  • 恒大.万达两巨头的钢筋含量控制标准...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:4348 时间:2017-07-11
  • 中标GB 50010普通钢筋采用屈服强度标志。屈服强度标准值fyk相当于钢筋标准中的屈服强度特征值ReL,具有不小于95%的保证率。 钢筋强度设计值fy由强度标准值fyk除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,为了适当提高安全储备,γs取为1.15。 普通钢筋强度标准值及设计值见表1: 表1 中标各牌号钢筋强度标准值及设计值(N/mm2) 牌号屈...查看详情

    用户:mahuagou 浏览量:4237 时间:2017-06-29
  • 中标GB 50010普通钢筋采用屈服强度标志。屈服强度标准值fyk相当于钢筋标准中的屈服强度特征值ReL,具有不小于95%的保证率。钢筋强度设计值fy由强度标准值fyk除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,为了适当提高安全储备,γs取为1.15。普通钢筋强度标准值及设计值见 表1中标各牌号钢筋强度标准值及设计值(N/mm2) 牌号屈服强度标准值f...查看详情

    用户:1976davidlau 浏览量:1066 时间:2017-06-27
  • 中标GB 50010混凝土强度设计值由强度标准值除以混凝土材料分项系数γc确定,混凝土材料分项系数γc取1.4。 普通钢筋的强度设计值由屈服强度标准值除以材料分项系数γs得到。延性较好的热轧钢筋,γs取1.10;对于500MPa级高强钢筋,γs取1.15。其屈服强度标准值与强度设计值见表1。 表1 普通钢筋屈服强度标准值及设计值(N/mm2) 牌号屈服强度标准值fyk抗拉强度[/fon...查看详情

    用户:mahuagou 浏览量:5123 时间:2017-06-22
  • 建筑施工图片1

    主体结构工程质量标准和通病防治措施(钢筋部分) 5788209...查看详情

    用户:劳武 浏览量:2639 时间:2017-05-19
  • 在钢筋强度拉伸试验中,将多次拉伸试验的强度值按照一定的范围进行统计计算,形成的一个正态分布曲线,在钢筋强度正态分布曲线上,其强度分布大于95%的范围的那个数值规定为钢筋强度标准值。 《混凝土结构设计规范》4.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率的由来,即屈服强度标准值fyk。...查看详情

    用户:玄玄玄 浏览量:756 时间:2016-11-15
  • 5594958...查看详情

    用户:蓝天飞翔 浏览量:982 时间:2016-08-24
  • JGJT27-2001钢筋焊接接头试验方法标准1...查看详情

    用户:co1448939601551 浏览量:585 时间:2016-06-18
  • 本帖最后由 龙兴互补 于 2016-4-5 14:52 编辑 03S702钢筋混凝土化粪池标准图集(无封面)...查看详情

    用户:龙兴互补 浏览量:10382 时间:2016-01-05
  • 导语: 本文从钢筋原材料质量的控制标准做法入手,对钢筋推荐品牌、钢筋电渣压力焊、钢筋电弧焊、钢筋闪光对焊、钢筋机械连接、等几个方面进行了详细分析。本文来源:易筑施工微信号,转载请注明! 钢 筋 推 荐 品 牌 为了杜绝假冒伪劣钢筋及小厂生产的杂牌钢筋,企业应规定钢筋的推荐品牌。同时,对存在“瘦身”现象或合格率严重偏低的品牌,及时给予取消。非推荐品牌钢筋一律...查看详情

    用户:qiandai520 浏览量:7050 时间:2015-12-18
  • JGJT 27-2014 钢筋焊接接头试验方法标准...查看详情

    用户:老三哥6118 浏览量:2524 时间:2015-09-16
  • 混凝土结构图片1

    1. 最近做一工程,需要用到预应力螺纹钢筋,详下图。 2. 设计计算需要用到34mm即可,但是规范中规定的直径只有32mm,40mm,所以设计选用了40mm的预应力螺纹钢筋。 3. 甲方通过调研,说市场上有36mm直径的预应力螺纹钢筋。我上网查了以后,市场上的确是有36mm的预应力螺纹钢筋。 4. 但是规范没有36mm的预应力螺纹钢筋规格,问:谁知道哪里有这样的标准,对36mm的预应力螺纹钢筋有规...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:4704 时间:2015-08-12
  • 隧道工程图片1

    1钢筋网材料应满足设计要求,钢筋网钢筋在使用前应调直、清除锈蚀和油渍。 2推荐采用模具加工钢筋网,如图 2所示。 3应在初喷一层混凝土后再进行钢筋网的铺设。钢筋网宜随受喷面起伏铺设,并在锚杆安设后进行,与受喷面间隙宜控制在20~30mm之间。 4钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固,在喷射混凝土时不得晃动。 5钢筋搭接长度不得小于35倍钢筋直径,并不得小于一个网格长边尺寸。 5188555钢筋网加...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:2757 时间:2015-06-09
  • 1、目前直径14(含14)以上的剪力墙竖向钢筋连接,基本可以采用电渣压力焊连接,接头可靠,省钢筋; 2、直径12及以下的,一般都用绑扎搭接更加方便。主要是电渣压力焊的设备焊直径小(12以下)的钢筋焊接质量不易保证,合格率低。 3、如果今后新设备研制出来后,就可以了;...查看详情

    用户:yhnoi_miu 浏览量:1205 时间:2015-05-22
  • 混凝土结构图片1

    2015年恒大、万科两大巨头钢筋含量控制标准 2015年恒大、万科两大巨头钢筋含量控制标准钢筋是三大材中总价值最大的一项成本,因此控制含钢量成了成本控制的重中之重,今天就向你分享恒大.万达两巨头的钢筋含量控制标准:第一部分:标杆企业钢筋含量控制措施1、建筑方案的早期协作从方案设计开始结构设计工程师应尽早参与到方案设计中,要在平面布置、立面造型、柱网尺寸等方面提出结构设计工程师的建议和要求,以求在后...查看详情

    用户:李志凯 浏览量:63975 时间:2015-03-04
  • 我们做的建筑六层已经到顶现在柱子到顶要结束了请问柱子钢筋伸到柱顶什么位置是现浇面板顶附3公分位置还是什么,现在伸到屋面板下口或负于板面下口几公分位置可以吗?请问有什么图集可以参考?哪位前辈发我一下谢谢!!!!...查看详情

    用户:w4886455 浏览量:2924 时间:2015-01-06
  • JGJT 27-2014 钢筋焊接接头试验方法标准...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:2556 时间:2014-12-05
  • 11YG002《钢筋混凝土抗震构造详图》河南省标准...查看详情

    用户:yygzxth2006 浏览量:24238 时间:2014-10-13
  • 49632004963201...查看详情

    用户:雨夜独酌 浏览量:11565 时间:2014-08-31
  • 图纸简介: 本图纸共16张,为标准的混凝土排水管结构钢筋图,图纸包含:一般布置图、预制管节构造、正管节尺寸及工程数量表、米斜管节尺寸及工程数量表、管基尺寸及工程数量表、正交涵洞锥坡式洞口构造、斜交涵洞锥坡式洞口构造等。设计荷载:汽车-超20,挂-120. 投稿网友: caozuozhong 上传时间: 2014-08-19...查看详情

    用户:孤舟寒江雪 浏览量:831 时间:2014-08-19