  • 一、总则及防排烟部分 问题1 :《建筑防烟排烟系统技术标准》是否仅属于暖通专业?答: 《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全业规范 ,哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗,则应在建筑专业上提。 问题2 :条文1.0.2,“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定”,如何理解?答: 有专业标准(...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:220 时间:2022-08-09
  • 一、计算有效排烟面积的注意事项 1、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积应经计算确定,自然排烟窗(口)所需开启面积采用有效面积计量,对于部分位于储烟仓下部的自然排烟窗(口),其在储烟仓下部的面积不应计入自然排烟窗(口)有效面积。2、自然排烟窗(口)有效面积确定应符合下列要求:①、当采用开窗角大于70°的悬窗时,其有效面积按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其有效面积按窗最大开启时的水平投影...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:77 时间:2022-08-09
  • 来源:地产机电笔记 如有侵权,请联系删除 一朋友问我,住宅燃气锅炉排烟口与新风取风口安全距离多少??第一反应燃气规范应该有要求,以为最低满足不小于30公分就可以了。可要知道热水器排烟口排出的是废气,而新风则是需要从室外把外面的新鲜空气经过过滤后换到屋子里来,你可以想象一下二者如果离得太近,是不是新风和燃气热水器同时工作时,会把废气也带入室内?要是不小心造成混风,一氧化碳...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:351 时间:2022-08-08
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:110 时间:2022-08-08
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:85 时间:2022-08-08
  • 工程概况 某公共建筑,地上5层,建筑面积5000㎡,设计采用自然排烟系统。 一、首层食堂就餐区 防烟分区面积:315 ㎡ 空间净高度H:4.5m 最小清晰高度Hq :2.05 m 自然排烟开窗方式:侧开窗 最小自然排烟窗面积比:2 有效排烟面积( ㎡ ) = 防烟分区面积×最小自然排烟窗面积比 有效排烟面积: 6.3 ㎡ 二、长度...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:1161 时间:2022-08-08
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 消防排烟风机系统风机箱自身当然是不敢恭维,构造简易,钢制制做,不害怕摔,不害怕磕磕碰碰,并且具备耐轴流式风机、抗腐蚀的 特性,殊不知运用全过程中却会产生一些小问题,假如这种小问题沒有关注起來,就会变为烦,就仿佛人一样,刚刚出生是,全部零配件也有身体机能全是身体健康的 ,殊不知中后期养育中,也会经常出现那样这样的 难题,不用在以高度重视,就会变为...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:79 时间:2022-08-05
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:143 时间:2022-08-05
  • 地上26层,地下一层,防排烟,加压送风。内容包括系统图,平面布置图,设计说明,大样图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图 https://ziliao.co188.com/d62285823.html 某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图 https://ziliao...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:98 时间:2022-08-04
  • 关于建筑使用自然排烟时补风口面积如何计算?我查了建筑防烟排烟系统技术标准,并没有查到相关计算内容。有没有大佬能教我一下如何计算的?...查看详情

    用户:xx肝课设 浏览量:675 时间:2022-08-04
  • 关于自然排烟补风口面积计算的相关规范公式可以在哪里查呢?我查了建筑防烟排烟系统技术标准,但是并没有相关计算说明。有没有大佬能教一下如何计算?...查看详情

    用户:xx肝课设 浏览量:1294 时间:2022-08-04
  • 一、厂房/仓库的下列场所或部位应设置排烟设施 1、地上丙类生产场所 ①、车间:人员较多,或可燃物较多; ②、其他房间(不含无窗房间):建筑面积大于300㎡且经常有人停留;或建筑面积大于300㎡且可燃物较多; ③、疏散走道:单层、多层和建筑高度小于或等于32m的高层厂房,长度大于40m;建筑高度大于32m的高层厂房,长度大于20m。 2、地上丙类仓库 ①、库房:占地面积大于1000㎡; ②、疏散走道...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:85 时间:2022-08-04
  • 知识点:机械排烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120...查看详情

    用户:时光隧道123 浏览量:346 时间:2022-08-03
  • 一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: 第4 .4.8 和4 ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:239 时间:2022-08-03
  • 知识点:自然排烟设计 来源:土木在线资料库 ..................................................................................... 资料很多,需要可戳下面链接下载哦~ 推荐资料: DBJ01-623-2006 自然排烟系统设计施工及验收规范 https://ziliao.co188.com/p62488287....查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:69 时间:2022-08-02
  • 知识点:防排烟方式选择 来源:网络 防排烟措施有: (1)自然排烟方法:在一些高层民用建筑内,利用建筑物的外窗、阳台或专设的排烟日、竖井等将烟气排走或稀释烟气的浓度, 图5--106为多层房间共用的排烟竖井进行自然排放烟气,排烟口应安装在靠近房间顶棚处,排烟口平时处于关闭状态。当发生火灾时可自动或手动开启排烟日,排烟口应采用不燃、受热不变形的材料制作。 5--106 (2)设置加压送风系统:即利用...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:94 时间:2022-08-02
  • 一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: 第4 .4.8 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:119 时间:2022-08-02
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 机械防排烟通风系统施工方案 前几期我们分别讲述了火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统及消防泵设备以及自动喷水灭火喷淋系统的施工方案的相关内容,这次我们来了解下机械防排烟通风系统的相关内容,内容较多,建议收藏。 施工工艺流程 施工准备→风管及部件预制→风管及部件安装→风机设备安装→单机试运转→联动调试→验收。 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:77 时间:2022-08-01
  • 知识点:防排烟系统设备 来源:网络 名词解释 防、排烟系统建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的 系统。 机械加压送风对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 机械排烟采用排烟风机将烟气排...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:85 时间:2022-08-01
  • 知识点:防排烟系统安装 来源:网络 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的资料选配 风管水平方向边长 a(mm) a<630 630≤a< 1500≤a< 2000≤ a 1500 2000 矩 风管壁厚 δ (mm) 0.75 ~ 0.75 ~ 0.75 ~ 0.75 ~ 形 风 横梁 ...查看详情