距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
摘要:本文介绍了该工程的空调系统设计。工艺性空调房间主要采用了风冷式机房专用空调机组,舒适性空调房间采用风机盘管加新风统。系统分内、外区,水系统为两管式。设计解决了多种功能房间对空调系统的需求问题,满足了电信工艺机房对空调系统负荷容量及不间断运行方面的要求,同时考虑了工艺用房在气体消防后的事故通风问题。 1、工程概况 该工程位于北京市东城区东四危改小区D2区,东至二环路,北邻15000㎡城市公...查看详情
谁那里有暖通空调设计方面的资料?包括选型、设计、施工图,多多益善,文档视频都行,谢谢了。...查看详情
1 对空调设计的建议 一个成功的楼宇自控设计必需满足空调设计的要求,现场应用的需求,具有可靠性、安全性、经济性、灵活性,达到节能、节人、延长设备寿命的目标,为此,需各专业相互配合、互相理解并创造条件实现设计目标。 1.1 多台冷水机组配置应优先采用群机、群泵、群塔系统 此种方式运行灵活,可以满足不对称设备故障时系统正常运转的要求。例如:当1#冷水机组、2#冷却塔发生故障时,可以启动2#冷水机组、2...查看详情
医院建筑的设计具有一定的特殊性,医院设计在功能设置、建筑布局均对空调专业设计有不同要求,通过对潍坊医学院附属医院门诊医技综合楼的设计,结合当地实际情况,在空调设计方面做了缜密的设计思考。 1 建筑概况 门诊医技综合楼建筑面积为44 468 m2 ,空调面积为36 963 m2 ,地下2 层,地上16 层,建筑总高度为74. 60 。 2 空气调节的设计范围 设计范围包括新建...查看详情
近年来随着社会的发展和人民生活水平的提高,金融、网络、通信、电力等各行各业都开始集中建设数据机房;由于数据容灾机房建设在国内属于新型项目,没有成熟的设计思路,且属于各行业高度机密部门,收资困难。投资大、安全可靠性要求高、能耗大是数据容灾机房的最大特点。在数据机房建设中如何节约投资,提高安全可靠性,减小能耗,降低PUE值至为重要。而在我国数据机房建设中,空调能耗约占总能耗的45%,国内有些机房空...查看详情
1、概况 深圳综合开发研究院办公楼位于风景秀丽的深圳银湖湖畔,地上四层,地下一层,是一座集办公、科研、会议及健身、娱乐为一体的综合楼。总建筑面积8900m2,其中地上建筑面积8000m2。附属设施一座建筑面积1500m2的职工食堂。 2、设计参数 2.1 空调房间设计参数。 2.2 全楼空调总耗冷量为1350kw,冷指标129kw/m2。 3、空调冷源 3.1地下室冷冻...查看详情
1引言 上海中医药大学浦东新校区实验动物中心楼位于浦东新区张江高科技园区内。该实验动物中心楼既负责本校师生和附属龙华医院、曙光医院、岳阳医院等的教学和科研使用的要求,同时又兼备国家中医药领域和中西医结合领域内的新药的科研、开发的作用,属于国家级新药研发中心。 实验动物中心楼为一幢四层楼房.建筑高度为21.3m,总建筑面积为4100m2。建筑规模属同类建筑中大型实验动物房。动物中心楼一层...查看详情
摘要:本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。 工程概况 本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。由于该车间为独立隔断车间,其车间内干燥箱产生高温所散发的热量,受隔断独立车间高温环境影响非常大,故该区域所需要降温的区域为680㎡,在设计中需考虑适当提高该区域的换...查看详情
0 引言 地铁系统正常运行,除了要有驱动列车所必须的电力牵引系统外,还应有其他各种相应的设施,如空调通风系统、通信控制系统。地铁内的车站空调通风系统和隧道通风系统又称地铁环控系统,是地铁系统的一个重要组成部分,其任务就是通过控制车站和区间隧道内的温度、湿度、气流速度、二氧化碳浓度、含尘量和噪声,为乘客创造一个舒适安全的乘车环境,同时也为紧急工况和火灾事故下的人员安全疏散提供必要的措施。 ...查看详情
水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。 空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。 一、空调循环水泵的选型 水泵的主...查看详情
摘要:随着建筑新技术的不断运用以及对建筑节能、环保要求的不断提高,给相关专业的方案设计优化提出了新的挑战。与给排水、电气专业相比,暖通专业方案设计的可选择性更广、更复杂,通常一个项目有好几种或更多的方案可进行比对。而采用不同的设计方案将直接影响到日后的总体效果评价:有的关系到运行的可靠性;有的关系到经济性价比;有的关系到节能效果;有的关系到环境因素;而有的关系到可持续性发展。本文根据实际工作经验,...查看详情
医院手术室净化空调设计,应导入新的观点,概况如下:手术室净化空调对手术室空气途径的感染控制有效且不可替代;一个净化空调系统所负担的手术室间数宜少不宜多;引入污染度概念,在降低手术室关键区域污染度的同时,减少高净化级别手术室的送风量;引入局部强化送风的概念,即采用置换气流送风吊顶,在手术室关键区域形成单向流型气流组织,降低手术室关键区域的空气污染度;新风系统采用独立的初、中效两级过滤;采用定风量阀,...查看详情
一、 项目概况 北京京林大厦隶属于首都绿化办、北京市林业局,位于首都机场南侧,毗邻空港工业区。总建筑面积8909m2,地下一层为洗浴中心和洗衣房,首层为大堂和客房,二至四层为客房,五层为游泳池和健身房。 二、 设计依据 1、建设单位对本工程提出要求 2、有关会议纪要和建筑专业提供的图纸资料 3、国家标准及有关规范: 4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-200...查看详情
1.总述 1.1 工程概况 无锡市清明桥历史文化街区已有3000多年历史,是锡城现存最典型、最完整的历史文化街区。位于无锡老城南门外古运河与伯渎港交汇处,以古运河为中轴、清明桥为中心,北起跨塘桥,南到南水仙庙,东起王元吉锅厂旧址,西到定胜河沿线,占地0.44平方公里,核心保护区面积18.78公顷。至今保持着路河并行的双棋盘城市格局,保留着小桥、流水、人家以及幽深古巷的江南水城特色。现存有全国文物保...查看详情
引言 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染和能源紧张问题越来越引起世界人民的关注,中央空调工程在建筑物中的耗能约占建筑物耗能的6成以上,所以制冷空调系统这一能源消耗大户面临着严重考验, 节能降耗成为空调系统的关键环节。 1.优化制冷系统设计的具体概念 1.1制冷系统的定义 在设计产品的过程中,可以有很多的方法来解决诸多参数的定向、定量问题或者是结构式的取值问题。但是最好的能够用于生产中的...查看详情
工程概况 郑州国际会展中心位于郑东新区CBD中央商务区中心,与107国道和京珠高速公路相邻;交通便捷;是集展览、会议、商务、餐饮、休闲观光为一体,功能齐备、设施先进、服务完善的大型综合性现代会议展览设施。总占地面积68.57万平方米,一期工程总投资22亿元,建筑面积22.6万平方米,以会议和展览功能为主,同时也将是知识和思想交流、休闲和娱乐、餐饮和旅游观光的场所。建筑方案由日本黑川纪章都市建...查看详情
l 前言 要做好一个建筑物的空调设计,使其能达到良好的使用效果,不仅是一方面的效应,而是各工种综合的效果。例如用我们所谓的政策语言来分析,就是适用、经济、美观三者俱备。为完成此目标,在做设计的时候必须各工种配合好。一般说来要了解清楚以下几个问题,才能采取正确对策,即选用适合的方案和系统。 2 空调设计与建筑的关系 一般公共建筑多为空调建筑,有空调的建筑物,建筑与暖通专业的关系就更密...查看详情
工程概况:中华人民共和国司法部办公楼,位于北京市朝阳区朝阳门朝外大街, 该办公大楼高21层,建筑面积达50000平方米,气势恢宏又极富张力,突显中国司法的威严和公正。空调面积约45500平方米,设有新闻发布厅、大型会议室、会议室、贵宾接待室、外宾接待室、办公室、应急指挥中心、档案室、图书资料室、医务室等。 1、中央空调系统介绍 本次空调工程内容一至二十一层整栋大楼,为舒适性集中空调系统。 该项目...查看详情
1、 项目概况 本工程位于著名旅游胜地苏州市甪直, 是一所集门急诊、手术室、病房、 医技用房及办公会议等功能于一体的大型综合性医院,总建筑面积 38270 平方米,地下 1 层,地上 5 层,建筑高度为 22 米,设备用房位于地下一层,效果图见图1。 室内外设计参数详见表 1 和表2。该工程的开工建设将大大缓和原有基础设施不能满足患者就医要求和医疗工作需求的矛盾,成为当地的新的标志性建筑。 2、 ...查看详情
中央空调不同于新风系统,他们是两个不同的概念。属于两大不同的舒适家居系统,中央空调主要用来制冷和采暖,中央新风系统主要用来给室内通风换气,现在很多中央空调带有新风系统,但这不是严格意义上的“新风”,充其量也只能称作“风”。 中央空调为什么要安装新风系统 随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这...查看详情