空调的设计更新时间:2025-12-05 00:47:09

本专题为土木在线空调的设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:62 时间:2023-01-30
  • 中央空调图片1

    一、设计前 风管系统设计前,应按下列顺序确定变风量系统基本参数: (1)确定系统类型和布置形式; (2)确定系统最大风量、空调机房、空调器以及送、回、排风量和接口位置; (3)确定内、外区变风量末端装置形式、位置、数量和装置最大风量; (4)确定送回风口形式、位置、数量和最大设计风量。 二、设计中 风管系统设计可按下列步骤进行: (1)确定风管形状(圆形风管、矩形风管……); (2)确定风管系统形...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:66 时间:2023-01-28
  • 制冷技术图片1

    空调水系统根据配送热量的不同分为冷却水系统和冷冻水系统。一、空调水系统组成空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。冷却塔平衡管冷凝器二、空调水系统分类(1)空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。1、直流式供水系统冷却水经冷凝器等用水设备后,直接排入下水道或河道,利用后的冷却水可以综合利用:比如生产、生活用水。2、循环水冷却系统:可分为自然通风冷却循环系统与机械通...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:324 时间:2023-01-28
  • 制冷技术图片1

    精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:122 时间:2023-01-28
  • 采暖供热图片1

    体育馆建筑属于大空间建筑,体积大、围护结构传热量大、人员灯光密集,空调负荷较大,因此,设计合理的气流组织,以使得馆内空气分布满足比赛和观众的要求,同时又保证空调系统节能就具有重要的意义。本文将对常见的体育场馆气流组织形式作一总结和介绍,并简要讨论体育场馆气流组织的发展趋势和设计对策。 1 体育场馆常见气流组织形式 目前体育场馆的气流组织可分为分区空调和混合空调两种形式。 分区空调是指在体育馆内...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:78 时间:2023-01-28
  • 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 第一章设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1 、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2 、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3 、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1 、螺杆式冷水机组制...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:49 时间:2023-01-22
  • 中央空调图片1

    来源: 暖通南社 版权归原作者所有 空调水系统 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。 制冷机组的能效比: ...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:269 时间:2023-01-16
  • 中央空调图片1

    优质空调的四要素:产品,设计,维护,安装施工。 设计和选型问题的来源: 用户的要求是否清楚?现场的条件调查是否明确?选用的设备是否合适?负荷计算是否准确? 设计五要素:建筑情况,环境因素,舒适度,品牌因素,费用。 一、建筑情况: 建筑物的类型和规模;是新建筑还是现有建筑;可提供何种能源形式;是否有合适的空间(如管道井、吊顶空间、机房等);建筑物的围护结构的情况(如材料,结构类型等)。 二、环境因素...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:46 时间:2023-01-13
  • 中央空调图片1

    正所谓:无规矩不成方圆。标准、规范是我们工作的指南,标准、规范是最低要求,是性能化设计是方向。 标准、规范的分类: 技术标准的种类分为基础标准、产品标准、方法标准、安全卫生与环境保护标准等四类;按照标准的适用范围,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四个级别。 1)国家标准规范:国家标准在全国范围内适用,其他各级别标准不得与国家标准相抵触。具有基础性、权...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:56 时间:2023-01-12
  • 正所谓:无规矩不成方圆。标准、规范是我们工作的指南,标准、规范是最低要求,是性能化设计是方向。 标准、规范的分类: 技术标准的种类分为基础标准、产品标准、方法标准、安全卫生与环境保护标准等四类;按照标准的适用范围,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四个级别。 1)国家标准规范:国家标准在全国范围内适用,其他各级别标准不得与国家标准相抵触。具有基础性、权威性、主体性,是共同遵守的准...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:68 时间:2023-01-12
  • 洁净空调系统图片1

    目前,很多医院的洁净手术室在设计过程中片面强调净化级别,而忽略了系统在运行保养过程的节能因素,造成洁净手术部投资和运行费用高昂。在保证手术室污染控制的基础上,如何使手术室净化系统设计既合理又节能?笔者就这个问题进行分析探讨,供同行参考。 一、送风量的确定 在国家出版《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)之前,国内已有的医院手术室洁净空调系统设计基本上都按照工业洁净室设计标准如《洁净厂房...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:78 时间:2023-01-11
  • 1.1方案阶段应吸收设备工种参加建筑设计必须是建筑和设备的整体计划。过去,设备工种的设计是由建筑师将接近完成的建筑平面图交给设备工种,然后设备工程师才着手设计。设备工程师按照设备的要求在建筑平剖面图上安排机房位置,规划管道系统。在设计中常因建筑师原分配给设备的面积不足,或管道与结构矛盾,再由设备工种将这些问题通知建筑师修改设计图纸。这种设计配合是原始的“以建筑为主”的设计方式。这种方式对于只有一般...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:40 时间:2023-01-11
  • 中央空调图片1

    日常除了常规施工图管控外,另一重要工作是加强二次机电深化设计的管理工作,因此部分常处于灰色地带,权责并不明确,加之工作琐碎且费力,故很少被人提及。 深化设计是施工图的进步完善和补充,一方面满足现场施工深度要求,另降低设计过程中缺漏项的风险,最终保证机电系统安全、可靠、高效、优质的完成施工,并满足设计、运行要求 。 一、制冷机房 制...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:155 时间:2023-01-10
  • 中央空调图片1

    水系统原理图: 机房群控系统是由软件和硬件两部分组成,通过传感器采集水系统的运行数据,并在DDC(直接数字控制器)上编写控制程序,控制制冷机组、水泵、冷却塔风机、电动蝶阀等暖通设备,并通过通讯的方式将数据传输给监控软件或显示屏,实现冷源系统的自动化控制。 冷源系统监控: 监控的设备包括: (1)空调主机 (2)冷冻循环水泵 (3)冷却循环水泵 (4)冷却塔风机 (5)电动蝶阀 (6)压差旁通阀 ...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:66 时间:2023-01-10
  • 中央空调图片1

    0 引言 近年来,随着经济社会的飞速发展,尤其是国内高铁技术的飞跃进步;随着国家提出八横八纵的高铁策略,各省市为了竞争高铁在家门口的落地,分别使出了浑身解数,近来高铁站如雨后春笋般在各地争相落地;其候车厅舒适性问题也逐渐引起人们的关注。 本文以某高铁站为例,进行了站房的空调、通风及控制系统设计,以其可以给予参考。 1 工程概况及设计参数 图 1 高铁站的外观...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:195 时间:2023-01-04
  • 作为洁净室控制系统的重要组成部分,暖通空调系统主要通过对生产环境的空气温度、湿度、悬浮粒子、微生物等的控制和监测,确保环境参数符合质量要求,避免空气污染和交叉污染的发生,同时为操作人员提供舒适的环境。另外暖通空调系统还可起到减少和防止产品在生产过程中对作业人员造成的不利影响,并且保护周围的环境。而对于洁净室,一个清洁安全的空间环境则是空调系统设计中必须考虑的关键因素。 ...查看详情

    用户:cof_27460575 浏览量:83 时间:2022-12-30
  • 中央空调图片1

    我刚到设计院的时候,先是遇到个节能改造工程,一个小区,14栋楼,热负荷重新计算,散热器片数重新调整。干了一个月。不能说不枯燥,但也的确迅速的让我掌握了院里自行编制的热负荷计算和单管水平串联水力计算小程序。所以说工作都是一步步做的,工程类型是一点点接触到的,谁也不能一口吃个胖子。 今天我想说一说空调工程,虽然我们在学校都做过空调工程的毕设,对空调工程有一定的了解,分体空调、中央空调是我们熟知的两个名...查看详情

    用户:娴婷雅趣 浏览量:58 时间:2022-12-28
  • 风力发电技术图片1

    有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢? 实践当中可以这样做! 如下为混装的系统图。 地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。 在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案: 混装设计 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:68 时间:2022-12-20
  • 通风排烟图片1

    No.1 冷却塔的分类 按通风方式分为:自然通风、机械通风、混合通风、引射式冷却塔; 按冷却方式分为:直接蒸发式、间接蒸发式(闭式)、混合式冷却塔; 按水与空气的流向分:逆流式、横流式、混流式冷却塔; 按冷却水进水温度分:普通冷却塔(37℃/32℃)、中温冷却塔(43℃/33℃)、高温冷却塔(65℃/35℃)。 按噪声级别分:①普通型冷却塔(≥70dB(A));②...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:209 时间:2022-12-14
  • 现在暖通空调设计都用哪个软件了?...查看详情

    用户:cof1616938864918 浏览量:105 时间:2022-12-13