  • 给排水工程施工图片1

    机械排烟系统设计要点 机械排烟系统与通风和空气调节系统一般情况下应分开设置。特殊条件下,也可利用通 风和空气调节系统进行排烟,但必须采取相应的安全措施,如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置等。 (1) 排烟口 ① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,以利于烟气排出。 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:204 时间:2024-05-06
  • 目前,市场上消防应急标志灯产品功率标注在1W至3W的,占绝大多数。但调查中也能发现,部分品牌厂家的消防应急标志灯功率只有0.25W。工程项目采购方有时也会感到困惑,选择品牌标志灯具,质量可靠,但功率低,达不到工程图上标志灯的参数要求(3W),甲方、监理要求严格按照图例选,因而经常陷入两难困境。这种现象,也成为消防应急标志灯具行业的痛点之一。 文章引自国家市场监督管理总局与中国消费品质量安全促进会联...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:88 时间:2024-04-30
  • 电气资料库图片1

    #1 工作程序 1.1 项目施工图纸完成,设计专业组织工程专业、项目工程专业、客服专业、成本专业、商业接收单位、物业等单位进行联合审图,重点在于审核消防工程使用功能及地区验收标准的符合性; 1.2 施工单位招标前,事业部/城市公司采购专业、工程专业根据项目实际情况梳理消防工程分包与总包及其他机电专业分包单位的工作界面,并将工作界面及本验收标准放入招标文件; 1.3 项目工程专业组织机电...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:125 时间:2024-04-30
  • 建筑消防给水图片1

    本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定) ,有吊顶场所采用下垂型或吊顶型喷...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:168 时间:2024-04-30
  • 工程项目管理图片1

    结合《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022等最新通用规范,重庆市住建委发布了《建筑工程消防设计常见错误》(2024年3月版),该文包含建筑、结构、机电等专业内容,较多问题的解析有明确的指导意义,各个省市都可以参考。 电气涉及条文38条,挑5条,让大家看了能心平气和的。 (1)4.0.2 建筑物内设置的总变电所至分变电所(带有消...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:94 时间:2024-04-30
  • 电气资料库图片1

    来 源:消防工程师共享服务 如有侵权请联系删除 要点 1 消防风系统 风机风阀: ?风机参数符合规范要求 ?风机安装方向正确 ?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) ?减震器、防鼠网安装 防火门: ?闭门器、顺序...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:65 时间:2024-04-28
  • 给排水资料库图片1

    为了方便对建筑内的火灾进行灭火以及对人员实施救援,低层、多层以及中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,另外中高层住宅的居住区内还宜设有消防登高面。 消防车道的设计要求如下: 1. 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:792 时间:2024-04-28
  • 建筑消防给水图片1

    本项目属于民用建筑和厂房建筑,按 《建筑设计防火规范》BG50016 的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃(厨房选用93℃);不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:176 时间:2024-04-28
  • 建筑消防给水图片1

    城市的高楼拔地而起,高层住宅数量逐渐增多,但是高层住宅一旦发生火灾,极有可能造成较大的经济损失和人员伤亡事故,由于其出现火灾之后造成的危害较大,所以对高层住宅的消防设施提出更为严格的要求;从建筑防火设计涉及到总平面的布置、建筑设计与构造、建筑结构与材料等许多方面,而其中消防给水设施则是最为主要的。 首先我们先来了解一下高层住宅的常见的一些消防问题,目前,高层住宅的消防给水问题比较突出...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:61 时间:2024-04-28
  • 时事快讯图片1

    4月11日,东莞滨海湾新区应急管理局发布情况通报,11日9时36分,东莞市消防救援支队指挥中心接到报警称:位于东莞市滨海湾新区中海路中铁XX局深江铁路项目发生火灾。指挥中心立即调派及周边消防救援力量共7辆消防车、32名消防救援人员前往处置。目前,现场明火基本扑灭。 起火原因初步判断为安装盾构机过程中,皮带机 着火,主要燃烧物质为橡胶,过火面积约200平方米,无人员伤亡。 ...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:68 时间:2024-04-28
  • 建筑方案设计图片1

    “园区灯塔” @山间影像Inter_mountain 《郴江百咏并序·南塔寺》【宋】阮阅 江岸南峰对石城,僧房高在乱云层。台前天阔秋多月,塔上风微夜有灯。 深圳市宝安区上川消防站东侧与隆昌路相接,处在美生创谷科技创新园之中。我们将消防站放置基地东侧靠近道路,西侧留出尽可能大的花园作为“呼吸空间”,在宝安区新安街道塑造一栋“集中式”布局的“新型标准化消防站”,以梯形平面融入梯形用地,简...查看详情

    用户:相逢即是缘分 浏览量:105 时间:2024-04-26
  • 建筑消防给水图片1

    每个单位,在进行自我检查或接受上级检查时,都会检查到消防设施。 一方面,应对资料档案进行抽查,重点是核对消防设施维保记录和检测报告是否真实有效,核对是否存在违规出具失实、虚假检测报告和维保记录的问题;另一方面,现场实体抽查的六项重点分别如下: 一、消防控制室 1、消防控制室是否落实两人值班及持证上岗制度。 2、消防控制设备是否正常运行,消防设施平面布置图、系统图、灭...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:82 时间:2024-04-26
  • 电气资料库图片1

    系统图: 一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式; 平面图: 对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。 如何读懂消防图纸 读图次序: 总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图 1....查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:303 时间:2024-04-25
  • 防雷减灾图片1

    来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:39 时间:2024-04-25
  • 给排水资料库图片1

    消防控制室 重点部位消防安全检查 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和 消防控制设备 ,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所,是消防系统的“大脑”。 一、检查方法 (1)检查消防控制室标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;开向建筑内的门是否采用乙级防火门...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:94 时间:2024-04-25
  • 水利工程资料库图片1

    水利工程建设项目质量监督 水利工程是公益性事业,一般由财政资金承担,这就决定了工程的质量必须对政府负责。 水利工程实行项目法人负责,监理单位控制、施工单位保证,政府部门质量监督的管理体制。政府水利工程质量监督机构按监督权限对辖区内在建水利工程项目负质量监督责任,对工程建设实施强制性监督。 项目法人在工程开工前,应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。主动接受质量监督机构对工程质量...查看详情

    用户:重情义的领带 浏览量:48 时间:2024-04-24
  • 照明工程图片1

    新年伊始,南京市雨花台区“2·23”居民楼火灾事故震惊全国,大火无情地夺走了15条生命,另有44人受伤。这起悲剧不仅给受害者的家庭带来了无尽的痛苦,也为我们所有人敲响了安全警钟。 据消防部门通报,火灾系电动自行车停放处起火引发,具体原因正在进一步调查。轻快便捷的两轮交通工具为何成为威胁人们生命和财产安全的“定时炸弹”?电动自行车使用锂电池安全问题再次引起舆论广泛争议。此次事故使得...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:129 时间:2024-04-24
  • 消防喷淋系统中,一个湿式报警阀所能带动的喷淋头数量是有限制的。 1. 水力计算 :在设计消防喷淋系统时,需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,系统能够提供足够的水量对火源进行有效压制。一个湿式报警阀所能提供的水量是有限的,如果连接过多的喷淋头,可能会导致在火灾时无法为所有喷淋头提供足够的水量,从而影响灭火效果。 2. 压力损失 :在消防喷淋系统中,水流经过报警阀、管...查看详情