本专题为土木在线嵌固端设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与嵌固端设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本帖最后由 weiming2087 于 2014-11-2 11:09 编辑 请教一个困扰很久的问题,按照抗规和高规规定,当有地下室的时候,当地下一层的刚度和上层的刚度比满足要求时(高规要求不小于2),上部结构的底部嵌固端可以取在地下室的顶板,否则嵌固端应该往下落,比如落在基础上。理论规定都能理解,问题是,在satwe实际模型中,怎么区别嵌固端落在地下室顶板和落在基础层上了?satwe中有个“嵌...查看详情
该题为什么Y方向顶部和底部的钢筋比X方向的要大呢,不是都满足高规两方向不小于0.25%就行了吗,求高手解答。本题是07年二注真题下午第32....查看详情
地下室顶板作为嵌固端,要求 《建筑抗震设计规范》6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求: 1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。 2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大...查看详情