  • 在一次泵定流量负荷侧采用二通阀变流量的系统中,如果有两台主机并与水泵一一对应安装,那么压差旁通阀需恒定的压差必然是满负荷时供回水主管之间的压差。那么当50%负荷时,只有一台主机启动,因流量减少一半,测压点与水泵之间的管路阻力必须减少,这会使压差旁通阀两侧压差增大至超过需恒定的压差,压差增大就会使旁通阀打开旁通,但其实这时候是不需要旁通的,这种情况该如何解决呢?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:3452 时间:2017-06-24
  • 在系统设计阶段如何确定该不该使用热气旁通阀???...查看详情

    用户:co1494808689024 浏览量:1046 时间:2017-05-27
  • 变流量一次泵电动旁通阀的口径如何计算求助?红宝书上都没例子,只讲旁通管两端是系统压差,阀权度高。但是阀权度应该是按阀门全开时计算啊,旁通阀阀门全开时,可是末端流量为0时,这时系统压差又如何确定呢?难道跟末端电动二通阀一样,假设阀权度,而不管旁通管两端的系统压差吗?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:538 时间:2017-03-13
  • 本帖最后由 eastersong 于 2017-2-9 10:59 编辑 锅炉热水循环泵设有旁通管,我在旁通管上画一个止回阀,止回阀两侧加蝶阀,但 审图老师建议取消旁通管上的蝶阀,只留止回阀。为什么要特意提出取消蝶阀?...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:2334 时间:2017-02-08
  • 风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?...查看详情

    用户:emhly1188 浏览量:1410 时间:2016-12-20
  • 中央空调图片1

    5621933 此为 09暖通技术措施 第5.7节 内容里的截图,图上所示一次泵为变频控制,并同时设置旁通阀(电动调节阀)。根据相关资料了解水泵变频调速一般采用恒定末端压差值的控制策略,此种控制方法节能效果较好。 那么具体实际工作中水泵变频与旁通阀的调节如何配合控制?若水泵降频工作区间为30~50Hz,旁通阀是为了满足水泵降到30Hz,扬程仍然超过设计压差控制值的时候开启么?水泵的台数控制采用什么...查看详情

    用户:cubajk123456 浏览量:5687 时间:2016-10-11
  • 如题,我看艾默生的电子膨胀阀软件根据一个冷凝温度和换热量就能选出阀来,怎么选的啊?...查看详情

    用户:zhr19900320 浏览量:472 时间:2016-08-06
  • 1. 为减少弹性反力,产品均已作50%的预拉伸,安装时不必再预拉。 2. 两固定支架之间只能安装一个旁通压力平衡补偿器。 3. 固定支架的强度必须符合设计要求,以保证补偿器不受损坏;导向支架必须有足够的导向性,否则影响管线位移的传递。 4. 波纹补偿器通常是不吸收扭矩的,因此在安装时不允许补偿器受到扭矩。除设计要求预拉压或"冷紧"的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:1465 时间:2016-06-25
  • 制冷技术图片1

    请教各位: 全年制冷螺杆式冷水机组 使用地在陕西 现在想在冷却水管路加电动旁通阀 根据冷凝压力来控制进机组的冷却水流量 来保证机组在环境温度较低时能快速建立压差 保证正常开机! 机组参数如下:机组冷量780KW 冷水进出水12/7 冷却水进出水30/35 5度进出水温差时正常冷却水流量164m3/h 冷却水管径DN150 file:///C:UsersAdministratorAppDataRoa...查看详情

    用户:dnzaixian 浏览量:4108 时间:2016-04-29
  • 制冷技术图片1

    系统的能量控制及方式在系统处于低负载时,它可以有效地限制蒸发压力。并且能阻止:系统频繁地开停、压缩机在设计要求的回气压力以下运行、蒸发盘管结霜。能量控制的方式1. 采用多级系统2. 采用多个压缩机的单级系统3. 采用变频压缩机4. 采用压缩机机头的卸载5.热气旁通热气旁通的概念作为能量调节的热气旁通能够提供一种将高压端的高温气态制冷剂旁通到系统的低压端的方法,从而保证系统始终保持在一个给定的最小回...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:22891 时间:2015-12-30
  • 中央空调图片1

    为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:4935 时间:2015-12-09
  • 加压送风管道,在楼顶设置旁通,为何?...查看详情

    用户:雨中漫步2015 浏览量:8317 时间:2015-12-01
  • 把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。...查看详情

    用户:伏羲 浏览量:1699 时间:2015-10-25
  • 暖通小白一个,问下各位大神,在一次泵二次泵系统中需要加压差旁通吗?为什么?...查看详情

    用户:co1445180014518 浏览量:1119 时间:2015-10-21
  • 请教一下各位 空调水系统中旁通管上的压差旁通阀,压差控制流量 这个压差如何取值? 我先来说一下我的观点,模拟系统满负荷运行达到设计流量要求,测出旁通管两端压差 动作压差取值要比这个压差大一些。 先抛砖,引玉...查看详情

    用户:artemis93 浏览量:10641 时间:2015-10-12
  • 楼控电动旁通阀只能开不能关是怎么回事?求教。谢谢。...查看详情

    用户:米克 浏览量:538 时间:2015-08-21
  • 请问 电子式压差旁通阀 跟用流量计反馈信号的压差旁通阀相比,两者有什么优缺点啊?...查看详情

    用户:co1433730832033 浏览量:1246 时间:2015-06-11
  • 我们都知道减压阀组上会设置旁通管,方便减压阀维修时,系统可以正常运行。但是旁通上一般是不设置减压阀的,当减压阀维修时,开启旁通,介质没有经过减压就通过后面的管路和设备,这样对设备不是会造成损害吗? 请教各位前辈是如何解决这个问题的。...查看详情

    用户:空城忘忧伤 浏览量:6316 时间:2015-05-23
  • http://bbs.zhulong.com/editor/themes/default/images/spacer.gif在冷冻水循环系统设计中,为方便控制,节约能量,常使用变流量控制。因为冷水机组为运行稳定,防止结冻,一般要求冷冻水流量不变,为了协调这一对矛盾,工程上常使用冷冻水压差旁通系统以保证在末端变流量的情况下,冷水机组侧流量不变。系统图如图一。 在这种系统设计中,压差旁通系统的作用是通...查看详情

    用户:liling122 浏览量:595 时间:2015-05-19
  • 中央空调图片1

    这图上出现了水泵旁通管,这样的设计你见过么?设置这根旁通管有没有实际意义呢? 我这里有两种意见,一种是这种旁通管有实际意义,当水泵突然停机,水由于惯性作用仍然是流动的,当没有增加旁通管时水从水泵进水口进入对叶轮造成较大的冲击损伤,增加时则大部分水从旁通管流过避免了水泵叶轮过大的损伤。另一种是这种旁通管没有实际意义,因为主管的流速并不大,经过系统的阀门,弯头,Y型过滤器等等相关部件,水流的冲击也会大...查看详情

    用户:老瞿 浏览量:9066 时间:2015-01-13