距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
建筑防烟排烟系统技术标准GB?51251-2017,6.5.3??风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 竣工验收中, 没见过哪个砖家提出这过这个问题;也没见过施工过程哪个监理工程师提出过整改?? ? ? ?...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等与风机之间连锁还是联动,如何实施? 一、地方标准 《广西制冷学会》 40: 防排烟系统中,常闭的多叶送风口、多叶排烟口、排烟阀等,是否需要与相应的风机采用直接控制线路(硬线〉连锁启动? 答:( 1)根据《标准》第5.1.1、5.2...查看详情
建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情
今日专题 :防烟排烟系统(二) 参考答案: 1.D 2.A 3.B 4.C 5.A 6.BE 7.C 8.B 9.C 10.B...查看详情
建筑防排烟系统的防火阀选型情况。建筑的防排烟系统分为那:...查看详情
洁净室的排烟口多数采用板式排烟口,但是板式排烟口密闭性也不足,应采用何种密封措施?...查看详情
对消声器耐高温性能有何要求,有图集或规范依据吗??...查看详情
一、系统控制 1.防烟系统 1)加压送风机的启动应符合下列规定:①现场手动启动。②通过火灾自动报警系统自动启动。③消防控制室手动启动。④系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。2)当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:①应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。②应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风...查看详情
今日专题 :防烟排烟系统(三) 参考答案: 1.B 2.ABC 3.D 4.C 5.ABC 6.ABCE 7.D 8.AE 9.BCDE 10.BD...查看详情
一、自然排烟 1.自然排烟设施的设置要求 1)采用白然排烟系统的场所应设置白然排烟窗(口)。2)防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m(图4-29)。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍(图4-30);当公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m。 3)自然排烟窗(口)应设置在排烟区...查看详情
今日专题 :防烟排烟系统(一) 参考答案: 1.B 2.A 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C...查看详情
全彩三维消防工程学习(上、下册)...查看详情
来 源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。 2、机械排烟系统竖向设置要求: ①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m; ②、建筑高度超过100m的住宅建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过100m;...查看详情
来源:暖通飞语、消防知识宣传、机电人脉 如有侵权,请联系删除 住房和城乡建设部7月15号发布了国家标准 《消防设施通用规范》的公告。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准,同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3....查看详情
新旧主要规范对比如下图所示 废止强制性条文: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2、3.1.5(2、3)、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.3.1、3.3.7、3.3.11、3.4.1、4.4.1、4.4.2、4.4.7、4.4.10、4.5.1、4.5.2、4.6.1、5.1.2、5.1.3、5.2.2、8.1.1条(款)。 《消...查看详情
中学综合楼 通风、空调、防排烟施工方案目 录1.编制依据 ................................................. 11.1工程概况 ............................................... 11.2 设计概况 ............................................... 12. 通风...查看详情
一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 (20...查看详情
