  • 医药洁净厂房(净化空气调节系统) 一、空气洁净度100级、10 000级及100 000级的空气净化处理,应采用粗效、中效、高效空气过滤器三级过滤。空气洁净度300 000级的空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器。 二、空气过滤器的选用和布置方式,应符合下列要求: 1 中效空气过滤器宜集中设置在净化空气处理机组的正压段。 2 高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。 3 在回风和排...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:739 时间:2019-09-12
  • 洁净厂房(给水排水) 一般规定 一、洁净厂房内的给水排水干管应敷设在技术夹层或技术夹道内,也可埋地敷设。洁净室内管道宜暗装,与本房间无关的管道不宜穿过。 二、管道外表面可能结露时,应采取防护措施。防结露层外表面应光滑,易于清洗,并不得对洁净室造成污染。 三、管道穿过洁净室墙壁、楼板和顶棚时应设套管,管道和套管之间应采取可靠的密封措施。无法设置套管的部位也应采取有效的密封措施。 给水 一、洁净厂房内...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:455 时间:2019-09-10
  • SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟) 一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置:1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。2 排风介质中含有毒性的气体。3 排风介质中含有易燃、易爆气体。四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定:1 应防止室外气流倒灌...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:626 时间:2019-09-09
  • 洁净厂房(气流流型和送风量) 气流流型的设计应符合下列规定:1 洁净室(区)的气流流型和送风量应符合表1的要求。空气洁净度等级要求严于4级时,应采用单向流;空气洁净度等级为4级~5级时,应采用单向流;空气洁净度等级为6级~9级时,应采用非单向流。2 洁净室工作区的气流分布应均匀。3 洁净室工作区的气流流速应符合生产工艺要求。二、洁净室的送风量应取下列三项中的最大值:1 满足空气洁净度等级要求的送...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:612 时间:2019-09-09
  • 洁净空调系统图片1

    洁净厂房(空气净化处理) 空气过滤器的选用、布置和安装方式应符合下列规定: 1空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器。2空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量。3中效或高中效空气过滤器宜集中设置在空调箱的正压段。4亚高效过滤器和高效过滤器作为末端过滤器时宜设置在净化空调系统的末端,超高效过滤器应设置在净化空调系统的末端。5设置在同一洁净室内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:403 时间:2019-09-09
  • 洁净厂房(风管和附件) 净化空调系统的新风管段应设置电动密闭阀、调节阀,送、回风管段应设置调节阀,洁净室内的排风系统应设置调节阀、止回阀或电动密闭阀。二、下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀:1 风管穿越防火分区的隔墙处,穿越变形缝的防火隔墙的两侧。2 风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。3 垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。三、净化空调系统的风管和调节风阀、高效空气过滤...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:276 时间:2019-09-09
  • 洁净厂房(室内装修) 一、洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小、污染物浓度符合现行国家有关标准规定限值的材料。洁净室装饰材料及密封材料不得采用释放对室内各种产品品质有影响物质的材料。 二、洁净室内墙壁和顶棚的装修应符合下列规定: 1 洁净室内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光,便于除尘,并应减少凹凸面。 2 踢脚不应突出墙面。 3 洁净室不宜采...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:413 时间:2019-09-07
  • 洁净厂房(防火和疏散) 一、洁净厂房的耐火等级不应低于二级。 二、洁净厂房内生产工作间的火灾危险性,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。洁净厂房生产工作间的火灾危险性分类举例应符合本规范附录B的规定。 三、生产类别为甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层厂房,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为3000m2,多层厂房宜为2000m2。丙、丁、戊类生产的洁净厂房的防火分区最...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:413 时间:2019-09-07
  • 一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。二、洁净室的噪声频谱限制应采用倍频程声压级,空态噪声频谱的限制值不宜大于表1中的规定。 表1空态噪声频谱的限制值 中心频率(Hz)倍频程声压级洁净室分类 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 非单向流 79 70 63 58 55 52 50 40...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:258 时间:2019-09-06
  • 建筑规范图片1

    人员净化和物料净化 一、洁净厂房内应设置人员净化、物料净化用室和设施,并应根据需要设置生活用室和其他用室。二、人员净化用室和生活用室的设置应符合下列规定:1 应设置存放雨具、换鞋、存外衣、更换洁净工作服等人员净化用室。2 厕所、盥洗室、淋浴室、休息室等生活用室以及空气吹淋室、气闸室、工作服洗涤间和干燥间等可根据需要设置。三、人员净化用室和生活用室的设计应符合下列规定:1 人员净化用室的入口处应设净...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:256 时间:2019-09-06
  • SICOLAB洁净厂房位置选择和总平面布置 洁净厂房位置选择和总平面布置 一、洁净厂房位置选择应符合下列规定,并经技术经济方案比较后确定:1 应在大气含尘和有害气体浓度较低、自然环境较好的区域。2 应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。当不能远离严重空气污染源时,应位于最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧。3 ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:328 时间:2019-09-06
  • 建筑规范图片1

    洁净厂房(空气洁净度等级) 一、洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定:1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表1确定。 表1洁净室及洁净区空气洁净度整数等级 空气洁净度等级(N) 大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m3) 0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm 1 10 2 — — — — 2 100 24 10 4 — — ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:235 时间:2019-09-06
  • 洁净空调系统图片1

    电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。1.室内空气参数要求(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最值...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1232 时间:2019-08-26
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1662 时间:2018-10-18
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1940 时间:2018-09-18
  • 请教一个电子厂房的回风口布局问题 一般咋们的电子厂房房间的面积比较大导致房间开间大一个轴网是9000mm甚至10000mm,中间都是操作区无柱子,两边布局回风口是不是间距太大,影响洁净度,这种能否达到万级或者是千级,各位大神们说说你们的看法最好有规范依据。...查看详情

    用户:benpao2015 浏览量:784 时间:2018-01-01
  • 目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢? 因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊...查看详情

    用户:zhuh222 浏览量:1577 时间:2017-10-25
  • 洁净厂房内的生产工艺对环境有较高的要求,需要对其生产车间的空气悬浮粒子浓度进行控制,同时,还需保证一定的温度、湿度和压力,为此,除了合理的工艺布局,恰当的室内装修,配套的安装工程设计亦至关重要,给排水工程设计就是其中一个重要的环节,现笔者结合多年药厂给排水设计及施工现场服务经验,谈谈洁净厂房的给排水设计。1 系统的布置 为保证生产水质不被其它给水系统污染,洁净厂房内的给水系统按照生产、生活、消防等...查看详情

    用户:vivamilano 浏览量:815 时间:2017-09-12
  • 洁净空调系统图片1

    http://p1.pstatp.com/large/26e90000d1d056d24c72 洁净度不合格是洁净室检测中经常出现的问题之一。其表现形式为我们所关注的粒径的尘埃粒子浓度超过标准要求中相应级别的限值。通常一个结构完整的净化车间的送、回风系统中,造成洁净度不合格的原因是错综复杂的。不同厂家之间、同一厂家不同洁净室之间甚至同一洁净室内不同区域之间的影响洁净度形成的因素都会有所不同。相对于...查看详情

    用户:fsh_741852 浏览量:1622 时间:2017-08-29
  • 5843346 通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:1615 时间:2017-07-27