空调的设计更新时间:2025-12-17 01:02:12

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 公装设计图片1

    无尘室配套空调安装机组的基础可为槽钢或混凝土结构,基础表面应平整,其水平度在6.4mm以内,并能承受机组的重量,机组与基础可用M20*250底脚螺栓固定;为保证机组的最大负荷性能,以及运行的可靠性和维修的方便,机组的周围必须具有足够的空间,机组顶部不允许有影响通风的障碍物(barrier),且四周面不能有多于一个高于机组顶部的墙面存在,为保证良好的通风条件,机组底下的地面应保持清洁;机组不能安装在...查看详情

    用户:汉星 浏览量:168 时间:2020-12-02
  • 天正CAD自学 收录于话题 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 第一章 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1 、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2 、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3 、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:978 时间:2020-12-02
  • 收录于话题设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 第一章 设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1 、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2 、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3 、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1 、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:579 时间:2020-11-27
  • 1、送、排风口的距离要适当: 排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。 2、选用合适的风阀: 从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。 ①、风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。 ②、明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。 ③、在需防火阀...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:299 时间:2020-11-26
  • 中央空调的水系统包括冷(热)水系统、冷却水系统和冷凝水排放系统。 冷冻水循环系统:来自空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵,进入冷水机组蒸发器内、吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低成为冷冻水,进入分水器后再送入空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再冷却。 热水循环系统:主要是完成冬季空调设备所需的热量,使其加热空气用,热水循环系统需包含...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:544 时间:2020-11-25
  • 收录于话题PCR实验室又叫基因扩增实验室。PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。是一种分子生物学技术,用于放大特定的DNA片段,可看作生物体外的特殊DNA复制。其特点是能将微量的DNA大幅增加,是分子生物学研究和实验的常规方法,PCR实验室广泛应用于生物学各个领域。 目前PCR应用已得到长足的发展,已成为疫病诊断,疫情控制等方面的有力工具,为了避免在P...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:1198 时间:2020-11-24
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4975 时间:2020-11-23
  • 伴随着现代化城市的快速发展,新工艺和新材料的大量的应用,暖通空调已经成为了必不可少的用品,其设备性能日趋稳定,而且在空调系统设计、施工和运行中,技术人员业务水平的不断提高,对规范理解和掌握的不断加深,系统故障大大减少,运行稳定性和可靠性都大大增强。现结合多年的设计和运行管理经验,介绍空调系统的设计和运行中常见的问题及其改进。 1.空调系统设计中应注意的问题 1.1空调系统运转噪声不超标 空调...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:405 时间:2020-11-20
  • 通风排烟图片1

    空调与通风工程设计说明 一、概况 本工程为双鸭山市博物馆,其中地下一层,地上三层,建筑面积15900.11m,建筑高度16.2米。 二.设计依据 1、《博物馆建筑设计规范》 2、《采暖通风与空气调节设计规范》 3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 4、《建筑设计防火规范》 5、《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力) 6、《公共建筑节能设计标准》 7、业主有关暖通方...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:427 时间:2020-11-20
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。 我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。 但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:713 时间:2020-11-19
  • 加班加累了,发些图片。随手拈来一些典型的错误,让人郁闷的是,这些几乎是全国地铁设计的通病,各城市各条线路几乎永远地重复犯着这些低端的错误。十几年前审图就提着这些没营养的意见,现在还在提,提得我自己都觉得没劲。由于地铁市场的垄断性,干地铁的成了“稀缺资源”,各设计院都是这情况,画图的没经验,所谓“有经验”的年纪轻轻地就都不画图了。相比做民建的同行,头发花白的一样得亲自干项目,地铁通风空调整体水平比民...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:908 时间:2020-11-19
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。又称地板辐射采暖或地面辐射供暖。低温热水地面辐射供暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。技术规程:JGJ142-2012...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:213 时间:2020-11-18
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题冷热源设计 该工程空调总冷负荷为17325KW,总热负荷为7783KW。建筑面积冷指标为112W/㎡,热指标为50 W/㎡。 该工程为工程总承包项目,根据招标技术文件要求,集中空调冷热源预留30%的发展余量,以应对本医院实际诊治量的激增及医疗新工艺的发展需求。空调冷源选用6台离心式冷水机组,单台制冷量3516KW,其中1台变频控制。冷水进出水温...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:659 时间:2020-11-17
  • 在我国的项目建设中,高大建筑、大空间展厅有着较为广泛的应用。该类建筑表现出大空间的建筑形式,具有宽敞、通透的建筑效果及多种功能区域的划分,以满足其特定的布展使用需要。 考虑到人们对冷热通风环境较为敏感,因此对大空间建筑的通风设计有较高要求。根据高大展厅建筑大空间的形式特征,其通风管路系统的优化设计目标如下: (1)通过合理的管路布置,各末端设备的出力应符合设计目标,且尽量保持一致,使房间温度、气流...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:228 时间:2020-11-16
  • 1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1266 时间:2020-11-16
  • 普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:505 时间:2020-11-16
  • 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,32层以上为公寓,其中16层、32层、4...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1144 时间:2020-11-12
  • 收录于话题一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建筑,由于建筑空间、结构以及空气动力学方面的巨大差异,大空间暖通空调设计的考虑因素更多,设计难度更大,本文将结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作一些分析和探讨。一、大空间建筑暖通空调的主要特点 大空间建筑暖通空调特点表现见下表1。二、大空间建筑暖通空调设计难点及对策 高大空...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:299 时间:2020-11-12
  • 暖通空调设计案例分析-风系统收录于话题...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:378 时间:2020-11-12
  • 收录于话题送风量与气流组织 气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求以及人们的舒适性要求。 1. 送风量 空气调节系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷负荷计算确定。 1)送风温差 送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选择得大,送风量就会 小,处理空气和输送空气所需设备也会相应地要...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:540 时间:2020-11-12