  • 加压送风旁通流量怎么计算呢...查看详情

    用户:qq_1611299050685 浏览量:121 时间:2022-02-23
  • 我们公司要求在换热站一次网加设旁通,二次网用户端及机组端分别加设旁通请问这样设计合不合理,有什么作用。各位大神帮忙解惑。急!!!...查看详情

    用户:wx_1637627122170 浏览量:101 时间:2021-11-23
  • 热气旁通的问题,主要有几个,1.热气旁通都是在什么时候用?2.热气旁通必须加喷液冷却,有喷液冷却不一定有热气旁通? 1.在高温工况下,为了减少加热功率,同时满足恒温要求,可以采用热气旁通,抵消压缩机部分冷量 2.喷液冷却是在蒸发压力很低时,为了防止压缩机排气温度过高时使用的。热气旁通一定要加喷液冷却。 热气旁通用于小型制冷装置,是调节容量的~要加热气旁通阀,高压排气经过旁通阀降至蒸发压...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:106 时间:2021-11-11
  • 原理:通过压差控制器感测集水器与分水器两端水压力,然后根据测试到的压力计算出差值,再由压差控制器根据计算出的差值与预先设定值进行比较决定输出方式,以控制阀门是增加开度或减少开度,从而来调节水量,以达到平衡主机系统的水压力的目的。 作用:装在进水阀管段的旁通管上,用以充水平衡进水阀前后水压的阀门。 使用场合:在考虑哪种类型的阀门适合安装于旁通管道时,首先要考虑的是旁通管道的作用。安装旁通管道的目的是...查看详情

    用户:jinliyuan1 浏览量:72 时间:2021-05-28
  • 制冷系统能量调节的方法及作用 在制冷系统低负荷时,使用能量调节手段可以有效控制蒸发压力, 并能防止: 1、 系统频繁启停 2、压缩机在设计的回气压力以下运行 3、 蒸发盘管结霜 当前,制冷系统主流的能量调节方法有以下5种: 1. 多级压缩系统 2. 多个压缩机的单级系统 3. 变频压缩机 4. 压缩机卸载 5. 热气旁通 在本文中,我们详细了解一下“热气旁通”...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:2841 时间:2021-04-14
  • 收录于话题以下文章来源于热泵市场 ,作者张亚东 安装施工,已经成为了制约两联供发展的巨大障碍。不少新入行的工程商反映,由于设计安装不合理,后期都会出现各种各样的售后问题,往往 别说赚钱,不亏钱都难 。 针对当前两联供系统在设计、安装、使用过程中的常见问题,本刊邀请到上海 安巢在线 控制技术有限公司总经理张亚东,为广大工程商分享对应的解决方案! 压差旁通阀必装吗? Q:两联供一次系统和...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:377 时间:2021-04-02
  • 本产品是安装于分水器尾端的配套产品,具有自动调节供、回水压差、自动排气和排水排污的功能。当供回水管的压差达到0.25-0.3Mpa时,旁通阀自动打开,平衡供回水管的压力,从而保护燃气壁挂炉、采暖系统等安全,防止被高压破坏;当采暖系统有空气时,旁通阀顶端的排气阀自动打开,将空气排出采暖系统,从而保证采暖系统工作正常;当需要清理系统时,手动打开排水阀即可,方便快捷。 本产品采用优质黄铜、紫铜材料精工制...查看详情

    用户:银屋踢脚暖张工 浏览量:111 时间:2021-03-10
  • 本文来源:网络 作者:张志宽 1、电动压差旁通阀(见图), 由差压控制器、电动调节阀组成,工作原理是由差压控制器监测系统的压差,当系统供、回水压差增大并超过控制器设定值时,控制器将控制电动阀门开大,管网部分循环水经旁通阀流过,从而使系统供、回水压差减小。反之,系统的压差如果小于设定值,则控制器将电动阀门关小,使系统压差增加。 图1 电动压差旁通阀 2、自力式压差旁通阀(见图...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:516 时间:2020-11-12
  • 地标要求分集水器之间要加旁通阀,但是距离不够...查看详情

    用户:尚天秀 浏览量:141 时间:2020-10-20
  • 收录于话题为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:322 时间:2020-10-19
  • 各位同行老师好,我单位供暖的一个5层老旧居民楼,系统形式单管串联上供下回式,镀锌管,供水水平干管在楼顶平台,回水水平干管在楼内地沟。现在有一串离供水主立管最远末端带散热器的立管在5层住户响声特别大,暖气片与立管、旁通管都有响声,5层暖气片、楼顶干管末端都有自动跑风,手动排也没有窝气,关闭暖气片或旁通管进或出水阀门后停止运行暖气片和旁通管就不响了。单开阀门都响。响声随着暖气片供或回水阀门、旁通管阀门...查看详情

    用户:fc810418 浏览量:490 时间:2019-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    6171696...查看详情

    用户:a445635559 浏览量:1533 时间:2019-06-24
  • 我有个直流变频小压缩机制冷量100W-300W,0-100w是死区,想通过热气旁通+电子膨胀阀来实现节能,实现0-300W可调,在最小的转速下用热气旁通阀+电子膨胀阀实现0-100W的调节,可是市场上的最小热气旁通阀在900W左右,最小电子膨胀阀冷量也大,我问一下可不可以实现我的功能,联系电话陆13082423935,有现金奖励...查看详情

    用户:leoxue 浏览量:844 时间:2017-09-28
  • 一次泵定流量负荷侧变流量系统中,压差旁通管是按大机设计流量确定的,那么当只有小机运行时,它还能否满足小机的设计流量?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:294 时间:2017-08-24
  • 对于冷水机组来说 冷冻水流量的减小是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器管内水流速的均匀是重要的,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。因此,冷水机能的流量我们要求基本恒定的。但从另...查看详情

    用户:fsh_741852 浏览量:684 时间:2017-07-21
  • 在一次泵定流量负荷侧采用二通阀变流量的系统中,如果有两台主机并与水泵一一对应安装,那么压差旁通阀需恒定的压差必然是满负荷时供回水主管之间的压差。那么当50%负荷时,只有一台主机启动,因流量减少一半,测压点与水泵之间的管路阻力必须减少,这会使压差旁通阀两侧压差增大至超过需恒定的压差,压差增大就会使旁通阀打开旁通,但其实这时候是不需要旁通的,这种情况该如何解决呢?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:3359 时间:2017-06-24
  • 在系统设计阶段如何确定该不该使用热气旁通阀???...查看详情

    用户:co1494808689024 浏览量:993 时间:2017-05-27
  • 变流量一次泵电动旁通阀的口径如何计算求助?红宝书上都没例子,只讲旁通管两端是系统压差,阀权度高。但是阀权度应该是按阀门全开时计算啊,旁通阀阀门全开时,可是末端流量为0时,这时系统压差又如何确定呢?难道跟末端电动二通阀一样,假设阀权度,而不管旁通管两端的系统压差吗?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:502 时间:2017-03-13
  • 本帖最后由 eastersong 于 2017-2-9 10:59 编辑 锅炉热水循环泵设有旁通管,我在旁通管上画一个止回阀,止回阀两侧加蝶阀,但 审图老师建议取消旁通管上的蝶阀,只留止回阀。为什么要特意提出取消蝶阀?...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:2293 时间:2017-02-08
  • 风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?...查看详情

    用户:emhly1188 浏览量:1367 时间:2016-12-20