冷库更新时间:2025-11-27 02:28:50

本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求冷库排管的详细设计方案及计算公式...查看详情

    用户:lcllzgh 浏览量:4805 时间:2008-07-15
  • 冷库的各种电加热是如何控制的?如门框,排水。接水盘。谢谢!...查看详情

    用户:wxh2651 浏览量:2892 时间:2008-07-03
  • 假设18个冷库,每个冷库5KW运行容量,请问我下面选择的对不对? 18*5=90KW 90*1000/380/1.732=137A 如果我考虑启动因素以及非同步进行,选择95平方线,200A的开关不知正确否?...查看详情

    用户:singsong2010 浏览量:1601 时间:2008-06-17
  • 请教喷涂式冷库的施工技术,施工前应具备的条件和,施工工艺,有没有专门详细讲解这些方面的书...查看详情

    用户:hookman888 浏览量:2626 时间:2008-06-07
  • 谢谢荣昌老师和czgsx2008老师的指点,我的冷库已经基本恢复了,不过还是只能拉到-8度,我照czgsx2008老师的指点把膨胀阀调大了点,现在库温-5度我测低压0.18左右,高压1.3,回气管接霜到压机处。我不是专门做制冷的,很想自己动手学学,温度和压力对应表我还是不太明白,现在我的库温是-5度,对应的压力应该是0.25,可是现在低压才0.18回气管已结霜到压机了,如果把低压调到0.25的话那...查看详情

    用户:cjzsl 浏览量:1444 时间:2008-05-31
  • 我的冷库库温以前最低只能能到-12度,但压机不停机,夏天有时压力开关会保护,回气管与压机有结霜现象,前几天突然只能到4度了,然后我加了些制冷剂,但只能到-1度压机不停机,有师傅来看了下说我制冷剂加多了,他放了些,又把膨涨阀调了一下,可温度一晚上只到0度,MT36型压机,R22制冷剂,现在高压1.2低压0.1,冷凝器扇热也可以,现在高压从过滤器出来后铜管有水露,但回气管只比长温略底。请各位师傅赐教,...查看详情

    用户:cjzsl 浏览量:5494 时间:2008-05-26
  • 最近小弟在冷库设计遇到结构问题,还请大虾们帮忙,指点迷津。普通的冷库,墙板与墙板,地板与墙板连接处,均采用不锈角钢或铝角钢以铆钉相连的方式,但此次客户要求不允许使用任何铆钉,并提供一份连接细节图,说要按照他们提供的图纸设计施工,详见图纸, 请问大虾们有谁知道在国内哪个厂家可以提供这种型式的PU板, 又或是有谁做过这种结构。请直接联系小弟,小弟QQ---497369763,或发email--feng...查看详情

    用户:seatosky 浏览量:1629 时间:2008-05-22
  • 找个枪手做冷库毕业论文! 冷库, 一机两库...查看详情

    用户:luohuixiang 浏览量:1330 时间:2008-05-20
  • 现有冷库制冷设备(不包括机器)有哪些地方不合理或需要改进;国外有哪些新的制冷设备?请大家发表意见,特别是使用单位和安装单位的同志请多提意见....查看详情

    用户:xiongconggui 浏览量:1584 时间:2008-05-19
  • 本人初入本行,向大家学习。...查看详情

    用户:lexiaoshan 浏览量:2020 时间:2008-05-19
  • 我公司想修建一座微型葡萄气调保鲜冷库:由两个门面组成;(1)、4mX6.8mX3.8m (2)、4mX6.5mX3.8m 现征求施工队伍,有意者请与我联系.电话:0745-2108508,2930048...查看详情

    用户:xzzpt 浏览量:1558 时间:2008-05-18
  • 库房500平方米,高6米分两个库间,计划用氟机做请各位指导一个方案.我计划用3台40P低温机组,一拖二方式.每个库间3000米38钢管.30个膨胀阀或用6个膨胀阀6个5路分液头.请大家共同指导完成....查看详情

    用户:ldczl1971 浏览量:5737 时间:2008-05-11
  • 我单位是做速冻鱼饺的,近来天气转热,冷库除霜前,要将库里的鱼肉配料转出,这样配料容易变质,影响产品质量,可以不转出吗?用什么方法能使配料保温而不影响除霜,想请制冷专业人士提供好的建议和方法,谢谢!...查看详情

    用户:gaojianhong_hk 浏览量:1702 时间:2008-05-09
  • 冷库保温门一平方多钱?谢谢...查看详情

    用户:panbo_6 浏览量:1972 时间:2008-05-06
  • 10HP空调外机能替代5HP冷库中低温机用吗? 请教高手回答一下~谢谢各位!!...查看详情

    用户:cnaolida 浏览量:2034 时间:2008-05-05
  • 我现在有一个低温冷库,长12米,宽是5米,高是3米,想用38无缝钢管,有哪位专家能帮我计算一下得需要多少米的钢管?在这谢谢了,我急用...查看详情

    用户:ajihua 浏览量:5149 时间:2008-05-03
  • 参数: 1.蒸发温度 冷藏间tz=-28℃ 冻结间tz=-33℃。 2.冷凝温度 tl =33℃ 3.制冷压缩机负荷 冷藏间57.53kw 冷藏间193.57kw 我算过冷凝压力与蒸发压力之比都大于8,是不是螺杆机的选型也遵照压力比大于8就选双级这条规定呢? 另外,根据什么选机器呢?我手头的冰轮样本里只有制冷量和理论排量可以作为选择依据。但制冷量应该 是标准工况下的,而以上负荷是实际工况下的。 问...查看详情

    用户:zhuguoxin 浏览量:1528 时间:2008-04-28
  • 在南美洲很多冷库用美国机头,现有一台刚换上翻新机头3HP,运行制冷剂R502。在制冷过程中冷量很好很快,但是不到一小时风口完全结霜风量下降而开始不冷,是否机组制冷剂过多呢,正常为6小时制冷后开始化霜 。请各位专业人员指点指点,谢谢...查看详情

    用户:antoniomei625 浏览量:2385 时间:2008-04-20
  • 我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。 请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢? 再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm? 谢谢大家!!...查看详情

    用户:huckens 浏览量:1783 时间:2008-04-17
  • 本人现在开发冷库用冷凝压缩机组,需要一些前辈的经验和实践资料,希望大虾们不吝赐教。 压缩机功率为10HP 20HP 30HP 40HP 50HP 不知道冷凝器两流程 冷水30度进 5度温差 高效管的面积在多少合适 最好提供计算经验公式及相关注意事项 谢谢! 我QQ: 125855210 电话: 13857512120 zbhn010@yahoo.com.cn...查看详情

    用户:qq125855210 浏览量:1545 时间:2008-04-13