洁净厂房更新时间:2024-04-25 18:53:16

本专题为土木在线洁净厂房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净厂房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 根据《医药工业洁净厂房设计规范》中有关室内装修的规定,结合前辈从事医药工程设计的经验,谈谈医药洁净厂房洁净室的设计,供参考。 一、医药洁净厂房洁净室设计存在的问题 1洁净室设计不能满足生产的实际需要 对于新建的洁净室工程或大型的洁净室改造工程,业主一般倾向请正规的设计院进行设计,而中、小型的洁净室工程,考虑到成本,业主一般会与工程公司签订合同,其中的设计工作就让工程公司承担。尽管国家颁布了国家...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:59 时间:2022-09-09
  • 下面是第四篇,关于无菌生产洁净区的设计要求(非强制条款) 5.1.17无菌生产洁净室应专用于采用无菌生产工艺的药品生产,不应用于其它药品的生产。 解读: 这一条当然早有规定,因为非无菌药品的生产会对无菌生产环境造成不可接受的交叉污染风险。这时候很多人还会争论,我最终灭菌产品按照无菌生产工艺,是否可以在无菌生产洁净室生产,只是最后进行了灭菌而已。 比如:以前f0小于8的最终“灭菌”产品,现在要求按照...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:87 时间:2022-09-09
  • 洁净室的排烟口多数采用板式排烟口,但是板式排烟口密闭性也不足,应采用何种密封措施?...查看详情

    用户:qingshui2010 浏览量:71 时间:2022-09-07
  • 医药工业洁净厂房设计标准 GB 50457-2019...查看详情

    用户:沃科方 浏览量:132 时间:2022-08-18
  • 来源:KAYCUND赛瑞科技 如有侵权,请联系删除 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:76 时间:2022-07-14
  • 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置: 1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。 2 排风介质中含有毒性的气体。 3 排风介质中含有易燃、易爆气体。 四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定: 1 应防止室外气流倒灌。 2 含有易燃、易爆物质的局部...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:46 时间:2022-07-07
  • 报告介绍了“双碳”战略的背景,分析总结了电子工业洁净厂房的能耗特点,电子洁净厂房具有洁净度、温湿度要求高、体量大、能耗高、系统安全可靠性要求高的特点,根据能耗特点有针对性的提出了电子工业洁净厂房的节能8大措施;最后以中电三公司为例分享了典型的工程公司在“双碳”战略背景下做出的努力和技术管理实践。 报告人:霍金鹏 中国电子系统工程第三建设有限公司 公司副总工程师、技术管理中心总经...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:169 时间:2022-06-28
  • 洁净厂房技术夹层内设置了上喷,遇到大于1.2米风管还需要加设下喷吗...查看详情

    用户:schumi1314 浏览量:52 时间:2022-06-15
  • 市政给排水设计包括农污,道排,场站。 请问两者方向哪个好?市政算是给排水专业传统优势方向,但是洁净厂房可能可以搭上新基建的车,希望大家指点,谢谢。...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:30 时间:2022-05-06
  • 洁净室建筑装饰施工要求: 1 、总则 洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改时应有设计单位的修改通知。 洁净室施工前应制定详尽的施工方案和程序,施工中各工种应密切配合,按程序施工,先行施工的工种不得房碍后续的施工。 工程所用的材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格证或质量证明文件。 洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录在案。 ...查看详情

    用户:zgbhkfxo 浏览量:85 时间:2022-03-31
  • 山东潍坊洁净工程_厂房净化_专业承接各类净化工程: 电子器件车间净化工程 净化方案一:组合型气体解决发电机组 制冷机组 高效过滤器这是一个传统式的净化空调机组的设计方案方案。组合型气体解决发电机组里带有各种各样作用段,如混和段、初效过虑段、表冷段、二次送风段(或正中间段)加温段、增湿段、中效过滤器过虑段、离心风机段等。其蓄冷由制冷机组出示。 方案特性: A.提议新风系统历经集中化运输后...查看详情

    用户:山东广大工程 浏览量:78 时间:2021-07-13
  • 小白一枚,请教各位前辈下,一层4000平的火灾危险性为丙类的洁净厂房,走道十万级,内部大部分为万级的洁净空间,局部百级。按防火规范,应设防排烟系统。甲方因工艺的洁净度原因,不想设排烟系统,怕进灰尘和菌落,但防火规范要求,必须做防排烟系统。 如果做防排烟系统,它的补风,可以考虑借用洁净空调的送风系统,但排烟的风量过大,必须单独设,这套排烟系统怎么做才能满足洁净的要求,那么问题来了,1风机没有洁...查看详情

    用户:a6060367 浏览量:930 时间:2020-11-25
  • 收录于话题1高大厂房的特点分析 (1)高大厂房有其固有的特点,一般情况下高大厂房主要在生产的后工序,一般用在大型设备的组装为主,对洁净度要求不高,温湿度的控制精度要求不高,工艺生产期间设备发热量不大,人员相对较少。 (2)高大厂房通常为大框架结构,而且经常采用轻型材料,顶板一般不易承受较大荷载。 (3)尘埃粒子的产生和分布对于高大洁净厂房,主要污染源与一般洁净室不同,除了人和运动设备发尘以外,表...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:327 时间:2020-11-24
  • 根据洁净室厂房的特点,火灾事故的特点,为了更好地确保普通民众的生命,资金安全,尽量避免火灾事故损失,方便工作人员和避免灾难援助我们的建筑规范消防设计应符合下列标准。 1.防火和疏散通道,根据大量的火灾事故的例子,东莞洁净室车间必须控制建筑防火等级,当场在设计防火等级为1级,2,在装甲消防工程施工的特点,JiaYiJi生产现场,大大降低火灾事故的概率。限制区域的中间,防火墙设置疏散出口。一个是操纵火...查看详情

    用户:汉星 浏览量:186 时间:2020-11-22
  • 通风排烟图片1

    收录于话题在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过程排出的废气的类型可将排风装置(系统)大体划分为...查看详情

    用户:gienix 浏览量:3376 时间:2020-09-09
  • 洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。 医药工业洁净厂房相对封闭,基本没有自然采光,主要依靠人工照明,且生产车间内房间分隔大小不一,平面布局复杂,路线曲折,一旦照明中断,将造成人员疏散困难,还会对生产造成损失,因...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:515 时间:2020-08-28
  • 超大型电子洁净厂房工艺设备体积大、自动化程度高且生产过程连续,其洁净室面积过大,厂房防火分区划分需要参照电子行业规范作为设置依据。以某洁净厂房为例,介绍了人员疏散用的防烟楼梯间的设置方法、防烟分区划分及防排烟系统设置等,对比了新旧规范防排烟系统设置的区别。结合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,对工厂建设过程中的防排烟设置要点进行了探讨。 建筑规模 以面板生产厂房为例,不同世代...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:1008 时间:2020-07-23
  • 洁净空调系统图片1

    来源:上海聚星环境检测有限公司 ,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 第三方洁净室检测机构普遍要求要有全面的洁净相关检测能力,可为药品GMP车间、电子无尘车间、食品药品包装材料车间、无菌医疗器械车间、医院洁净手术室、生物普遍实验室、保健食品GMP车间、化妆品/消车间、动物实验室、兽药GMP车间、饮用桶...查看详情

    用户:起名真麻烦的 浏览量:701 时间:2020-07-08
  • 洁净空调系统图片1

    来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计,暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有...查看详情

    用户:wux7788_6507 浏览量:1164 时间:2020-06-01
  • 一般规定 一、洁净厂房工程施工完成后应进行验收,验收宜划分为竣工验收、性能验收、使用验收。 二、竣工验收应在分项验收合格后进行。 三、性能验收应在竣工验收完成后进行,并应进行检测。 四、使用验收应在性能验收完成后进行,并应进行测试。 五、洁净厂房验收的检测状态应分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行,性能验收阶段宜在空态或静态下进行,使用验收阶段的检测应在动态下进行。 竣工验收 一...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:391 时间:2019-10-09