排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 ...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:188 时间:2023-01-19
  • 通风排烟图片1

    摘要:本文阐述了防排烟耐火极限风管作为建筑构件本身应具备的管道属性。解读防排烟风管耐火极限的的本质是承受不同温度下外部火和内部火所具备的完整性与隔热性,并分析了吊顶内排烟风管外表面温度不高于80℃的隔热条文与耐火极限风管本身属性之间的关联与区别。介绍了一种满足耐火极限要求的新型耐火极限风管,并与诸多相关设计与施工规范相对照,此种类型风管是品质优秀的耐火极限风管类型之一。以期本文能为防排烟耐火极限风...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:123 时间:2023-01-17
  • 消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施! 本文引读: 1消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2 有关消防控制室的若干问题! 判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:213 时间:2023-01-17
  • 本文和目前的主流观点截然相反!欢迎探讨,不喜可喷!其实,只要理解规范条文、简单了解联动编程和消防联动控制器的基本规则,结合实际应用情况,一切不辩自明! 目前流行的一种观点,认为四川消防研究所的复函文件否定了《建筑防烟排烟系统技术规范》(本文简称《烟规》)5.2.2条文说明的相关要求,认为排烟口与排烟风机只需要采用总线联动方式。 本人认为,这是一种错误的解读方式,错误的解读了复函文件和《火...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:83 时间:2023-01-17
  • 从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面因素可知,防排烟钢板风管不应采用防火涂料作为防火保护措施! 在《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)中,对防烟管道、排烟管道和补风管道(简称防排烟管道)的耐火极限提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用钢板风管时,可否采用防火涂料作为防火保护措施,是一直争议较大的问题! 本文从规范适应性、现场施工、运行维护等多方面解析...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:151 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文认为:大于6m的高大空间场所的排烟量,可根据该场所的热释放速率,按第 4.6.6 条~第 4.6.13 条的规定计算确定或直接取表 4.6.3 中的数值。 申明:本文供探讨,具体应以规范要求为准! 《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.3要求:公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:217 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    刘丽波:类似大堂的大空间场所,当贯通多层时,防火分隔要求严格,尤其是排烟量要求较高,往往难以承受! 相比之下,中庭的防火分隔及排烟量等,都有相对宽松的要求,大堂等大空间场所如能按中庭要求处置,能解决不少问题! 本文详解中庭、大堂及类似大空间场所的排烟系统计算要求,列示中庭与大堂等大空间场所排烟量及排烟窗有效面积对比表,提出了大堂等大空间场所按中庭场所处置的条件及措施! 同时,本文也对大...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:474 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    排烟口最大排烟量的计算,与排烟系统吸入口最低点之下的烟气层厚度(db)相关,本文指出:依据规范正文及NFPA92的要求,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线。 同时,本文提出,设计应用中,尚应注意排烟口最大允许排烟量Vmax与排烟口自身的尺寸的关联,以及排烟口之间的间距要求,并提出了解决措施! 《 建筑防烟排烟系统技术标准 》(以下简称《技术标准》)中, db 参数为排...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:304 时间:2023-01-16
  • 对于走道和空间净高不大于3m的区域等情况,排烟口可能置于储烟仓以下,排烟时必然会抽吸到新鲜空气,此时限制排烟口最大排烟量无实际意义。 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.14条的规定计算确定。最大允许排烟量是指每个排烟口允许排出的最大排烟量,因为当排烟口风量大于该值时,排烟口下的烟气层被破坏,新鲜空气与烟气一起排出,导致有效排烟量的减少...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:121 时间:2023-01-16
  • 在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:128 时间:2023-01-16
  • 建筑消防给水图片1

    常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。 一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置: 1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。 2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:251 时间:2023-01-12
  • 关于自动排烟窗(口)的控制方式,争议较大。 本文认为,考虑火灾报警联动系统的不确定性,需具备自动控制方式的自动排烟窗(口),均应具备温控释放开启功能。 自动排烟窗(口),是指可通过手动和自动方式开启的自然排烟窗(口),其中的自动方式,通常包括火灾报警联动开启和温控释放开启等。 一、手动控制方式: 1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能, 即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:211 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置! 注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。 “地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。 按《建筑设计防火规范》要求,当地...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:449 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    关于排烟口(加压送风口)直接自动启动排烟风机(加压送风机)的问题,我曾发过多篇文章,本文综合实际应用情况及新版图集要求,作简要说明。 总线启动和连锁启动,各有利弊,目前都有应用,本文不持观点,尊重设计师的选择! 第一章 前言 本文并不反对总线启动,只是必须清楚,总线方案依赖于系统稳定性,在系统故障或“手动”状态下均无效,而目前大部分项目的实际运行都是“手动”状态,这是必须正视的问题。 当然...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:220 时间:2023-01-12
  • 《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)第11.1.3条对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。 有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第 3.3.7 条、 4.4.7 条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。 本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:118 时间:2023-01-12
  • 建筑消防给水图片1

    鼓励采用防火板填充岩棉、柔性防火卷材、新型板状防火棉等成熟可靠的包覆材料,通过机械固定、柔性包覆 (裹)等方式固定在镀锌钢板风管表面,以满足耐火极限的相关要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板风管等。 对采用上述工艺做法的建设工程,各级消防审验主管部门在开展消防验收现场评定 (或备案抽中检查)时,可采取查阅相关资料核实耐火极限, 满足下列任意一项要求均可认定: ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:84 时间:2023-01-12
  • 通风排烟图片1

    消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:98 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 【问题】 《烟规》仅规定了机械加压送风口与机械排烟出风口位于同一面之间的距离要求,位于不同面的机械加压送风口与机械排烟出风口之间无要求,实际工程中如何掌握? 一、《浙江》 7.1.12: 对于加压送风机的进风口与机械排烟风机的出风口,当两者处于建筑物非相邻的建筑面(如南面与北面、东面与西面等...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:480 时间:2023-01-10
  • 通风排烟图片1

    来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:254 时间:2023-01-10
  • 《消防设施通用规范》第 11.3.5 条,明确了排烟防火阀的设置要求,解决了多年未决的争议,本文就常见的4个争议说明如下。 争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机? 回答: 这个问题争议多年,《消防设施通用规范》第11.3.5条给出了明确答案: 1、以下部位需要设置排烟防火阀:①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:430 时间:2023-01-09