  • 收录于话题1高大厂房的特点分析 (1)高大厂房有其固有的特点,一般情况下高大厂房主要在生产的后工序,一般用在大型设备的组装为主,对洁净度要求不高,温湿度的控制精度要求不高,工艺生产期间设备发热量不大,人员相对较少。 (2)高大厂房通常为大框架结构,而且经常采用轻型材料,顶板一般不易承受较大荷载。 (3)尘埃粒子的产生和分布对于高大洁净厂房,主要污染源与一般洁净室不同,除了人和运动设备发尘以外,表...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:397 时间:2020-11-24
  • 根据洁净室厂房的特点,火灾事故的特点,为了更好地确保普通民众的生命,资金安全,尽量避免火灾事故损失,方便工作人员和避免灾难援助我们的建筑规范消防设计应符合下列标准。 1.防火和疏散通道,根据大量的火灾事故的例子,东莞洁净室车间必须控制建筑防火等级,当场在设计防火等级为1级,2,在装甲消防工程施工的特点,JiaYiJi生产现场,大大降低火灾事故的概率。限制区域的中间,防火墙设置疏散出口。一个是操纵火...查看详情

    用户:汉星 浏览量:229 时间:2020-11-22
  • 通风排烟图片1

    收录于话题在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有害物质、气体或粉尘的生产工艺设备或工序设置局部排风装置或全室排风装置,按生产工艺过程排出的废气的类型可将排风装置(系统)大体划分为...查看详情

    用户:gienix 浏览量:3462 时间:2020-09-09
  • 洁净厂房是现代科学技术发展的产物,随着科学技术发展的日新月异,新技术、新工艺、新产品不断出现,对生产环境提出了更高的要求。医药工业洁净厂房不仅要对空气的微粒进行控制,更应对空气中微生物进行控制,所以其设计有别于其它的洁净厂房。 医药工业洁净厂房相对封闭,基本没有自然采光,主要依靠人工照明,且生产车间内房间分隔大小不一,平面布局复杂,路线曲折,一旦照明中断,将造成人员疏散困难,还会对生产造成损失,因...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:566 时间:2020-08-28
  • 超大型电子洁净厂房工艺设备体积大、自动化程度高且生产过程连续,其洁净室面积过大,厂房防火分区划分需要参照电子行业规范作为设置依据。以某洁净厂房为例,介绍了人员疏散用的防烟楼梯间的设置方法、防烟分区划分及防排烟系统设置等,对比了新旧规范防排烟系统设置的区别。结合GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》,对工厂建设过程中的防排烟设置要点进行了探讨。 建筑规模 以面板生产厂房为例,不同世代...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:1087 时间:2020-07-23
  • 洁净空调系统图片1

    来源:上海聚星环境检测有限公司 ,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 第三方洁净室检测机构普遍要求要有全面的洁净相关检测能力,可为药品GMP车间、电子无尘车间、食品药品包装材料车间、无菌医疗器械车间、医院洁净手术室、生物普遍实验室、保健食品GMP车间、化妆品/消车间、动物实验室、兽药GMP车间、饮用桶...查看详情

    用户:起名真麻烦的 浏览量:755 时间:2020-07-08
  • 洁净空调系统图片1

    来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计,暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 在微电子用洁净室、药品生产用洁净室中,常常在产品生产过程中使用或产生,各种酸性和碱性物质、有机溶剂和一般气体、特种气体;在致敏性药物、某些甾体药物、高活性、有毒性药物生产过程还会有相应的有害物质排出或泄漏入洁净室内,为此对于上述产品生产用洁净室内可能排出各种有...查看详情

    用户:wux7788_6507 浏览量:1286 时间:2020-06-01
  • 一般规定 一、洁净厂房工程施工完成后应进行验收,验收宜划分为竣工验收、性能验收、使用验收。 二、竣工验收应在分项验收合格后进行。 三、性能验收应在竣工验收完成后进行,并应进行检测。 四、使用验收应在性能验收完成后进行,并应进行测试。 五、洁净厂房验收的检测状态应分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态下进行,性能验收阶段宜在空态或静态下进行,使用验收阶段的检测应在动态下进行。 竣工验收 一...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:438 时间:2019-10-09
  • 建筑规范图片1

    一、风速测试仪器可使用热球式风速计、超声风速计、叶片式风速计等,风量测试可使用带流量计的风罩、文丘里流量计、孔板流量计等。二、单向流设施的截面风速、面风速和风量测试应符合下列规定: 1 对单向流设施的风速测试,应将测试平面垂直于送风气流,该测试平面距离高效空气过滤器出风面应为150mm~300mm,宜采用300mm。应将测试平面分成若干面积相等的栅格,栅格数量不应少于测试截面面积(㎡)10倍的平方...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:360 时间:2019-10-09
  • 建筑规范图片1

    SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试) 一、空气洁净度等级的测试宜采用粒子计数器,采样量应大于1L/min。测试粒径大于或等于0.5μm粒子时,宜采用光散射粒子计数器;测试粒径大于或等于0.1μm的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器,采样量应为28.3L/min;测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核激光粒子计数器。 二、采样点的确定应符合下列规定: 1 最少采样点应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:322 时间:2019-10-09
  • Ⅰ 主控项目 一、消声器、隔声罩等噪声控制设备安装前,应按工程设计文件和产品说明书的规定,检查其完整性、严密性、规格尺寸等,并应做好记录。 检查数量:按系统、用途抽查50%,且不得少于2件。 检验方法:观察检查,尺量。 二、消声器的安装应符合下列规定: 1 安装位置、方向应正确,与风管或配管的连接应严密,不得有损坏与受潮;两组同类型的消声器不应直接串联; 2 现场安装的组合式消声器,其组件的排列、...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:371 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、微振控制设施应与洁净厂房主体结构、动力公用工程、净化空调系统、排风系统等相关设施同步施工安装。 二、微振控制设施的施工应根据具体工程项目特点,并按微振控制设施的设计、测试和建造程序进行。 微振控制设施施工 Ⅰ 主控项目 一、洁净厂房的微振控制设施的施工应按下列阶段进行测试分析: 1 现场环境振动测试及分析; 2 建筑结构振动特性测试及分析; 3 精密设备仪器安装场所环境振动测试及分析...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:335 时间:2019-10-08
  • 洁净厂房施工及质量验收(特种设施安装) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内的高纯气体供应设施、纯水供应设施、工艺生产用水设施、化学品供应设施的安装施工质量验收。 二、特种设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关设备出厂技术说明要求进行安装; 3 各种设备及其附件、材料应已进行现场检查、检验,并应符合工程设计和设备技术要求,同时应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:269 时间:2019-10-08
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:415 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    一般规定 一、洁净厂房装饰装修工程进行施工详图设计时,应包括下列内容: 1 室内装饰装修技术要求; 2 吊顶、墙体用金属壁板模数选择; 3 吊顶、隔墙、门窗、送回风口、灯具、报警器、设备留洞、管线留洞、特殊留洞等设施的综合布置和气密性节点图; 4 门窗构造和节点图、金属壁板安装节点图。 二、洁净厂房装修工程还应符合现行国家标准《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354、《建筑装饰装修工程质...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:395 时间:2019-10-07
  • 洁净厂房施工及质量验收(消防、安全设施安装) 一般规定 一、消防、安全设施的安装施工单位应具有规定的资质和安装施工许可证。 二、消防、安全设施的安装施工应符合下列规定: 1 相关的土建工程应已施工验收合格,并应办理交接手续; 2 应按工程设计文件和相关产品出厂技术说明文件的要求进行安装; 3 安装前,应认真核查消防、安全产品制造单位的资质、制造许可证的真实性,并应符合相关规定,同时应做好检查记录;...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:528 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    洁净厂房施工及质量验收(配管工程) 一般规定 一、本章适用于洁净厂房内设计压力不大于1MPa,设计温度不超过材料允许使用温度的碳钢管道、不锈钢管道、工程塑料管道等配管工程的施工安装质量验收。 二、管道的施工安装应符合下列规定: 1 与配管工程相关的土建工程应已检验验收合格,并应满足安装要求,同时应已办理交接手续。 2 施工安装应按工程设计文件进行。 3 配管工程使用的材料、附件、设备等应已检验合格...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:246 时间:2019-10-07
  • 建筑规范图片1

    洁净厂房施工及质量验收(排风及废气处理) 一般规定 一、排风、排风系统的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求。 二、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证书等,进施工现场前应经验收合格,并有质量验收记录。 三、洁净厂房中排风系统施工中的隐蔽工程,应经验收和做好记录后再进行隐蔽。 四、排风系统应按管内排风类型及其介质种类、不同浓度进行管道涂色标志,对可燃、有毒的排风应作特殊标志。管路...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:386 时间:2019-10-07
  • 洁净厂房适合用什么风管?...查看详情

    用户:顶邦 浏览量:83 时间:2019-09-18
  • 医药洁净厂房(给水排水) 一般规定 一、医药洁净室(区)的给排水干管,应敷设在技术夹层或技术夹道内,也可地下埋设。 二、医药洁净室(区)内应少敷设管道,与本区域无关管道不宜穿越,引入医药洁净室(区)内的支管宜暗敷。 三、医药洁净室(区)内的管道外表面应采取防结露措施。防结露外表层应光滑、易于清洗,并不得对医药洁净室(区)造成污染。 四、给排水支管穿越医药洁净室(区)顶棚、墙壁和楼板处宜设置套管,...查看详情