来源:消防技术流 如有侵权,请联系删除 电动挡烟垂壁手动按钮(一)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(二)▼ 电动挡烟垂壁手动按钮(三)▼ 排烟窗手机械式手动开启装置▼ 常闭排烟阀手动开启装置▼...查看详情
来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 防烟排烟系统中,用到空间净高的地方有很多。但好多同学对空间净高的取值比较模糊。今天我们来讲讲空间净高是怎么确定的,以及利用空间净高的计算有哪些,怎么进行计算的。 首先,空间净高的确定分为未设吊顶和设置吊顶两种情况。 1.未 设吊顶时,空间净高就是房间的层高 。 2.设置吊顶的场所又分为设置封闭型吊顶和设置格栅吊顶,设置格栅...查看详情
设计院团队精心开发,完全免费使用,直接与CAD数据互换,自动生成标注的防排烟软件!!目前一次安装含【上海版】【全国版】,永久升级,与设计院保持同步!!!需要的可以下载哈!...查看详情
防排烟系统风管的作用及要求 作用与要求: 1:耐火风管的作用 在发生火灾时,以耐火风管为载体,通过机械加压的方式: a、由防烟系统(正压送风)通过从外界送入空气,防止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间导致避难人群窒息; b、由排烟系统(负压排烟)将烟气排至建筑物外; c、补风风管是对排烟系统的风量补充。 2:耐火风管的要求 根据JGJ 1...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1日起正式实施!作为防烟排烟系统专用规范,条文数多达200余条 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中的强制性条文汇总:其中,第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4....查看详情
一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置: 1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。 2 排风介质中含有毒性的气体。 3 排风介质中含有易燃、易爆气体。 四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定: 1 应防止室外气流倒灌。 2 含有易燃、易爆物质的局部...查看详情
来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。 1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、...查看详情
插件安装简单使用方便...查看详情
在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1.概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2.组成 排烟防火...查看详情
高层建筑防火、防排烟系统设备及部件...查看详情
防排烟及暖通防火设计审查与安装图集...查看详情
一、防排烟风管板材厚度 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016: 4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2...查看详情
柴油发电机组排烟系统设计要求及其考虑因素有哪些?柴油发电机组排烟系统应该注意系统设置、排烟出口定位、管路设计等事项,华全动力介绍! 一、排烟系统设置 尽可能降低排烟系统的背压值。过高的背压会负面影响燃烧效率,增加排气温度,从而导致发动机功率损失,缩短其工作寿命。因此,应尽量缩短烟管长度,减少弯头个数,减少消音器阻力及增大烟管直径。 二、排烟出口定位 方便的出口并非好的位置,设计师应综合考虑风向、建...查看详情
对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情
感谢阅读...查看详情
哪位大神给说一下防排烟的设计步骤,详细一点的,谢谢...查看详情
自然排烟是充分利用建筑物的构造,利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。此种方式不消耗机械动力,是一种经济简单易操作且有效的方式,因此对于满足自然排烟条件的建筑,优先采用自然排烟。 一、采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。 二、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积、数量、位置应按相关规定经计算确定,且 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(...查看详情
之前在圈内传得沸沸扬扬的 《死扣规范,大楼成“闷罐头”—— 设计师被骂》 ,因为一个强条规范,设计师将楼梯外墙窗全部改为固定窗,结果只透光不通风,大楼成“闷罐头”。异味浓,扬尘舞,散不掉,憋得慌。 作为设计师而言,依据规范,设计的没有问题,为什么会被挨骂,主要原因是因为:楼梯间做成了机械加压送风了。 其实,这种设计还真不少,但说实话,没有任何一个设计师愿意挨骂,也没有任何一个设计...查看详情
防烟排烟系统的构成 防烟系统 是指采用机械加压送风或自然通风的方式,防止烟气进 入楼梯间、前室、避难层(间) 等空间的系统; 排烟系统 是指采用机械排烟或自然排烟的方式,将 房间、走道等空间的烟气排至建筑物外的系统。 1 系统分类 防烟排烟系统按照其控烟机理,分为 防烟系统和排烟系统, 通常称为 防烟设施和排烟设施。 防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设...查看详情
当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情