有的设计院建筑水平比较低,不懂结构,做的建筑结构过不去, 做结构的就相当的不好受,怎样解决这样的矛盾...查看详情
一个值班室,面积大约12平米,壁挂空调出线回路设计为用C型断路器,16A,线径为2.5,估计空调约为1匹约750W电功率,额定电流为4A左右;可是校核的说一定要改为D型断路器,16A的,线径改为4。有没有道理? 另外,单相电机的起动电流倍数有多大?...查看详情
因断路器对短路电流有限制作用,如C65HC10A断路器在通过预期短路峰值电流为14KA的电流时,实际通过断路器的短路电流峰值只有4.5KA(见WATSN系列样本)。有如下几个问题望大家教我: 1、下一级断路器的分断能力是否大于4.5KA即可? 2、断路器的限流能力如何确定?有无相关的规范和标准对短路器的这一性能提出要求?...查看详情
为了配合注册供配电考试,鼓励学习标准规范。 凡是发有价值标准规范讨论帖--重奖发帖人--重奖参与讨论的有价值回复帖。 (奖励分数,10分起)。 预祝各位同仁,今年考试通过!...查看详情