  • 如题,1。不知大伙在计算车库侧向刚度的时候是否有考虑车库周边土的侧向约束对车库层侧向刚度的贡献,我经过比较发现,如果考虑土的贡献,两倍的侧向刚度比很容易满足,而不考虑土的贡献,侧向刚度比就很难达到两倍,也就是顶板很难作为嵌固端。 2。还有假如车库3.6米的层高,车库顶板与首层高差1.6米,首层4.8米,如果顶板与首层做为一个标准层,车库按3.6米,首层按4.8米 ,那刚度比也还容易满足,但如果车库...查看详情

    用户:弹性与屈服 浏览量:2891 时间:2013-10-09
  • 地下室设计图片1

    首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下: 1、总信息 4762317 2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15) 4762318 3、结构内力、配筋计算...查看详情

    用户:lukaifa868 浏览量:66136 时间:2013-10-05
  • 请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,负一层剪力墙的暗柱和墙身配筋,要比一层的大1.1倍吗?感谢大神不吝解答...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:1154 时间:2013-10-04
  • 内容如题,结构新手坐等大神指导,请问如果嵌固端在基础顶,是不是相当于你的约束(构造)边缘构件要从基础顶做到三层(H/20+1层),这样废钢筋?...查看详情

    用户:kkhappy1 浏览量:1338 时间:2013-09-23
  • 本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-19 04:33 编辑 框架结构需嵌固,加强只在下层柱。 百分之十增纵筋,切莫扩展至上部。 2013.9.18...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:997 时间:2013-09-18
  • 地下室顶板为嵌固端,结构地下二层柱子配筋要比地下室一层柱子大么?请教...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:7301 时间:2013-09-11
  • 上次听pkpm公司的专家讲座说,嵌固端如果搞到地下某一层,程序自动设置的配筋很大,弱弱的问句 真假...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:1161 时间:2013-09-10
  • 混凝土结构图片1

    请问,这种顶板错开的情况,嵌固端可以选择在地面0.000标高处吗?如果不能该如何选 4744751...查看详情

    用户:shitzpp 浏览量:1676 时间:2013-09-09
  • 小弟新手,,望各位大侠指导。...查看详情

    用户:想吃饭的鱼 浏览量:2409 时间:2013-09-06
  • 请教大家个问题 嵌固端在地下室顶板 是不是上面的塔楼就可以 从顶板处拿出来 单独算 不要算整体模型 这样可以吗...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:1054 时间:2013-08-12
  • 地下室设计图片1

    本帖最后由 anbao123.com 于 2013-7-19 17:29 编辑 请教一下 如图 结构在计算嵌固端刚度比的时候 是两个塔楼一起计算还是单塔计算单塔的?如果是计算单塔的刚度比要满足2的话,那模型里面地下室范围内可否建两跨另外一个塔楼的墙柱?有人说另外一个塔楼的墙柱人家自己计算刚度比要用,所以只能用自己塔楼下面的,求高手解答! 最好能给出规范依据或者专家的建议什么的或者是哪本书上有分析...查看详情

    用户:anbao123.com 浏览量:1323 时间:2013-07-19
  • 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)8.4.25条第一款规定地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍。 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。 《地规》里特指了框架、框剪或框架-核心筒结构,是不是意思这几种结构形式可以适当降...查看详情

    用户:enhance1989 浏览量:17519 时间:2013-07-01
  • 项目位于6度区,90m,单栋一层地下室(地下室未超出主楼范围线)。结构建模时,嵌固端是选在基础顶还是选择在地下室顶板呢?底部加强区无论是顶板还是基础,均一样。 选在在基础顶:可不需要满足地下室刚度与首层刚度2倍的关系,地下室顶板不需要做到180厚。 选在地下室顶板:降低了结构计算高度,水平荷载作用下结构内力减小,顶板厚160.不利的是要满足刚度比,即使加上挡土墙也不够,还要把部分墙加厚加长。 请教...查看详情

    用户:yiqijuechen123 浏览量:31933 时间:2013-06-24
  • 我看了一下高规3.6.3条,他是说作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,应为底板部分为基础和无梁底板了,是否需要改为有梁底板么?谢谢了...查看详情

    用户:loren3109 浏览量:5770 时间:2013-06-14
  • 我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那地下室顶板 板厚怎么取值 怎样进行考虑··...查看详情

    用户:yxfnative 浏览量:11419 时间:2013-05-24
  • 地下室设计图片1

    如图所示的柱网布置,地上16层地下一层,楼电梯间采用剪力墙筒体,下面有几个问题。 1、PKPM中结构形式算框剪,还是框筒。 2、基础形式筒体部分采用筏基,其他部分采用柱下独基加抗浮板(或者说防水板),独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体吗、有无强条要求,JCCAD 需要进行弹性地基梁验算吗。 3、主要一点,关于嵌固端,如果不以地下室顶板而是以基础顶面作为嵌固端,主楼范围内地下室顶板厚度取多少。地下室...查看详情

    用户:anchoritexg 浏览量:31283 时间:2013-05-03
  • 前辈请指教:)...查看详情

    用户:hanshaobook 浏览量:11277 时间:2013-04-09
  • 地下室设计图片1

    1. 最近遇一工程,大底盘高层。建设方要求中间为地下广场,详剖面图。建筑图主楼外墙为地下室外墙。 2. 准备-3层顶面(-2层底板)处,作为嵌固端。那么主楼外墙拟采用下面两种处理方法: 1)外墙与挡土墙合并。 2)外墙与挡土墙分开(外墙与挡土墙分两次施工)。 3. 请问:采用哪种方法比较合适?有何注意事项?4592704 4592704 4592705...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:3041 时间:2013-01-14
  • 地下室设计图片1

    请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗? 另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)...查看详情

    用户:changyx 浏览量:17573 时间:2013-01-13
  • 新抗规6.1.14条中地下室顶板作为嵌固端中指的的地下室应为完整的地下室,在山(坡)建筑出现地下室各边埋置深度差异较大时宜单独设置支挡结构,在这里讲的地下室各边有差异且差异较大的时候算不算完整的地下室,是否也可作为嵌固端,比如一个地下室三面全被土覆盖,一面是没有土(敞开的)这样地下室顶板是否也可以作为上部结构的嵌固端?求前辈们给小弟指导一下。...查看详情

    用户:yujijiang 浏览量:30660 时间:2012-12-14