一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPEL...查看详情
随着生活越来越多样化,人们对食品、物品的质量要求越来越高,冷库的建设与应用也渐渐广泛起来,商场、工厂、超市、医院、甚至是个人的水果摊,都可能根据需要建立属于自己的冷库。然而在建设冷库的同时,也需要注意一些小小细节。 一、注意选择合适的制冷设备和制冷设备公司 冷库有高温冷库、中温冷库、低温冷库、超低温冷库等多种冷库之分,不同的冷库和面积规模需要配备的制冷设备也不同。只有选择合适的制冷设备,才能建设出...查看详情
一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPEL...查看详情
大家好,请问采用冷库放搁架排管再加冷风机,生产瓶冰,瓶子跟矿泉水瓶一样圆形,这样的制冰效果是不是很差,有什么好的建议啊...查看详情
在客户要求因冷媒R12很贵,一小型冷库原来用R12 ,主要冷藏牛肉类,要求温度在零下-5度到-10度左右。想改用R22,在相应COPELAND 3HP 相同工况下改用R22,相应改用那一型的热力澎涨阀为最好。...查看详情
公司冷库机组在春夏和秋冬换季是故障高很多,不知道要注意那些? 网上看到:换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。谁能给详细解释一下...查看详情
一客户冷库很多年的了,采用COPELAND 3HP 220V 压缩机。风冷三个风机出风,其液镜满液,见液镜内有障碍物,高压不高,低压在1.8左右,冷量好差,换新过滤器和液镜,冷量还是一样下降很差,液镜还是满液,采用方法首先停用风机,液镜流通正常,低压下降到1.4左右,冷量好多而很快结霜到压缩机回气,十分钟后再接通风机,不到五分钟液镜满液了,回气管结霜溶化,低压回高,怀疑压力热力澎涨阀问题出现, 急...查看详情
随着我国动物养殖业的快速发展,中小型冷库的数量与日俱增。但大多冷库未能履行相关审批手续,“先天不足”的现象比较普遍。根据目前中小型冷库存在的主要问题,笔者提出一些解决的建议和措施。 一、目前中小型冷库存在的主要问题 1.制冷设备的安全保护和自动控制未按《冷库设计规范》(GB50072-2001)的有关规定执行。部分安全阀卸压管连通在一起,未独立分离,高度不足;玻璃管液位指示器无防护设施;用氨设备和...查看详情
常温进货放医药,没有时间要求只要能达到-70℃就可以货物放20公斤到100公斤周转 可以帮助我的请QQ联系我 我的用户名就是我QQ...查看详情