冷库更新时间:2024-05-06 12:50:04

本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 大家好,我现在的冷库干耗很大,用的是冷风机,请问各位大虾有没有什么好办法,好产品?...查看详情

    用户:heyangongmao 浏览量:4209 时间:2008-01-16
  • 制冷技术图片1

    中国日报网环球在线消息:韩国京畿道利川一个冷冻仓库1月7日发生爆炸, 引发大火,据韩国媒体报道,7日上午10时49分左右,利川市一个冷冻物流中 心的地下室发生爆炸并引起大火,当时地下室里共有大约57人正在工作。 当地警方说,爆炸和持续数小时的大火,使2万平方米的地下室充满大量 有毒气体,导致救援工作十分困难。目前,火灾的具体原因仍然不能确定, 但有消防官员表示,可能是地下室的易燃物起火,在10...查看详情

    用户:ygw001 浏览量:2248 时间:2008-01-08
  • 和氨冷库系统差不多。只不过将排液桶内的液体排向高压储液桶而以...查看详情

    用户:ytyzb 浏览量:1766 时间:2008-01-05
  • 库体100mm聚氨酯板 10匹半封闭风冷机组 15立方 直径32mm蛇行盘管120米 30DD风箱一个 在供液问题上我遇到了麻烦 因为是冷库改装 原有120米盘管 因为是速冻 所以加了个风箱 蒸发器形成了盘管加风箱的组合式 一,两个直径3mm的膨胀阀 两路供液 二,一个5mm的膨胀阀先走风箱 在走盘管 请各位前辈指点 QQ603619083 请问 3MM的膨胀阀够用吗...查看详情

    用户:aoxuesong 浏览量:1660 时间:2008-01-03
  • 民用房屋想改成冷库,保温材料(聚氨酯或挤塑板或苯板)需要多厚...查看详情

    用户:jinghan8888 浏览量:2919 时间:2007-12-28
  • 冷库蒸发器分多路供液 怎样才能确保分液均匀?效果好。是用分液器好,还是用一路一个膨胀伐好?我不管用哪种方法都觉得效果不佳。一是分路不匀 二是打低温困难,降温慢,打到一定的温度就再降不下来了。三觉得能耗太大 机组都要选择稍微大一点点才好用...查看详情

    用户:jjx117 浏览量:2550 时间:2007-12-18
  • 针对冷库制冷技术和自动控制这块的结合不紧密,想出版一本自动控制的教材,大家觉得怎么样啊?...查看详情

    用户:cll507 浏览量:1294 时间:2007-12-14
  • 最主要的是设计步骤,望大家鼎力支持,小弟在这先谢了!!!!!!!!我的邮箱ershun2@163.com 非常感谢!!!!!!!!!...查看详情

    用户:ershun 浏览量:1249 时间:2007-12-10
  • 我是一家冷库的老板,是今年刚建的,所以有很多事都不明白,我想找个明白的人帮我一下,给小弟传点资料,小弟先在着来谢谢了!!!!!!...查看详情

    用户:j2330988 浏览量:1285 时间:2007-12-05
  • 随着社会物质生活水平的不断提高,人们对食品的卫生、营养、新鲜等方面的要求也日益提高,越来越多的反季节蔬菜和水果走上了千家万户的饭桌,随之而来的是需要冷藏贮存保鲜的食物越来越多,从畜牧业、水产业、食品加工业到千家万户的菜篮子,日常生活中对于食品冷藏保鲜的需求也越来越多。从食品的生产、运输、贮存到销售这样一个冷链体系的市场容量因此而逐渐扩大,特别是近几年一直呈现高速增长,发展前景十分广阔。 冷库...查看详情

    用户:shjcdq 浏览量:1653 时间:2007-11-29
  • 请问冷库可以采用冰蓄冷系统吗...查看详情

    用户:xjflucky 浏览量:1021 时间:2007-11-24
  • 本建筑地上二层为超市,地下一层为10000平面的没有分隔墙的整体空间,在其中设置了100多间分体式冷库,冷库的顶面到地下室顶面有2米的距离,请教消防前辈如何设置消防设施,谢谢!...查看详情

    用户:syj670910xy 浏览量:1262 时间:2007-11-17
  • 零基础学地暖图片1

    谁有冷库设计方面的资料啊,能不能发给我一份zzying30@yahoo.com.cn 1754069...查看详情

    用户:zzying 浏览量:1094 时间:2007-10-31
  • 近日接触冷库设计,碰到冷凝水保温问题。不像空调冷凝水,目标基本只是为了防结露造成滴水;低温冷库内部温度低,冷凝水管保温目的一来是防止结露,二来是减少通过冷凝排水管传递的冷量损失。因此,考虑冷库冷凝水管保温时,应该按照库内温度来计算保温厚度,还有就是要考虑保温管报保温的长度。不知道我这个想法是否正确。...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:4137 时间:2007-10-25
  • 2002年中国建筑工业出版社出版的,好不容易才找到的,和大家一起分享...查看详情

    用户:jxclkt 浏览量:11771 时间:2007-10-22
  • 冷风机的化霜水用什么化霜管才能排除冰赌,或什么方法解决这一难题!...查看详情

    用户:cqaoxue 浏览量:2870 时间:2007-10-14
  • 如题。这种数据一般去哪里查啊? 劳驾各位了...查看详情

    用户:sun_988 浏览量:5109 时间:2007-10-12
  • 我们新建了一个组合式冷库。库体安装时,先在电面上预留出了,库板的板槽。库板安装完毕后,将板槽抹死。但冷库降温后,发现库体与地面混凝土之间有缝隙。此缝隙不堵的话,会造成库体上的凝结水,延库板流入地坪下面,对冷库地坪不好。求助哪位高手你指点一下,这个缝隙应该怎样处理?...查看详情

    用户:sj1 浏览量:4916 时间:2007-10-10
  • 场地有限,想做一个10立方的小冷库,用来冷肉,需要什么样的压缩机组,这机组需要多少钱,那里有卖?加上板材及其它设备,大概需要多少钱?...查看详情

    用户:lifa589 浏览量:5907 时间:2007-10-09
  • 1、库房面积: 速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间; 冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间; 7.5米*12米*4.5米*一间。 2、冻结品: 鸡肠 20kg/盒。 3、入库温度: 15度; 4、出库温度: -25度; 5、数量:10吨(24小时)。 6、土建库,保温采用聚氨脂保温。 考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望...查看详情

    用户:lcllzgh 浏览量:5848 时间:2007-09-27