火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启,是通用规范和防排烟技术标准的基本要求。遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年...查看详情
火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。 “专线联锁...查看详情
众所周知,按照现行规范不同安装位置的防排烟风管需要满足一定的耐火极限。 各个地区对于风管满足耐火极限的做法也纷纷作出相关规定,如《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说明中明确了其耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428-2009)的测试方法进行,在消防验收时主要核查其使用的风管是否取得合资格的检验机构出具的关于该风管耐火极限性能的型式检验报告及做一致性判定。目前工程...查看详情
一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。 但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于 2022年10月1日起开始正式实施,防排...查看详情
一、钢板风管外覆防火柔性包覆系统 1 包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材 钢板风管包覆材料采用夹筋铝箔封装式硅酸盐纤维防火柔性卷材,卷材密度为 96kg/m3,最高耐温 1200℃。在温度280℃下,导热系数小于等于 0.054W/(m·K) ;在温度 800℃下,导热系数小于等于 0.176 W/(m·K)。材料燃烧性能应达到 A1级,烟气毒性等级应达到 ZA1 级。包覆...查看详情
当某防护区同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统即可。 火灾发生时,排烟系统需要开启排出火灾烟气,而气体灭火系统需要控制关闭通风空调系统、关闭送(排)风机及送(排)风阀门、关闭门窗等开口设施,这些控制要求与排烟系统的功能需求正好相反。因此,两者不可兼得! 设置排烟系统的主要目的,是及时排除烟气,保证人员安全疏散,控制烟气蔓延! 设置气体灭火系统的...查看详情
作者 小麦同学 昨天有甲方群群友发上来一张图,询问排烟风管是否必须要做旁通管,群友们纷纷探讨,百思不得其解。 小编看到后也感到非常诧异。图上这种做法是在排烟主管上设置一个常开的电动阀门,可远程控制关闭。再设置一个旁通管,上面设置常闭的排烟阀和280度排烟防火阀,排烟阀就地控制或远程控制开启。 经群友提醒,这种做法的出处是当地规定《四川省房屋建筑工...查看详情
防火板填充岩棉包覆金属风管 柔性防火卷材包覆金属风管 新型板状防火棉包覆金属风管 特别提示 不可采用涂覆防火涂料作为满足风管耐火极限的措施。 主要原因: 1、防火涂料高温下挥发有毒有害气体; 2、防火涂料高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作 ; 3、防火涂料无法提供...查看详情
1 新版《标准》的5个变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的...查看详情
无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统;其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。 虽然《建规》8.4.1条文说明有关于水泵房可以不设置火灾自动报警系统的表述,但仍宜设置火灾自动报警系统。 独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃物和人员少,不需要设置排烟设施。 一、水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统? 对于要求设置自动灭火系统的建筑...查看详情
消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,雪洗暖通夹唐老师微星抠抠213加00都54,卯815数字一连,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,暖通设计交流或需要资料的可加抠群799加255都155数字一连,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。一、自然排烟设施达不...查看详情
各园区、镇街住房和城乡建设局,各有关单位: 为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第51号)《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规及文件规定要求,加强我市建设工程消防设计审查验收管理,强化消防工程施工质量监督,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、加强建设工程消防设计源头管控 (一)...查看详情
本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情
1、 《汽车库、 修车库、 停车场设计防火规范》 GB50067-97 第 8.2.1 条“面积超过 2000m2 的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是 否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过 2000 平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气 瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟 补风...查看详情
来源:消防安全驿站 如有侵权,请联系删除 排烟防火阀主要有以下几种类型: 常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀。 各类排烟防火阀的主要功能如下: 一、常开型排烟防火阀: 1、平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。 2、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自...查看详情
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼...查看详情
摘要: 《建筑防烟排烟系统技术标准》中防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品,结合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》国家标准以及《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等技术标准规范,对防火阀、排烟阀、排烟防火阀安装部位、功能作用、联动关系作了分析探讨,分别介绍了防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品在建筑防烟排烟系统中的用途、区别和联系,对规范内容提出了修改、完善建议。 正文...查看详情
我想问下 暖通里面的防排烟 比如地下车库的风管面积是:5273.14平方米,那么那个风管的漏风量怎么计算呢...查看详情
防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,本文将这些数据对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H >50m 的 公共/工业建筑 和 H >100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须采用机械); H ...查看详情
知识点:建筑防烟排烟系统缺陷项目 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、严重缺陷项(A) 系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合国家市场准入制度规定的文件,定为A类不合格。 系统验收时下列任一款功能及主要性能参数要求不合格的,定为A类不合格: 1.机械防烟系统验收 1)送风机应能正常手动启动和停止。 2)送风口应能正常手动...查看详情