配合比更新时间:2025-12-11 14:25:54

本专题为土木在线配合比设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配合比设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新接一个住宅区,甲方不知被哪个厂家忽悠要做电热采暖,总规划50万平,一期开10万多吧,小弟自己没作过,只见过别的电热膜的施工现场,想请叫各位大师,电气应该整体从哪几方面考虑,呀/施工,计量,断路器的选择,动力或照明算哪部分啊/还请作过的大侠多多赐教,谢谢谢谢...查看详情

    用户:nly19761999 浏览量:1396 时间:2005-11-30
  • 本人做设计不久,请教大家,如2.5、4、6、10、16、25、35等前面该配多大保护开关?...查看详情

    用户:hupinggnipuh 浏览量:2629 时间:2005-11-26
  • 大意:某清洁变配电所,绝缘子的绝缘配合需考虑的下列条件是? A,操作过电压,B,工频过电压,C,雷电过电压,D,工频电压 我的答案是A,C。 我周围的大部分人选A,B,C,D...查看详情

    用户:lengbing 浏览量:2631 时间:2005-10-24
  • 大家知道,现在的楼宇做自控的是越来越多的了。所以我们是要与其它专业很好的配合才对的。 但是我不是很清楚在高低压配电中,设备如何预留BAS接口才是对的,才能让BAS系统检测到应有的电力参数呢(比方:电压、电流、断路器状态、有功无功的率因数,等),像有些设备带有通讯接口这样倒好办,但是有些没有带通讯接口的呢,并且带通讯接口的价格也高。 不知有哪位高手能指教。...查看详情

    用户:huazanbin 浏览量:2046 时间:2005-10-23
  • 使水泥稳定砂掺碎石强度达到2.0MPa的配合比多少?...查看详情

    用户:zhyx1979 浏览量:4506 时间:2005-10-17
  • 各位同仁,请给予关于砼配合比设计的相关资料...查看详情

    用户:lishizhong_bakun 浏览量:2422 时间:2005-10-16
  • 在这种使用情况下,限流型熔断器在大故障电流下动作,低分断能力电器之间只能分断它所允许分断的小电流,因此需要根据两者不同的时间-电流曲线配合实现。1/以曲线相交点为分界,限流型熔断器承担大故障电流分断,其他电器承担正常电流和小故障电流开断。2/如果其他电器不随熔断器撞击器联锁脱扣,则相交点必须大于高压限流型熔断器的最小动作电流。3/曲线相交点电流必须小于其他电器的开断能力。4/当用高压限流型熔断器开...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1435 时间:2005-10-13
  • 我遇到这样的情况,要施工大体积混凝土,做配比就该用矿渣水泥,但现在是冬季,各种书籍又让用普硅水泥,希望大家就这个问题发表高见,谢谢!...查看详情

    用户:huntwolf@co163 浏览量:3517 时间:2005-10-06
  • DLT620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合...查看详情

    用户:freeking 浏览量:2654 时间:2005-10-06
  • 上传《混凝土配合比设计手册》...查看详情

    用户:wnb 浏览量:10831 时间:2005-10-06
  • 分享1本资料《过电压防护及绝缘配合》,希望大家喜欢!...查看详情

    用户:wchmnerc 浏览量:5408 时间:2005-09-30
  • 10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。 线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?...查看详情

    用户:tsml 浏览量:1123 时间:2005-09-29
  • http://co.163.com/forum/content/221_193327_1.htm...查看详情

    用户:beijingwang 浏览量:1056 时间:2005-09-27
  • 正准备注电的考试,感觉过电压及绝缘配合比较难,各位有何办法???...查看详情

    用户:break 浏览量:1141 时间:2005-09-25
  • 我这边的情况是这样的:业主想不通过设计院,直接改变管道的走向,与原设计的平面图完全不同。改变后,给水管要和污水管平行走向,请问两者的水平和垂直的间距有何要求?主要参考哪本规范?如要改线,两者三通处的标高要如何处理,管径两者都是DN1400。请高手赐教。...查看详情

    用户:cnwl888@co163 浏览量:984 时间:2005-09-25
  • 1.0定义和一般规定: 1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种 1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度 表1 序号 砖石砌体种类 砂浆稠度 1 实心砖墙、桩 7—10 2 实心砖平拱式过梁 5—7 3 空心砖墙、柱 6—8 4 ...查看详情

    用户:gzlandscape 浏览量:6323 时间:2005-09-24
  • 在技术措施里,89页摘录的电动机保护、配合表下面,写着“2类配合”,不知道是什么意思。...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:9231 时间:2005-09-21
  • 正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办...查看详情

    用户:dingo 浏览量:2320 时间:2005-09-18
  • 有谁知道吗???...查看详情

    用户:ak888 浏览量:4213 时间:2005-09-18
  • 1、限流型断路器的原理 大家都知道限流型断路器的分断能力很高,可以达到150-200KA,但这里给出的数据往往是预期短路电流值,并不是实际通过限流型断路器短路电流值,因此在采用限流型断路器保护的配电系统校验动热稳定时,要注意所选择的短路电流参数。有些厂家声称他们的低压断路器全部是限流型断路器,大家在了解限流型断路器的限流原理后,就可以分辨真伪。低压断路器的限流问题是为了分断低阻抗大容量...查看详情

    用户:gxtr01 浏览量:2946 时间:2005-09-14