消防 监督更新时间:2025-12-20 03:25:44

本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:1001 时间:2024-05-14
  • #1 灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非持续型灯具(不应采用...查看详情

    用户:wx_74879208 浏览量:115 时间:2024-05-14
  • 建筑消防给水图片1

    引言 既有建筑改造作为当前城市更新行动的重要组成部分,项目数量众多、种类复杂、有着不同功能转换的需求,如利用既有建筑改为旅馆建筑、养老设施、幼托机构、长租公寓,以及历史文化街区保护利用等均为近年来关注热点。相比于新建项目,既有建筑改造情况较为复杂,面临诸多限制条件。其中消防的改造涉及到建筑防火定性改变、新旧版规范变动等因素,从而引起消防系统的变化造成消防水池容积调整。现有消防水池容积往往难...查看详情

    用户:wx_14319802 浏览量:377 时间:2024-05-13
  • 建筑资料库图片1

    一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1. 不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 2)稳压泵的设计压力应...查看详情

    用户:wx_97987008 浏览量:135 时间:2024-05-13
  • 暖通资料库图片1

    Q1:防烟排烟管道直接采用土建风道,未在土建竖井内设置钢板风道。 Q2:加压送风楼梯间顶部设置固定窗未设置应急排烟窗;或机械排烟场所设置了固定窗,未设置应急排烟排热设施。 Q3:地下楼梯间采用自然通风,可开启外窗或开口未设置在最高部位。 Q4: 某办公楼的首层扩大(合用)前室开有多个连通走道或房间的门洞,仅设置1个与...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:67 时间:2024-05-11
  • 通风排烟图片1

    三亚市住建局在2021年出了一个文件,要求防排烟风机不得使用变频、双速风机,后来改口为不建议使用。机电人脉之前发表的时候还引起了一波广泛讨论,纷纷转载,现在回过头做个小调查,您的三亚项目用了双速风机吗? 电气《民标》GB51348-2019 是要求消防水泵、风机不得使用变频器。三亚市在民标的基础上更近一步。 条文说明: 后来出的说明文件见...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:154 时间:2024-05-11
  • 建筑消防给水图片1

    一、火灾探测器 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 线型光束感烟火灾探测器 探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m 线型感温火灾探测器 探测器至墙壁距离宜为1.0m~1.5m 二、消防控制室设备 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m 三、消防广播 ...查看详情

    用户:wx_76260840 浏览量:333 时间:2024-05-11
  • 一、准备阶段 1、《消防工程施工合同》 2、《分包单位资质报审表》(含:企业资质、安全生产许可证及主要管理人员资质等) 3、相关消防部门审批意见书 4、《图纸会审记录》 5、《开工报告》 6、《施工组织设计报审表》 7、《施工进度总计划表》 8、《建设工程质量人员从业资格审查表》 9、《建设工程...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:67 时间:2024-05-11
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统通常采用独立的灭火控制器,其保护区域的火灾探测器一般直接接入气体灭火控制器,然后通过气体灭火控制器把相关火警信号反馈至消防控制室的消防联动控制器,这是工程实际中普遍的施工做法。 那么问题来了,气体灭火保护区域的两个火灾探测器报警时,除气体保护区内的声光警报装置、防火阀、气体启动喷气以外,其所在防火分区的声光警报装置、消防广播、消防应急照明和疏散指示系统等是否需要联动启动? ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:256 时间:2024-05-11
  • 消防安全评估包括单位消防安全评估、区域消防安全评估、室外大型活动消防安全评估、室内大型活动消防安全评估。 一、合法性 1、行政审批 建筑应依法办理消防行政许可或备案手续。 2、使用情况 建筑物或场所的实际使用情况应符合消防技术规范要求,与消防验收、竣工验收备案时确定的使用性质相符。 二、建筑防火 1、耐火等级建筑耐火等级应符合要求。2、构件的耐火极...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:48 时间:2024-05-10
  • 电气资料库图片1

    住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:74 时间:2024-05-09
  • 防雷减灾图片1

    电气专业消防验收常见问题解析 (二) 01 点型探测器的设置不符合规范要求 问题描述: 点型探测器与照明灯间距过小;点型探测器至墙壁的水平距离小于0.5m;点型探测器距空调送风口边的水平距离小于1.5m。 正确做法: 按照《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第6.2.4条...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:135 时间:2024-05-09
  • 给排水工程施工图片1

    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情

    用户:板蓝根泡面 浏览量:115 时间:2024-05-09
  • 暖通资料库图片1

    武汉市建设工程消防验收技术导则-征求意见稿...查看详情

    用户:qq95990370 浏览量:48 时间:2024-05-08
  • 供配电技术图片1

    本文来源:中国建筑学会建筑电气分会成立40周年暨2024年学术年会学术演讲报告,未经授权,不得转载...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:101 时间:2024-05-08
  • 消防疏散楼梯做为安全出口的楼梯,它的作用是协助人员逃离火灾现场和给与消防灭火人员辅助进攻的路线。建筑若没有消防疏散楼梯,是通不过消防验收的,因此在设计消防疏散楼梯时,要按照相关设计要求去做, 消防疏散楼梯设计要求如下: 1.疏散用的楼梯间应符合下列规定: 1.1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置; 1.2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:296 时间:2024-05-08
  • 照明工程图片1

    GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 前 言 本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件代替GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,与GB17945-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: a) 增加了A型消防应急灯...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:272 时间:2024-05-08
  • 给排水资料库图片1

    根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但是具体如何设置高低报警水位,规范却没有进一步明确,以下设计方案可供参考。 最高报警水位——位于最高设计水位和溢流水位之间,一般高于最高设计水位50mm左右。当水池进水阀损坏等原因造成消防水池水位不断升高,报警提醒管理人员及时维修,避免水资源浪费。 低报警水位——一般低于最高设计水位...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:1243 时间:2024-05-06
  • 消防控制柜的作用是接收、显示以及处理火灾报警信号,同时消防控制柜还是控制消防泵的一种重要设备。下图即是消防控制柜,从中可以看出单个消防控制柜指示灯还是比较少的,多看几次也都知道各个指示灯所表示的含义是什么了,但如果消防控制柜比较多的话,那想要全部记得所有指示灯所表示的含义那就有点懵了。不过没关系,下面给大家讲解一下消防控制柜指示灯的含义,觉得有用的记得点击收藏! 消防控制柜的指示灯所表示的含...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:76 时间:2024-05-06
  • 给排水工程施工图片1

    机械排烟系统设计要点 机械排烟系统与通风和空气调节系统一般情况下应分开设置。特殊条件下,也可利用通 风和空气调节系统进行排烟,但必须采取相应的安全措施,如设有在火灾时能将通风和空气调节系统自动切换为排烟系统的装置等。 (1) 排烟口 ① 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,以利于烟气排出。 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:204 时间:2024-05-06