质量通病: ① 板底筋长度不够,端部未过梁中线,不符合板在端支座的锚固构造要求。 ② 板面负筋间距大小不均不符合要求。 ③ 负筋较细,马凳支垫不牢,无可靠保护措施,施工中任意踩踏,导致板的有效截面减小,承载力降低。 ④ 有双层钢筋的板,其面筋支垫不当,局部或大部底、面筋重叠基本无间距,降低板的承载力。 ⑤ 板筋绑扎不牢,间距不均,不顺直较混乱。 错误做法如下图所示: 楼...查看详情
质量通病: ① 搭接范围内没有绑三道扎线,只绑两道或一道。 ② 钢筋搭接长度太短不符合设计要求,或钢筋搭接太长浪费材料。 ③ 搭接的钢筋成交叉状、歪斜,或两钢筋相间的距离较大,没能绑在一起。 ④ 相邻的绑扎接头没有错开,或错开距离不符合规范图集要求,或同一断面内绑扎接头百分率超过设计要求。. ▼钢筋搭接长度不够,绑扎也不符合规范要求 ▼梁钢筋搭接长度不够, 绑扎也...查看详情
质量通病: ① 主受力筋保护层垫块不到位或厚度不符合要求。 ② 梁板底未设置保护层垫块,砼浇筑后箍筋显露。梁板面筋位置不正确或砼厚度不够致面筋显露在外。 ③ 保护层垫块绑在箍筋上,且固定不牢。 ④ 钢筋绑扎时整个钢筋骨架歪扭,模板安装时垫块撞脱,钢筋挤压在模板上无保护层。 ⑤ 墙、柱钢筋有偏位较大的,钢筋处理不当或未及时回位,导致一侧或两侧保护层过厚。 ▼梁底露箍筋,未...查看详情
二 墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治 质量通病: ① 固定钢筋措施不可靠,或浇筑砼时被振动器或其他东西碰歪撞斜没有及时复位校正,下层墙、柱伸出钢筋位置偏离设计要求过大,与上层墙、柱钢筋搭接不上。 ② 基础预插钢筋歪斜或跑位。 ③ 剪力墙水平钢筋长度不够。 ④ 墙、柱钢筋间距不均,过大或过小,绑扎不竖直。 ⑤ 主受力钢筋大小配料错误,或漏筋。 ⑥ ...查看详情