现在有一蒸发温度为+5°制冷量为16.5KW,的机组选配冷风机。 但风机厂家的资料上只显示—5°时的换热量,如DL-55是11.2KW,DL-80是16.7KW。 这样我该选择那种型号的风机? 机组在-5°时候的制冷量为11KW,假如我选择DL-55风机。蒸发温度+5°时候,风机的换热量会增加到16KW吗? 也就是说风机的换热量是不是随蒸发温度的升高而增加呢? 还请各位大侠指教!...查看详情
恒温冷库是储藏果品、蔬菜、鲜蛋、花卉和其它易腐易烂商品的专用商储设施。规范合理,严格科学的温度控制是恒温冷库保证商品储藏质量的关键。由于恒温冷库客观上存在着区域温差和空间温差,并不能保持绝对平均和恒定的最适温度,这一负面效应,直接影响着冷藏商品的整体质量和企业的经济效益。所以,必须采取行之有效的技术措施,对区域空间温差进行工艺调节和严格控制,最大限度地缩小恒温冷库内各个区域和不同空间的温度差异,使...查看详情
欲建4-5万吨冷库,(-18度),工程地点:上海市,请朋友们指导 EMAIL:dlwangdong123@163.com...查看详情
-40度冷库,R22双级系统,正常-40库温时,吸气压力大概是-0.3公斤。热氟除霜时吸气压力更低,初步判断是制冷剂循环量太少,导致吸气压力低,吸气温度高,大量的制冷剂储存在储液器,不参与循环如何解决这一问题,如何判断冷风机除霜已结束。希望各位高手解答,谢谢!...查看详情
近来,我做了一个24平方-25℃的低温库,控制、温降都很正常,可化霜的时候,风机一起动,库板墙面与顶面相接的地方竟然被压裂开了,还好马上开门,没有造成大错。我们认为是因为化霜的时候,室内空气受热膨胀的原因,于是又安装了两只风量平衡器,以达到内外压力的平衡,但是再次出现了那种故障,当真烦死了,请各位大侠指教指教。...查看详情