  • 一般的框架结构,地下室顶板作为嵌固端和不作为嵌固端有啥区别?如果不输入挡土墙的话,地下一层和地上一层承载力之比很难满足2的要求啊,现在承载力只比害小于0.8呢?咋办?...查看详情

    用户:洞房不败之玉女 浏览量:7702 时间:2015-06-04
  • 请问下各位大神,有地下室时,上部结构嵌固端取在基础顶部是否比取地下室顶板省钢筋?哪个计算更符合实际情况?...查看详情

    用户:austin10 浏览量:5033 时间:2015-05-29
  • 混凝土结构图片1

    布丁话结构——每日话题探讨专栏:今日话题-关于嵌固端(更新至5月27日) 话题讨论区:5157817 嵌固端是什么?如何选取嵌固端位置?规范如何规定的?程序又是如何计算的? 89抗震规范并未提及嵌固端的概念,到01年抗震规范提出嵌固端的概念以来,一直有很多争议,随后在02高规里面才出现了嵌固端的概念。嵌固端一直处于研究和不成熟的阶段,各有各的理解。 嵌固端的概念一直很模糊,我想知道,国外的规范里...查看详情

    用户:晓晓布丁 浏览量:4853 时间:2015-05-27
  • 8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁...查看详情

    用户:gdouin_10 浏览量:1466 时间:2015-05-18
  • 如果地下室顶板能够作为嵌固端 那么是优先把嵌固端选在基础顶还是地下室顶板...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:16876 时间:2015-04-08
  • 高规 5.3.7高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2 倍。 【条文说明】 E.0.1条公式 高规地下室顶板做嵌固端小结: 1. 地下一层侧向刚度大于等于地上一层侧向刚度的2倍; 2. 地下一层侧向刚度计算时考虑剪力墙、柱的刚度,不考虑土体的抗侧力作用; 3. 地下一层侧向刚度可考虑地上结构外扩三跨范围的结构刚度。 ...查看详情

    用户:结构小清新 浏览量:772 时间:2015-03-10
  • 嵌固端位于地下室顶板,地下室为两层,那么地下二层可以按其它部位设置构造边缘构件吗?:)...查看详情

    用户:dalanmao 浏览量:1096 时间:2015-03-06
  • 如题,请教前辈们!...查看详情

    用户:基路冰 浏览量:3306 时间:2015-02-02
  • 最近做的结构设计,有1层地下室,地下室顶板作为嵌固端,计算的时候没有去手动调整梁端调幅系数,软件默认都进行调幅,但是看网上很多同行认为此处不应进行调幅,不知道各位在实际工作中是怎么做的?...查看详情

    用户:hjq34_34 浏览量:2531 时间:2015-01-06
  • 有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。 我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ym...查看详情

    用户:mokatsch 浏览量:7368 时间:2015-01-05
  • 一地下室,上部6栋高层,宽约150m,长约250m,地下室西侧临市政道路,地下室埋置深度约2.5m,其余三侧全埋。1.该地下室顶板是否可作为上部单体的嵌固端?2.地下室埋置深度的不一致,土体侧压力差结构如何考虑这种影响?另地下室顶板单体内外高差1.8米,如何加强措施扔可视地下室顶板作为嵌固端?...查看详情

    用户:山贼爷 浏览量:2094 时间:2015-01-05
  • 老庄免费讲座30次-高层结构嵌固端选取及相关问题的分析与探讨...查看详情

    用户:chenjing19890221 浏览量:2994 时间:2014-12-30
  • 地下室顶部作为嵌固端,室内外有1050mm高差,怎么建室内和室外的模型? 室内外加腋构造做法是怎样的,分享下。...查看详情

    用户:一路海哥 浏览量:8939 时间:2014-11-15
  • PKPM   PKPM

    本帖最后由 weiming2087 于 2014-11-2 11:09 编辑 请教一个困扰很久的问题,按照抗规和高规规定,当有地下室的时候,当地下一层的刚度和上层的刚度比满足要求时(高规要求不小于2),上部结构的底部嵌固端可以取在地下室的顶板,否则嵌固端应该往下落,比如落在基础上。理论规定都能理解,问题是,在satwe实际模型中,怎么区别嵌固端落在地下室顶板和落在基础层上了?satwe中有个“嵌...查看详情

    用户:weiming2087 浏览量:1908 时间:2014-10-29
  • 现有一个90几米的框架-核心筒结构(八度0.20g),地下四层全为停车库,两边有裙楼(多出一跨),除±0.000采用梁板体系外,地下其他楼层采用均采用无梁楼盖体系,那么这个结构的嵌固端能否定在±0.000呢(刚度满足嵌固端要求)? 有没有具体的规范出处啊?...查看详情

    用户:建筑专业要上天 浏览量:3343 时间:2014-09-28
  • 当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。 纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?...查看详情

    用户:结构生活 浏览量:15320 时间:2014-09-15
  • 该题为什么Y方向顶部和底部的钢筋比X方向的要大呢,不是都满足高规两方向不小于0.25%就行了吗,求高手解答。本题是07年二注真题下午第32....查看详情

    用户:zhuzaiyifang 浏览量:2979 时间:2014-08-04
  • 混凝土结构图片1

    主楼32层,剪力墙结构,北侧为普通裙房,上部三层,下无地下室。南侧为两层大地库,平剖详下图 4942453 4942454 现主楼嵌固端为地下一层底板(因负一层一侧无土约束且普通裙房柱需落至基础,地下室顶板无法作为嵌固端)或者落至基础。因地下室无法设缝,形成大底盘多塔结构。 地下室底板以上主楼+普通裙房(裙房与对应塔楼相连)在中间设缝脱开。 因地下室一侧无约束,建模时,未把地下一层定义为地下室(即...查看详情

    用户:nwbeijihu 浏览量:22660 时间:2014-07-24
  • 地下室顶板作为嵌固端,要求 《建筑抗震设计规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求: 1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。 2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大...查看详情

    用户:a525275212 浏览量:155632 时间:2014-07-22
  • 一层地下室,上部5层框架,地下室顶板做嵌固端。 pkpm参数嵌固端项输入2,土的水平抗力系数的比例系数默认为3 与嵌固端输入1,土的水平抗力系数的比例系数不变下,计算结果一模一样! 讨论嵌固端建模问题,是否当嵌固端在地下室顶板时土的水平抗力系数M值必须输负数,或者直接取消地下室建模。http://bbsfile.co188.com/forum/201407/17/195608kf0tkvwnwmy...查看详情

    用户:nwbeijihu 浏览量:4624 时间:2014-07-17