蒸气压缩制冷系统循环改进方式非常多,如多级压缩、回热、过冷、分凝及外加喷射器等,下面我们来介绍其中3种比较典型的改进方式。 1 双压缩机并联制冷系统 中小型商用制冷设备降温过程与恒温过程中的冷负荷需求相差较大,为了满足降温速率,通常会选择较大制冷功率的压缩机及其制冷系统,但是在恒温...查看详情
制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。 1、高压保护 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来...查看详情
现有的主流微型制冷系统按照其产生冷量方式的不同,可以分为蒸气压缩制冷、吸收式制冷、吸附式制冷和半导体制冷,不同制冷方式具有不同的优缺点,适用于不同的场合。 1 微型蒸气压缩式制冷系统 蒸气压缩式制冷是发展最早、使用最广泛的一种制冷方式,据统计,目前95%的制冷系统属于蒸气压缩式制冷。...查看详情
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。 第一,...查看详情
螺杆式冷水机是蒸气压缩式制冷机组的一种,因选用螺杆式压缩机而得的此叫法,它主要是由螺杆制冷压缩机、冷凝器、蒸发器以及电控元件、仪表等构成,由于其结构紧凑、尺寸小、易损件少、使用维护简单方便、运行稳定可靠性高等优点,目前得到大型工业制冷方面及中央空调系统的广泛应用。 螺杆冷水机组一般使用时间为3000h/年左右(根据我国气候地理条件)。为了确保机组长期安全可靠地正常运转,以及...查看详情
给风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后,就是进行气密性实验,其目的是检查冷水机制冷系统安装质量,检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。 系统气密性实验的要求和步骤: 1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气(常压露点温度为-35℃)或氮气。 2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。 3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外,所有手动...查看详情
1、排气温度过高的原因 主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂的绝热指数、制冷剂选择不当。 对于R22压缩机,当蒸发温度从-5”C降低到一40°C时,一般COP会降低4倍,而其他参数变化不大,气体在电机腔的温升会增加三四倍。 由于气缸吸气温度每升高1°C,排气温度可升高1~1.3°C。因此,蒸发温度从-5°C降低到-40°C,排汽温度会上升约3...查看详情
多级压缩与复叠式制冷系统 一、 复叠式制冷 复叠式制冷,是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。 常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。 其中高温部分用的是中温制冷剂,低温...查看详情
一、高压报警怎么办? 原因分析: 冷却水(或空气)流量偏小,带不走压缩机的冷凝热; 冷却水(或空气)温度偏高,换热不好,带不走压缩机的冷凝热; 系统内有空气,使冷凝压力升高; 制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;使得冷凝压力提高; 冷凝器年久失修,传热面污垢严重(或者风冷冷凝器脏物过多),也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。 ...查看详情
制冷系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一旦空调制冷系统发生故障,其症状、原因都比较复杂。以下列举空调制冷系统的十一种常见故障。 1、风机不转: 风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机...查看详情
冷库制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件-分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。 制冷系统压力和温度的检测 制冷系统在运行时可分高、低压两部分。...查看详情
氟制冷系统中制冷剂量是否合适判断方法 制冷剂量是否合适判断方法 1制冷剂不足制冷剂不足时的现象 ①压缩机的吸气压力和排气压力都比正常运转时低。 ②制冷量下降,制冷效果不良。 ③供液管的示液镜上,可见到气泡或泡沫状物断续流过 ④在热力膨胀阀处可听到壁咝声,且其响度比平常大。 ⑤热力膨胀阀上的结露或结霜少,且调大膨胀阀的开度时, 吸气压力仍不...查看详情
我国煤矿35%的采掘工作面风流温度超过30℃。根据煤炭资源开发和资源保护资料显示,在预测的煤炭资源总储量中73.2%的储量埋深在1000m以下,预测围岩温度39~45℃,处于二级热害区。在国外:西德伊本比伦煤矿现采深达1530m,地温梯度1℃/43m,井底岩温可达60℃,南非斯太总统金矿的工作面深度超过3000m,原始岩温度达63 ℃以上。南非阿曼代巴尔特金矿(Aman-delbult)1号井工作...查看详情
在制冷系统设计中,四大件的布局非常的有讲究;尤其是 压缩机、冷凝器、蒸发器三者的相对高度位置 ; 同时在实际空调或者制冷机组的安装过程中,这三者的位置也有讲究。 1 先来看看几张图片 1、家用空调 挂壁机 柜机 根据上图,我们很容易就看出内机的位置比外机高; 也就是 蒸发器的位置高于压缩机 。 2、VRV系统 内机安装的位置比外机高,也...查看详情
CO 2 跨临界制冷系统在商超、烘干、冰雪运动中的应用。 (本图仅供参考,不对应文中具体产品) 1、 商超制冷中CO 2 制冷技术的应用 与其他商业活动相比,超市是能源消耗大户,占工业化国家年用电量的3%~4%。2010 年由于制冷剂原因造成的温室气体排放约有40%来自于食品零售...查看详情
如何通过压力表判断车辆制冷系统故障 通过空调压力数值判断车辆制冷系统故障 制冷系统出现的症状: 1、低压端的压力太高。 2、高压端的压力过低。 可能的原因: 压缩机内部泄漏,压缩机失。 诊断: 压缩机故障(阀板泄漏或损坏,内部零件脱落) 故障排除方法: 修理或更换压缩机...查看详情
影响蒸气压缩式制冷系统运行状况的主要因素(非故障因素)有节流前制冷剂液体的过冷度、压缩机吸入蒸气的过热度、冷凝温度及蒸发温度的变化等。 ㈠.冷凝温度变化的影响-当蒸发温度不变,冷凝温度升高时,引起的变化是: 1)冷凝压力升高。 2)排气温度的升高。 3)单位质量制冷量减小,单位理论耗功增大,单位容积制冷量减小。 4)对于制冷系统来说,在压缩机输气量不变的情况下,由于吸气质量体积未变,制冷剂的...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
1、高压报警怎么办? 2、低压报警怎么办? 3、油压差报警怎么办? 4、压缩机热保护怎么办? 5、制冷效果差,达不到设定温度怎么办? 6、排气温度报警怎么办? 7、蒸发器结霜严重怎么办? 8、压缩机回油不好怎么办? 9、压缩机吸气温度过高怎么办? 10、如何判断制冷剂充注量? 经验一 高压报警怎么办?? 1、原因分析: 1)、 冷...查看详情
制冷系统脏堵、冰堵、油堵的故障如何排除? 一、制冷系统的三种“堵塞”故障: 关于制冷系统的堵塞,通常我们可以分为 冰堵、脏堵 ( 又称污堵 ) 和油堵 三大类。其中脏堵和油堵又分为堵死和微堵两类。 二、制冷系统堵塞原因分析: 堵塞原因: 冰堵: 由于系统中的水分超过允许值; 脏堵: 过量的杂质,比如制冷设备制造时系...查看详情