排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时: 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。 当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:3251 时间:2022-05-11
  • 来源: 广西南宁住建局、机电人脉 如有侵权,请联系删除 当地要求明确执行防排烟风管耐火极限的要求了,不仅设计单位需要明确具体做法和工艺,产品也需要出局耐火性能检测报告,按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428 执行。 各有关单位: 自《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017发布实施以来,我局在消防设计审查、验收工作中发现大量项目仍存...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:150 时间:2022-05-10
  • 来源:EP机电安装、机电人脉 如有侵权,请联系删除 01 / 发电机组的排烟系统 1. 排烟系统设计 1) 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘处理后再行排放,以免污染环境。 2) 每台柴油机的排烟管应单独引出室外,宜架空敷设,也可敷设在地沟、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:448 时间:2022-05-09
  • 一、什么是防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 二、布置具体位置及送风口的形式 一般布置在楼梯间、独立前室、合用前室、三合一前室、避难层(间); 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置 常开 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:135 时间:2022-05-07
  • 一、防火、防排烟系统的阀口类别 二、 防火、防排烟 阀 口的性能及规格...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:487 时间:2022-04-24
  • 一、机械排烟送风方式的设计标准 注: 排烟风机应有备用电源。 二、前室机械排烟的设计标准 注: 1. 机械送风量按略小于排烟量设计; 2. 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,如裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟时,其前室或合用前室可设置局部的机械排烟设施,其排烟量按前室每1㎡不小于60?/h计算。 三...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:107 时间:2022-04-24
  • STED赛度油烟机高能畅排,无惧较长的公共排烟管道。...查看详情

    用户:dariaco 浏览量:37 时间:2022-04-22
  • 一、前室或合用前室可开向室外的窗的标准如下表所示 前室或合用前室可开向室外的窗的标准 项目名称 防烟楼梯间前室 消防电梯前室 合用前室 窗面积(有效开口)/㎡ >2 >2 >3 安装高度 顶棚或者墙壁上部,室内高度为1/2以上 操作 手动开启装置,距地面高度0.8m≤h≤1.5m,...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:108 时间:2022-04-20
  • 一、地下车库通风排烟概述 人防地下车库位于地下,车库内行驶或停泊的汽车排出的废气不易扩散。车库废气以CO为主。车库的通风就是排除汽车尾气和汽油蒸气,并向人防车库送入新鲜空气,把有害物的含量稀释到国家规定卫生标准要求。地下车库一旦发生火灾,会产生大量的烟气,如果不能迅速排除,极易造成人员伤亡事故,也给消防人员进入地下车库扑救带来困难。车库防排烟的目的就是满足火灾时的排烟要求,以保证火灾发生时...查看详情

    用户:alznbjrf 浏览量:369 时间:2022-04-19
  • 中建八局第二建设有限公司设计研究院 杨飞 章明友 摘 要: 针对现行规范防排烟设计中固定窗的要求,车库的防排以及挡烟垂壁设置的难点,做出合理的处理措施。 关键字: 排烟 防烟 固定窗 引 言 自2018年8月1《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017实施以来...查看详情

    用户:alznbjrf 浏览量:101 时间:2022-04-19
  • 上海防排烟标准实施后非机动车库的消防排烟怎么计算?...查看详情

    用户:c062573l 浏览量:72 时间:2022-04-19
  • 表格内是最大排烟量,大于6米空间可以按最小清晰高度计算排烟量吗?...查看详情

    用户:lnhldwlh 浏览量:144 时间:2022-04-18
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ①穿越防火分区处; ②...查看详情

    用户:朝气蓬勃的毛衣 浏览量:309 时间:2022-04-15
  • 1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ② 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:175 时间:2022-04-15
  • 广东一消防技术服务机构承接某酒店的消防维保,因维保报告没有防排烟系统进行测试的内容,违反《社会消防技术服务管理规定》第十条和《消防法》第十四条,被当地消防部门处以三千元的罚款。 相关阅读 社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号) 第十条 消防设施维护保养检测机构应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展维护保养检测,保证经维护保养的建筑消防设施符合国家标准、行业标准。...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:114 时间:2022-04-15
  • 防排烟系统维护保养测试周期 一、风管机风口等部件 维保内容:目测巡查外观完好状况,是否有异物变形情况 周期: 每月 二、室外进风口、出风口 维保内容:巡查进风口、出风口是否畅顺 周期: 每月 三、系统电源 维保内容:巡查电源、电压工作状态 周期: 每月 四、防排烟风机 维保内容:手动或自动启动测试运转,检查是否有锈蚀...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:504 时间:2022-04-15
  • 20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装 93页、94页...查看详情

    用户:x3635343 浏览量:1515 时间:2022-04-14
  • 某羽毛球馆建设工程,建筑面积超过一千平方米,设计排烟设施采用可开启自然排烟外窗,外窗采用侧开型,安装高度设置在储烟仓内的外墙。 馆内净空高度比较高,外窗设置高度也就比较高,因而设计采用电动排烟窗,在现场离地面高度1.4米处设置电动开窗控制箱。 技术要求 1、每台电动开窗控制箱控制外窗开窗机数量最多不超过40; 2、由消防系统提供的输入信号应是无源开关信号; 3、电动排...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:224 时间:2022-04-13
  • 施工准备: 认真熟悉图纸、技术资料,搞清工艺流程、施工程序及技术质量要求。 按施工图所示管道位置、标高、测量放线、确定支吊架具体位置及形式。 风管穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合风管施工要求。 风阀安装前应按设计要求对型号、规格进行核对检查,并按照规范要求做好清洗和严密性试验。 材料及主要机具: 所采用的镀锌钢板、钢材、焊接材料应符...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:103 时间:2022-04-11
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 3. 设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:136 时间:2022-04-09