分...查看详情

    用户:gavgao 浏览量:4746 时间:2013-01-17
  • 如题,结霜三种情况 一种很厚 一种薄薄的 门口附近根本不结霜 这是什么问题造成的? 我有三种猜测 第一种是部分霜层太厚 第二种是膨胀阀开启度不够 第三种缺制冷剂了 随便猜测的 请高手帮忙分析下...查看详情

    用户:x2415512945 浏览量:1458 时间:2013-01-12
  • 老是看到机器有故障了,就查吸排气压力高低。我想问一下,吸气压力,排气压力,蒸发压力,冷凝压力这些怎么压力的高低是怎么是怎么知道的?用仪器测量还是什么?有没有最直接的方式就能看出来呢?...查看详情

    用户:fpc981621741 浏览量:4256 时间:2013-01-09
  • 问题一,制冷系统里制冷剂的循环是不是这样?低压的气态冷媒被吸入压机,被压缩成高温高压气体进入油分离器,从油分离器的高温高压气态冷媒进入冷凝器,在经过冷凝器冷凝放热形成高压常温的液态冷媒进入干燥过滤器,视液镜,储液器,然后进入蒸发器蒸发吸热在进入膨胀阀依此循环。 请问是不是这样,哪里有错误的希望前辈们提出并指导。 问题二,有两台两并联压缩机,温度2-8度一用一备,十个风机,控制柜上面四个温控器,八个...查看详情

    用户:fpc981621741 浏览量:10907 时间:2013-01-08