本专题为土木在线制冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本文我们将从水分的来源入手,分析制冷机组受潮的原因,包括制冷剂污染、管路渗漏、装配不当等。阐述水分对压缩机、换热器、节流装置等部件的危害机理,如腐蚀、结垢、堵塞、油质劣化等。 一、制冷系统中水分的来源 1、制冷剂的污染 制冷剂是水分...查看详情
一、空调制冷铜管的选材与连接 1、铜管材质的选择 在空调制冷系统中,常用铜管主要涉及T1、T2、TP2等牌号,其特性差异显著:T1牌号纯度最优,铜含量达99.9%及以上;T2牌号次之,铜含量不低于99.0%;TP2属于磷脱氧铜,因脱氧工艺优化了焊接性能。实际选用铜管材质时,需综合考量材料的强度、导热性能、可塑性及耐腐蚀性等多方面特性。 从具体应用场景来看:空调连接管作为系统主要管路,...查看详情
一、常用术语 1、热量 热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。 常用单位:kJ(千焦)、BTU(英制热量单位)、kCal(千卡) 2、制冷量 单位时间内,空调机组从空调场所带走的热量。国际单位是kW (kJ/s)。 常用单位:kW(千...查看详情
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力和温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 一、制冷系统压力和温度的检测 (1) 制...查看详情
市场上很多机组都冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。 一、制冷机组进水的危害 1. 冰堵现象 ...查看详情
蒸发温度和冷凝温度是制冷系统设计与运行中的关键参数,直接影响着系统的制冷效率、能耗水平以及可靠性。本文将阐述蒸发温度和冷凝温度的基本概念,分析两个温度与系统效率、压缩机功耗等因素的内在联系。并在此基础上,探讨蒸发温度和冷凝温度的调试方法。 一、前言 制冷系统的...查看详情
常用水冷式冷水系统原理: 在常用工作环境下,数据中心机房冷通道的温度(即 IT 设备的入口温度)推荐值为 18 ? 27 ℃。 GB50174-2017 《数据中心设计规范》附录中也明确规定冷通道或机柜进风区域的温度范围为 18 ? 27 ℃,冷水的供水温度推荐值为 7 ? 21 ℃。 ...查看详情