  • 各位大侠在线求冷库冷量计算方式,冷库库温为6到12度 农村种香菇用的要不要做气调库啊? 另外全封机做水冷的划算吗?...查看详情

    用户:xy6550 浏览量:2417 时间:2010-10-15
  • 跪求...查看详情

    用户:whxlzl188 浏览量:2110 时间:2010-10-14
  • 2——8摄氏度的医用品冷藏冷库,需要多大的压缩机,还需要什么配件和材料。谢谢啦。:hug:...查看详情

    用户:daofeichang 浏览量:2384 时间:2010-10-11
  • 液氨在蒸发器中蒸发后被压缩机聚集在冷凝器中,压力不断升高,温度也 随着压力的升高而升高,比如说压力升高到表压力14 Kg/CM2,温度也就对应升到 +39℃,如果在冷凝器管外供给+34℃的冷却水,那冷凝器中的氨蒸汽就会向水传 送出热量,每向冷却水送出 264大卡热量,冷凝器中就有一公斤重的氨蒸汽凝结成 液态氨, 这里不是326大卡热量(液氨气化热),为什么是 264大卡热量,,请大师们祥细说明,...查看详情

    用户:sanpu1951 浏览量:2861 时间:2010-09-29
  • 在下没有做冷库的任何经验,但目前碰到一2000t冷库项目,业主要求采用氟系统,这样的话冻结间的融霜方式成了头疼的问题 我想请教下各位高手,目前这种吨位的冷库,普遍采用的融霜方式是什么?技术成熟吗? 另外,热气融霜和热氟融霜是不是一回事? 在这里先谢谢各位啦!...查看详情

    用户:boluo2010 浏览量:5758 时间:2010-09-25
  • 长16m宽13m高3m冷库设计压缩机组、蒸发器、冷凝器如何匹配蔬菜恒温用 制冷剂为22...查看详情

    用户:dgm-1988223 浏览量:3189 时间:2010-09-15
  • 目前较多的冷库制冷机组采用风冷冷凝器,确实风冷冷凝器有其优点,对于市场上共存的风冷和水冷冷凝方式,请各位大侠能够发表自己的看法,各有什么优缺点,各位倾向于采用何种冷凝方式?...查看详情

    用户:wangnan2006 浏览量:2531 时间:2010-09-12
  • 1.工程概况 简述本工程的概况。一般包括建筑地点、使用功能、层数(地上、地下)、总高度、面积及结构体系(基础、主体)等,当工程有区段划分时,应绘出小比例的示意图表示各区段的位置和方向。有人防要求时应说明人防工程的抗力等级。 ——本部分可简写成一段,也可分项单写。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1 建筑结构的安全等级:一、二、三级(选择一种) 2.2 结构设计使用年限:50年 2.3 建筑...查看详情

    用户:xhyh9218 浏览量:23040 时间:2010-09-12
  • 我是一个初学者,也来到了一个新建冷库,压缩机是自动的氨机,大冷机组,我看看那些其他设备也是大冷的。都说新系统的问题比较多,请问有哪些方面要注意的呢?...查看详情

    用户:nihao-2011 浏览量:1372 时间:2010-09-04
  • 丙类冷库是否需要设火灾报警系统?...查看详情

    用户:xjq-123a 浏览量:3322 时间:2010-08-25
  • 小弟刚毕业,来到一个6000的氨制冷的冷库做实习,有23台螺杆机,8台蒸发式冷凝器,两台贮液器,5台卧式中冷和5台卧式低压循环桶,还有几台氨液分离器,现在小弟也看了好几天了,想着先把系统图给画出来,但是太乱了,画了也不知道对不对,说是有+2系统,-8系统,-28系统,-37系统,小弟是刚接触好多地方不知从何入手,还请同行们给指点一下,最好提供一些资料,小弟在些多谢了...查看详情

    用户:lantian-2010 浏览量:1250 时间:2010-08-23
  • 一、冷藏冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷...查看详情

    用户:sunshoulu890214 浏览量:2838 时间:2010-08-10
  • 110平X7米,设计温度-18到-22度,钢结构,外围是10厘米聚氨酯彩钢板,里面喷涂5厘米。压缩机是4-100氨机,蒸发器是1套250平冷风机加600米直径38的排管。欢迎前辈指教。...查看详情

    用户:aoxuesong6 浏览量:3987 时间:2010-08-09
  • 100立方的低温库,设定为-14度启动,-18度停机,库内堆了部分食品,原来从-14度打到-18度基本半小时(老膨胀阀为9冷吨的),3天前把膨胀阀换成了5冷吨后要花将近2个小时,今天上午打了快3个小时才从-14度到-18度,可晚上突然36分钟就完成了,低压一直是0.4,请高手帮忙分析分析...查看详情

    用户:yqc7433 浏览量:8095 时间:2010-07-12
  • 我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!...查看详情

    用户:wangcaiwlwc 浏览量:26728 时间:2010-07-12
  • 我是一只小小菜鸟,请教各位大侠,虹吸罐在冷库中的作用?发现很多大系统都有虹吸罐,而有些小系统又没有。请多多指教。谢谢...查看详情

    用户:laipecai 浏览量:6027 时间:2010-06-29
  • 原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭,不知道是不是膨胀阀要调整过还是怎么样,因为原来的冷风机比较大的两个,制冷剂是R404A,工作时低压压力1KG,高压13KG,油压4KG,...查看详情

    用户:chipin 浏览量:6543 时间:2010-06-23
  • 一台冷库机组,原来是风机,后来换铝排管,外机阀门关闭,然后铝排试压的时候怀疑阀门关不死,氮气进了系统,大家支支招,看下如何处理比较好,在不放制冷剂的前提下噢,呵呵...查看详情

    用户:chipin 浏览量:2488 时间:2010-06-22
  • 周保养 月保养 季度保养 年度保养? 望有经验大师说说...查看详情

    用户:binshen12345 浏览量:1174 时间:2010-06-12
  • 我接修一套船用冷库,压缩机是比泽尔开启式压缩机共2台,其中一台备用,冷凝器水冷,蒸发器风冷,马达没有名牌估计7.5KW,该冷库在新加坡维修过,但没有彻底解决问题(原有毛病是:船方一直正常使用2号压缩机组,换到1号机组后蒸发器马上冰堵,船方自己用空气吹系统,抽真空后添加新的制冷剂,几分钟后还是冰堵,后靠岸新加坡,请了专业工程师进行维修,先后用氮气对整个系统做了吹洗,换了干燥器及干燥剂,开机后时间不久...查看详情

    用户:lfc2611com 浏览量:4756 时间:2010-06-10