嵌固端更新时间:2024-04-24 03:20:06

本专题为土木在线嵌固端设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与嵌固端设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 同一个模型,嵌固端放在基础上与放在地下室顶板上,计算结果有什么区别呢?...查看详情

    用户:houaihua_668 浏览量:659 时间:2017-05-25
  • 是取基础底板还是地下室一层顶板,如果是顶板板厚取多少?...查看详情

    用户:龙枪虎豹骑 浏览量:1013 时间:2017-05-11
  • 1、剪力墙的嵌固端 下移的话 因为底部加强区要跟着下移 所以会增加造价 但是框架结构的嵌固端如果下移 至基础顶 那他是不是节省造价呢 抗规规定地下室顶板作为嵌固端 底下一层的梁柱的配筋要是上一层的1.1倍 2、如果是两层地下室 那么是不是底下两层都要满足梁板的钢筋是嵌固端上层的1.1倍...查看详情

    用户:yuyuing891230 浏览量:1072 时间:2017-03-22
  • 住宅有12层和18层的,共13栋。住宅层高3米。共一层地下室,高5.7m。地下室周边有两面填埋至顶板,另外两面没有填埋。类似大底盘多塔结构,但是大底盘是地下室。6度区。 抗震等级应该怎么确定?是按框架-剪力墙结构,还是平面缩进考虑加强部位?按框架结构考虑之后,还需不需要同时考虑收进部位加强,抗震等级再提一级?...查看详情

    用户:巫3岁 浏览量:5004 时间:2017-03-03
  • 现在一般的高层住宅项目,我们设计时一般将地下室顶板作为嵌固端。可是如果地下室顶板这层不能作为嵌固端,嵌固端只能落在基础顶时,是否整个小区大地下室(一层)要作为上部建筑的大底盘?那么《超限审查》里塔楼偏置这一点就难以满足要求?是否意味着超限? 还有种做法说这个时候主楼与车库地下室在结构脱开,设置伸缩缝(不是后浇带)。但是这样需要每栋楼周边都需要设逢,一般都很少用这种方法,甲方也不太赞同。 有人认为《...查看详情

    用户:fengzhizi7220 浏览量:10394 时间:2017-02-23
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 huliang826 于 2017-2-15 14:59 编辑 如下附图:嵌固端取值哪一种合理???...谢谢 计算嵌固端取值在-1F,构造嵌固端在+0.000---审图办有个要求是嵌固端高差1.2m以内,-1F顶板离大地库顶板距离近一些....附带上传了一些相关资料 谢谢指点 5714626 5714628 5714649 5714650...查看详情

    用户:huliang826 浏览量:8293 时间:2017-02-15
  • 嵌固端所在层号为哪个,有地下室和没有地下室有什么区别吗?...查看详情

    用户:风沙狂舞gk 浏览量:880 时间:2016-12-01
  • 一层地下室,地上结构为框架,如果将地下室顶板设为嵌固端的话,为什么首层柱的计算高度系数是1.25,而不是1.0呢?还有按照理论来说,地下室顶板设为嵌固端,算出的模型整体指标应该和没有地下室,柱底作为嵌固端的模型一样啊,但是有地下室,顶板作为嵌固端要偏柔一些,不知道是怎么回事。...查看详情

    用户:忆水流年123 浏览量:862 时间:2016-11-09
  • 框架结构,半地下室,嵌固端在基础顶,地下柱配筋面积是不是一定要为地上的1.1倍吗?...查看详情

    用户:家望 浏览量:9737 时间:2016-06-23
  • 一个区的一层地下车库,地上两栋楼,一栋12层框剪,一栋八层框架。地库顶板至室外地坪距离1m。现在有俩疑问,一是建模计算,我现在是建3个模型,一个12框剪带3跨地下,一个8层框架带3层地下,一个删掉上层的纯地库,地库的配筋按3个包络,不知道对不对? 二是地上的楼嵌固端选在顶板还是底板好,下面是12层的计算信息(带3跨)。 Floor No. 1 Tower No. 1 Xstif= 29.1147(...查看详情

    用户:anderjack 浏览量:2079 时间:2016-04-29
  • 最近在写关于结构嵌固端选取的文章,苦于找不到英文文献,求文章或者检索相关文章的方法...查看详情

    用户:lttommy 浏览量:591 时间:2016-01-15
  • 请教各位:正在做一8度区,8层纯框架钢结构,有些想不清楚的地方: 以两层大底盘混凝土地库顶板做嵌固端,除了四周250厚挡土墙,正负零板厚180,配筋双层双向,配筋率保证,还需要满足什么条件?...查看详情

    用户:m19911757 浏览量:1540 时间:2015-12-26
  • 混凝土结构图片1

    请问左侧拟建建筑刚度比满足的情况下,地下室顶能否作为嵌固端?请大家发表一下看法,有理论分析更好。 5410506...查看详情

    用户:框排剪筒索膜 浏览量:2167 时间:2015-12-08
  • 关于嵌固端的选择个人理解,请大家指点,讨论。:D:D 关于嵌固端,先讨论一下规范中的不同规定。 抗规与高规规定如下: 高规: 3.5.2:对结构底部嵌固层,侧刚比值不宜小于1.5。 针对本条规定:朱总书中指出两种计算模型,即绝对嵌固模型(地下室顶板处水平位移为0,竖向位移为0,但转角为0),另一种暂且称为相对嵌固模型(地下室顶板处水平位移为0,竖向位移为0,但转角不为0,能真实反映现实情况)。规范...查看详情

    用户:结构石头小白 浏览量:17031 时间:2015-12-08
  • 现在一个小区有的多达几栋或十几栋住宅下面共用一个地下车库,由于下面地下车库高度比较高(由于地下室顶板上的覆土的原因),地下室和地上一层的侧向刚度比有的不能满足作为上部结构的嵌固端的要求。我有两个问题,第一,由于该工程不能作为嵌固端,上部结构在地下室顶板存在转角和位移,有专家认为该项目应属于大地盘多塔楼结构形式,根据高规5.1.14条:对多塔楼结构,宜按整体模型和各塔楼分开的模型分别计算,并采用较不...查看详情

    用户:lja001 浏览量:20269 时间:2015-11-29
  • 高规5.3.7中的侧向刚度为什么是剪切刚度不是线刚度...查看详情

    用户:文佳盲人 浏览量:5216 时间:2015-11-09
  • 上部结构的嵌固端在地下室顶或者底 那地下室的嵌固端在哪里呢?...查看详情

    用户:qq_1435196142688 浏览量:838 时间:2015-09-17
  • 请教:高规推荐,以“剪切刚度”作为判断地下室作为嵌固端时的条件,我的问题是:当地上首层的层高较低而地下室层高较高时,如用剪切刚度则会要加很多地下室墙,那么此时所用“刚度”,能否采用”层剪力除以层位移“,这样似乎更合理?多谢指教!...查看详情

    用户:daming30 浏览量:2787 时间:2015-07-18
  • 地下室作为上部结构的嵌固端好处不用多说?但是怎么才能使下部的刚度是上部刚度的2倍以上呢?建模的时候要加进去地下室外墙么?假设是(框架结构)不加的话,怎么调都貌似满足不了基本的刚度比大于2条件,加的话轻轻松松满足了?该咋办?都说算地下室外墙不建到模型里面的。...查看详情

    用户:洞房不败之玉女 浏览量:1616 时间:2015-07-14
  • 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应 少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。当地上和地下边缘构件不一样的时候,地下的也要把边缘构件改成一样的才行吗?还是以地下为主,对应地上边缘构件修改呢?...查看详情

    用户:qq_1418112679662 浏览量:1968 时间:2015-06-18
推荐专题
标签达人
嵌固端热门资料