空调的设计更新时间:2025-12-05 00:47:09

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 感谢各位!...查看详情

    用户:西瓜仔02 浏览量:70 时间:2022-02-21
  • 关于中央空调(多联机)选择 电线和断路器,是按照额定功率还是最大功率计算??一拖几等空调全部开启满负荷运行时,可以达到最大电流吗?...查看详情

    用户:执着 浏览量:67 时间:2022-02-21
  • 要求空调及通风环境特点: Ⅰ:克服自然环境造成的人体不舒适感。 Ⅱ:克服灯光、设备散热量及人体热负荷。 Ⅲ:空间密闭,需克服二氧化碳、烟气及食品气味造成的不舒适感。 Ⅳ:满足美观性及舒适性要求。 设计参数与注意事项 2.1、空调系统设计参数(详见附表民用建筑空调冷负荷的估算指标) (以长江流域为例) A:冷负荷200-400W/㎡,考虑日照及散热选择 B:热负荷 40~7...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:418 时间:2022-02-18
  • 求这个!...查看详情

    用户:cof1645067647953 浏览量:58 时间:2022-02-17
  • 求这个!!!...查看详情

    用户:cof1645067647953 浏览量:92 时间:2022-02-17
  • 与普通空调安装方法 不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。 因此,中央空调的安装尤为重要,今就来把详细的过程和注意事项一一告诉你。 制定空调方案 家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:67 时间:2022-02-16
  • 水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并...查看详情

    用户:cof1641909735969 浏览量:111 时间:2022-01-11
  • 今天我们来了解下暖通空调系统设计的过程。 设计13个步骤及程序 空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:501 时间:2022-01-10
  • 空调系统的分类 (1)按担负室内负荷介质不同分: ①全空气系统 定义:担负室内的介质全部为经过处理的空气。 特点:风管尺寸大,对层高有要求,一般大于3.9m。空调房间只有风管和风口,控制噪声容易。新风可以调节,有利于过度季节节能运行。除湿功能相对强。水系统相对简单。一般需要设空调机房。 适用:是目前广泛应用的形式之一,主要用在大空间场合,如:商场,影...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:435 时间:2022-01-04
  • 本案例是位于上海浦东的一所办公楼空间装修的项目,项目 全部采用了创建空调的防结露条形风口 。整体空间装饰以实木为主元素,打造自然、舒适,又不失传统质感的办公空间。 穿过宽敞的回廊通道,便是总经理办公室,明亮有温度的木饰风格,空间在两侧风口的延伸之下显得格外宽敞。 会议室延续明亮 舒适 的空间感,创建空调的防结露3S风口充分满足了空间送风需求,同时与整体设计相辅...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:89 时间:2022-01-04
  • 求各位大神分享一下格力和海尔中央空调设计选型手册最新版,以及天正最新带格力参数的数据库。万分感谢了!...查看详情

    用户:wx_1631197214841 浏览量:123 时间:2021-12-31
  • 深圳实验室装修中空调设计需要考虑的4大因素SICOLAB: 1、空调选型要有效控制精度:我们建设实验室的目的是要建设一个达到技术标准要求的检验检测环境,因此设备的控制精度能否达到我们的要求是精密空调选型的首要因素。高精密的恒温恒湿实验室建议选用采用目前最为先进的完全模拟量控制技术的精密空调,模拟量控制可以确保高精度,同时温湿度更为平稳。 2、空调选型保证使用可靠性:实验室是生产企业的产品质量检验...查看详情

    用户:实验室建设 浏览量:61 时间:2021-11-12
  • 来源:网络,侵删! 一、空调系统的划分 ● 1、按不同的产品划分,主要为避免各产品交叉污染,或对净化空调的要求不同。 2、按不同洁净等级或温湿度要求划分,不同等级的洁净室或温湿度对室内环境的要求不同,通常A、B级应和C、D级房间分系统设置。 3、非净化系统、中效净化系统、高效净化系统要分开设置,因两者阻力相差太大,合于一个系统,阻力难于平衡。 ...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:523 时间:2021-11-10
  • #1 氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 #2 水系统 主机(室外机)与末端(风机盘管)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。如风冷冷...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:188 时间:2021-11-03
  • 精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量 (kw) Q1室内设备负荷 (= 设备功率 X0.8) Q2环境热负荷( =0.18KW/m 2 X 机房面积) 方法二:面...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:574 时间:2021-10-29
  • 空调系统的消声设计是工业与民用建筑工程空调设计中的一个重要方面,关系到建筑的实际使用效果,设置空调系统是为了创造适宜或舒适的环境,这其中包括声环境,对于民用建筑,如住宅、旅馆、医院、学校及办公建筑等。控制室内噪声并使之在允许范围内,是确保正常工作休息的基本要求;对于厅堂建筑则是获得良好视听效果的必要条件;在商业性建筑中,适宜的声环境给顾客提供良好的购物及休闲娱乐环境;而在工业建筑中,控制强噪声使之...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:107 时间:2021-10-22
  • 来源:网络,侵删! 医院暖通空调设计形式和暖通设备维修保养要点资料分享: 医院暖通设备是医疗后勤的重要组成部分,包括供暖系统、通风系统和空调系统,各个设备和使用功能都均匀的分布,安全使用可以提升医院的工作效率,所以加强医院暖通设备的运行管理、定期维护、保养是非常重要的。 医院暖通设备在供暖系统中主要使用蒸汽加热和热水加热。室内主要是通过很多组散热器来传热,并且每一组散热器都拥有自身单独的自动...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:128 时间:2021-10-11
  • 1 设计文件编制深度规定—暖通空调部分 1.1 方案设计 1.1.1 采暖通风-空气调节的设计方案要点。 1.1.2 采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准。 1.1.3 冷、热负荷的估算数据。 1.1.4 采暖热源的选择及其参数。 1.1.5 空气调节的冷源、热源选择及参数。 1.1.6 采暖、空气调节的系统形式,简述...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:190 时间:2021-10-07
  • 近日,9月18日中午12:30,武汉东湖高新区辖区内,创业街小区12栋A区8楼一业主因拆卸旧空调,请空调装修工到家中作业,一空调装修工坠落,伤者由120送医院抢救无效,不幸身亡。 以往的空调板设计没有技术规范,空调器室外机平台的设计,往往:要么未设置,要么不合理……如下图所示,没有充分考虑到空调器室外机安装和维护人员如何安装、维修…… 因攀爬、挪移空调器室外机时发生电击身亡、室外机坠落、...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:277 时间:2021-09-26
  • 通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。 一 系统分区不当 01 现象: 某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。 原因: 诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:65 时间:2021-09-23