  • 一、项目法人应提供的工程质量管理资料 1、项目法人内设质量管理机构有关文件,包括质量管理机构名称、负责人职务、职称、人员组成。 2、项目法人及其内设质量管理机构制定的规章制度等有关文件 3、项目法人或其内设质量管理机构办理质量监督和质量评定项目划分手续的文件。 4、项目法人办理项目开工的文件。 5、项目法人或其内设质量管理机构组织设计交底和其他会议的记录...查看详情

    用户:qq45448305 浏览量:78 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    一、火灾自动报警系统 对消防火灾报警控制器进行自检功能检查: 对可测量相关参数进行查看和记录,如回路电流等; 公共场所烟感器、温感器安装检查,与底座接触是否良好,外观是否洁净完好; 每次随机抽取不低于5%的烟感或温感,喷烟或加热后查视报警是否正确; 手动报警按钮,检查安装是否牢固,有无破损及丢失; 每次随机抽取不低于5%的手动报警按钮,进行模拟报警,测试报警功能是否正常; 对楼层内各...查看详情

    用户:给排水陈发洪 浏览量:68 时间:2024-03-21
  • 建筑给排水图片1

    一、消防控制室位置选择 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022: 4. 1. 8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔; 2、《消防控制室通用技术要求》 GB25506-201...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:1116 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    关注我,一建机电轻松过! 免责声明: 除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件版权归原作者或机构。...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:236 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    不防火的防火玻璃 按照国家强制性标准《建筑设计防火规范》的要求,高度大于54米的建筑,每户应有一间房间的外窗宜采用耐火完整性不低于1小时的防火窗。如果安装的防火玻璃不合格,一旦高层建筑发生火灾,后果不堪设想。 2023年12月底,记者接到群众举报信息: 天津、河北部分销售防火玻璃的市场上, 个别企业生产的防火玻璃质量不达标。 315晚会记者探访了天津一家专业...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:134 时间:2024-03-20
  • 消防应急方面 1、部分企业应急管理体系不完善。主要体现在: (1)企业仅提供了公司级的应急指挥系统,未提供成立车间级指挥系统相关材料,缺少车间级指挥人员的职责,应急指挥系统缺失。 (2)企业仅编制了《生产安全事故综合应急救援预案》和《专项预案》、《现场处置方案》,未制定现场处置卡。 (3)企业实施的《安全管理制度》,无《应急器材管理与维护保养制度》;建有《应急物资储备...查看详情

    用户:给排水陈发洪 浏览量:52 时间:2024-03-20
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:229 时间:2024-03-19
  • 规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功...查看详情

    用户:素流年 浏览量:88 时间:2024-03-19
  • 专家热线图片1

    来源:机电人脉、消防技术流、深圳市住建局 如有侵权,请联系删除 #1 提问 风管材质会影响消防验收吗? 防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 #2 答复 答复单位:深圳市住房和建设局...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:86 时间:2024-03-18
  • 消防报警主机( 火灾报警控制器 )密码大全 北京狮岛:用户密码:0000 操作员密码:0119 登记站点密码:6666 海湾:5000型:19970701 200型:24220001 24220041 用户密码:911 gstcrt组态软件:密码:999 262厂:5800系列通用密码:6FF6 依爱:通用密码:无 初级密码:通用密码:123 北大青鸟:通用密码...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:1954 时间:2024-03-18
  • 建筑消防给水图片1

    为规范公众聚集场所消防安全管理工作,落实单位消防安全责任,提升消防安全管理水平,依据有关法律法规和消防技术标准,制定本要求。 公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所。其中,公共娱乐场所是指向公众开放的下列室内场所:影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;具有娱乐功能的夜总会、音...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:203 时间:2024-03-18
  • 照明工程图片1

    所需工具: 改锥 。 1、首先使用改锥将LED消防应急灯下方的螺丝拧下来。 2、拧下螺丝后,就可以将LED消防应急灯的盖子打开。 3、打开盖子后,可以看到连接电源的两根火线跟零线。 4、将LED消防应急灯的控制板从LED消防应急灯面板上拆卸下来。 5、拆卸下控制板后,将控制板排线插入到LED消防应急灯的主板上。 6、控制板插入到主板后,将应急电源跟应急指示灯的线路连接起来。 7、应急电源连接好...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:245 时间:2024-03-15
  • 建筑消防给水图片1

    推荐阅读...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:156 时间:2024-03-14
  • 市政给排水图片1

    一、引言:消防水池是消防系统中的重要组成部分,用于储存消防用水,确保在火灾等紧急情况下有足够的消防用水供应。下面就消防水池的设计,谈一下个人看法,如有不足之处,请指正为谢。 二、涉及问题: 问题1:什么时候要设置消防水池? 解答:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称:“消水规”)第4.3.1条已经规定:符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1、当生产、生活用水量达到最...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:394 时间:2024-03-13
  • 如果柴油发电机不带动消防电源负荷,那么是否在消防联动时不用考虑启动柴油发电机?...查看详情

    用户:风知水 浏览量:49 时间:2024-03-12
  • 建筑消防给水图片1

    一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005),消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看消防软管卷长什么模样~ 二、什么是轻便消防水龙 根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016),轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:280 时间:2024-03-12
  • 电气工程施工图片1

    来源: 宜昌市住建局 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:201 时间:2024-03-12
  • 给排水工程施工图片1

    消防中常用的电线电缆有哪些? 我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例,火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料致使火灾事故进一步扩大,电线电缆绝缘和护套材料燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员的灭火,发生火灾可能导致消防设备的电源线路被烧毁,不能确保消防电气设备正常运行,延误了灭火时间,造成更大的人员和财产损失。 使电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:58 时间:2024-03-08
  • 给排水资料库图片1

    在一些医疗建筑或物流建筑中,为了便于一些工作的开展,往往会设置物流传输系统,存在穿越水平或竖向防火分隔的情况。对于各类物流系统穿越防火分区时应采取相应的消防措施。 1 气动物流系统 传输管道材质通常为PVC或不锈钢,直径一般在180mm以下。当使用PVC材质管道时,穿越防火墙或楼板等防火分区分界线,需按照《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020第5.2.4条的要求,在...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:222 时间:2024-03-08
  • 建筑消防给水图片1

    # 标准号 省市区 标准名称 1 DB14/T 2998—2024 山西省 电动自行车消防安全管理指南 2 DB5116/T 16-2024 广安市 电动自行车停放充电场所消防安全技术标准 3 DB61/T 1748-2023 陕西省 电动自行车充电停放场所消防安全规范...查看详情