排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《防排烟标准》第3.4.4 条:机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本标准第3.4.9条计算确定。由上可以看出,前室与走道之间的疏散门两侧的压差不能低于25Pa,其最大值应...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:110 时间:2023-03-03
  • 导读:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。 第一章 主要区别及应用 一、主要应用场所: 1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。 2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。 3、补风口:主要应用在补风系统上。 4、加压送风口:主要应用在机械加压送风系统上; 二、启动方式: 1...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:164 时间:2023-03-03
  • 1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:45 时间:2023-03-03
  • 2018年8月1日,针对建筑防烟排烟系统技术起草的第一部国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017正式实施。2018版教材编写时,该标准的正式稿还未出台,因此新版教材只更新了部分防排烟内容,新出台这部分内容必有缺失。今天橙子内训整理了《建筑防烟排烟系统技术标准》中重要消防工程师知识点:防烟、排烟系统的控制方式。防烟、排烟系统的控制方式防烟系统部位:送风口、加压送风机加压送风口所在...查看详情

    用户:pl_62485151 浏览量:99 时间:2023-03-03
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》是2018一级消防工程师备考重要消防规范之一,需要考生重点理解掌握,为帮助各位考生加深对该规范的理解,橙子内训教育整理了备考中,考生对于《建筑防烟排烟系统技术标准》常见问题及解答。 Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统不满足时楼梯间采用机械加压送风系统? 答:《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风...查看详情

    用户:pl_05579480 浏览量:74 时间:2023-03-03
  • 伴随着高层建筑的蓬勃发展,针对高层建筑的一些规范技术标准也应运而生。2014版《建筑设计防火规范》的实施中,防排烟设计只能参照旧版《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》中的内容进行设计,条文较少。针对这一现状,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017于2018年8月1日起正式实施。《建筑防烟排烟系统技术标准》是防烟排烟系统专用规范,其条文数多达200余条,是建筑防烟排烟的一...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:75 时间:2023-03-03
  • 广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017) 问题释疑 一、 总则及防排烟部分问题 1:《建筑防烟排烟系统技术标准》 是否仅属于暖通专业?《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全专业规范, 哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗, 则应在建筑专业上提。 问题 2:第 1.0.2 条:“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑, 当专业标准有...查看详情

    用户:pl_87090184 浏览量:104 时间:2023-03-03
  • 本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》3.4 机械加压送风系统风量计算:3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与...查看详情

    用户:pl_18650599 浏览量:360 时间:2023-03-03
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已于2018年8月1日起正式实施。鉴于近期小编时常收到小伙伴们的留言要求对该规范进行解读,那么今天我们就针对该规范内容进行深入讲解,为大家答疑解惑。标准编制思路及原则 建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,由于其遮光性、毒性和高温的影响,对人们安全逃生威胁最大。多次火灾都表明,烟气是造成火灾人员伤亡的最主要因素...查看详情

    用户:pl_79394211 浏览量:1055 时间:2023-03-03
  • 请问哪些省市有防排烟风管防火板包覆的定额消耗量?麻烦高手提供一下,感谢!...查看详情

    用户:丹丹妹 浏览量:71 时间:2023-02-23
  • 建筑消防给水图片1

    1、叶片 风机叶轮结构应采用高效率、高强度的结构型式。叶轮直径630mm以上(含630mm)的轴流风机应采用高强度铝合金叶片。 2、电机 轴流式风机应采用电机直接驱动方式,电机应直接暴露于气流中,离心式柜式风机可采用皮带传动或直接传动方式。风机配用电机应为风冷、鼠笼式、全封闭湿热型的标准产品,采用全压启动,绝缘等级为F级。排烟风机的电机应满足整机在排除280℃烟气0.5h过程中正常运行。轴承更换周...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:150 时间:2023-02-22
  • 摘要: 《建筑防烟排烟系统技术标准》中防火阀、排烟阀、排烟防火阀3 个消防产品,结合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》国家标准以及《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等技术标准规范,对防火阀、排烟阀、排烟防火阀安装部位、功能作用、联动关系作了分析探讨,分别介绍了防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品在建筑防烟排烟系统中的用途、区别和联系,对规范内容提出了修改、完善建议。 正文: 在...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:88 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    日本防排烟技术之用空调通风兼做防排烟 这是将平时的空调和通风设备及管道作为火灾时防排烟设备使用的方法。将只有紧急情况下才会使用的设备作为平常设备使用,可以 减少顶棚下的管道空间 ,提高系统的可靠性,但同时也存在一些问题,比如 系 统的结构变得复杂,阀门的反复切换使耐久性降低 ,未及时切换可能造成烟气扩散等。采用此类设计时需考虑这些因素。 空调系统兼做排烟系统主要有两种方法,A...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:76 时间:2023-02-22
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1. 《建规》 第6.2.9-2条规定:竖向排烟道耐火极限不低于1.0。 第6.3.5条规定:排烟风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2. 《烟标》 第3.3.8条规定: 第4.4.8和4.4.9条规定: 4.5.7条规定:补风管道耐火极限不应低...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:133 时间:2023-02-21
  • 补风系统 一、除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。 二、补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%。 三、补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。 四、补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:146 时间:2023-02-21
  • (转载请注明出处经重新收集整理)1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:【法律解释】5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。【具体条文表述】消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:72 时间:2023-02-21
  • 古树苍藤:从进一步规范适应力、现场准备项目施工、运行管理等多方面重要因素可知,气体灭火装甲板送风口不应采用传统钢结构防火涂料对于防火灾防护措施!在《建筑群可燃气体探测报警系统系统实现相关技术标准》(1-201351251-2017)中,对防烟输送管道、排烟道和补风管道连接(简称防油烟管道)的耐火等级提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用合金板回风口时,可否采用防水涂料同样防火灾...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:55 时间:2023-02-21
  • 各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于130...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:58 时间:2023-02-21
  • 1.防火卷帘的自由升降由谁挡烟垂壁控制器被控制。 2.疏散通道上设置的火灾自动报警系统的联动控制独特设计,应符合下列法律规定: 1)联动配合更好的控制合适的方式,防火分隔内任六只独立的感烟感烟探测器或可由只专门可用于联动防火卷帘的感烟感烟探测器的告警信号应平台联动整体控制防火卷帘持续下降至距楼板面1.6m处;任一只专门常用于联动排烟风机的感温感温探测器的告警信号应联动配合更好的控制挡烟垂壁出现下降...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:47 时间:2023-02-21
  • 排烟风机是在一定把时间内,连同核心框架能完全满足耐火性稳定性和作品完整性提出要求的斗牛宫,由帘板、羊皮纸、两台电机、滑轨、支架、防御罩和控制相关机构等科学指导委员会。一、排烟风机分类方法1、按材质选用分:钢质防火卷帘:指用铝合金其他材料做帘板、齿条、座板、门匾、箱顶等,并配以四扇机和电控箱所将组的能合理防火性能作品完整性提出的半帘。无机物植物纤维复合挡烟垂壁:指用无机物弹性材料做帘面(内配不锈钢丝...查看详情

    用户:pl_71660532 浏览量:44 时间:2023-02-21