消防栓 1、施工现场给水干管的管径≥DN100; 2、消火栓间距≤120m,最大保护半径≤150m,且与在建工地、临时用房和可燃材料堆场及其加工场外边线的距离≥5m 灭火器 1、施工作业区、办公区、生活区等处应设置灭火器箱,内装灭火器,至少 2 具/箱,作业区不少于 1 个 /100 ㎡,办公区、生活区不少于 1 个/200 ㎡,并用黄/ 黑警示线定位。 2、民工宿舍区应配备消...查看详情
图如下,谢谢老师!...查看详情
手提式灭火器、防烟面罩 应急照明灯、烟感报警器 防火门、消防喷淋头 ...... 生活中常见的消防器材 你都认识吗? 火灾发生时 消防产品往往发挥着巨大作用 是保护生命财产的一道“防护线” 然而 总有人为了赚取这些不义之财 生产、销售假冒伪劣的消防产品 这些假冒伪劣消防产品一旦流通 关键时刻不仅不能救火 还可能造成更大的伤害 ...查看详情
01 工程简介 大连梭鱼湾专业足球场建设项目选址地块位于大连市甘井子区,东北路以东,万景街以南。区域内大部分为已平整场地。本项目总建设用地面积为18.5 hm2,总建筑面积为135922.28 m2,绿化面积47360.00 m2,道路及广场面积70359.40 m2,室外运动场工程14280.00 m2。用地性质为体育用地。大连梭鱼湾专业足球场项目-专业足球场单...查看详情
甲类库房电气消防有什么要求,规范仅对丙类库房提了...查看详情
如图,厂区总配电间,应急照明可不可以和平时二级负荷共用一个互投柜?(是否满足在本防火分区切换的要求)...查看详情
4 消防给水 4.1 一般规定 4.1.1 既有建筑整体改造时,其消防给水设施的设置,应执行现行标准。 4.1.2 既有建筑内部装修工程,可执行原有标准,当条件具备时宜执行现行标准。 4.2 消防水源 4.2.1 既有建筑改造工程市政环状管网供水的室外消火栓系统,当两条室外给水引入管均从同一市政给水干管引入,市政给水干管应确保与市政管线成环状,且两条引入管之间的市政干管上设有检修阀门时,可视同两路...查看详情
5 消防给水设施 5.1 一般规定 5.1.1 改造工程中,当同一条市政道路上的一根城镇环状给水管道上具备加设检修阀门的条件时,消防给水可采用从该环状给水管道上增设的检修阀门两侧分别接出一根引入管的方式。 【说明】在环状管网的同一侧管道通过检修阀门分隔成不同的管段,在检修阀门两端分别设引入管,可以避免市政管网局部管路检修或中断导致无水情况的发生。城镇环状给水是否允许设置检修阀门应得到相关职能部门的...查看详情
消防设施是现代建筑必须设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,常用的总结如下。 一、 镀锌水管 铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 二、镀锌管配件 三、消防栓 安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。 ...查看详情
说起门禁系统的联动情况有很多,主要有三种: 一、门禁与消防的联动 二、门禁与监控的联动 三、门禁与楼宇的联动 这三种联动应用最广,在工厂、智能楼宇、园区中都是有用到,本期我们一起来总结下 门禁系统如何与消防、监控、智能楼宇系统联动。 一、门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量比较密集...查看详情
#1 建筑防火 一、土建防火封堵不到位 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。 ...查看详情
按照最新规范,住宅卫生间需要做消防喷淋吗?有规范条文吗?...查看详情
3月23日晚,房山区一小区居民家中发生火灾,火灾原因初步认定为洗衣机电器故障所致。 房山区消防救援支队在调查过程中发现,小区消防控制室值班人员王某对中控主机报警进行消音后,未及时拨打119报警,未启动灭火疏散预案,延误灭火救援和人员疏散。 此次火灾事故中,控制室值班人员王某心存侥幸,不履行火警确认程序,致使正常运行报警和灭火的消防设施形同虚设,给人民群众的生命和财产...查看详情