嵌固端更新时间:2024-05-06 07:47:32

本专题为土木在线嵌固端设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与嵌固端设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 向大家请教个“关于嵌固端侧刚比”的问题: 《高规》5.3.7地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2 《高规》3.5.2-2对结构底部嵌固层,侧向刚度比值不宜小于1.5 《抗规》6.1.14-2结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下 一层侧向刚度的0.5倍 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下...查看详情

    用户:greed_killer 浏览量:9172 时间:2012-12-13
  • 请高手指点: 带一层,半地下室的高层建筑,室外地面比地下室底板高于1米(地下室层高为4米),设计时将地下室底板作为结构的嵌固端。 我个人认为,当高层建筑与纯地下室部分脱缝时,高层建筑基础的埋深应从地下室底板算起。 但假若不脱缝,是否可以从室外地面算起(这样比从底板的要少埋一米)。 说明:南方无冻胀要求。...查看详情

    用户:fox99515 浏览量:6259 时间:2012-11-30
  • 先说一下我之前对嵌固端的理解,我认为嵌固端以下水平位移应为0。那就是如果地下室满足嵌固端的要求,则计算上部结构时(注意前提),地下室参与建模和不参与建模,计算上部时,上部的内力都一样。。 举例:: 某一18层的建筑(地下一层),地下室刚度很大,刚度大于建筑一层的2倍。 情况1,程序计算上部结构时(注意前提),把顶板作为上部结构的嵌固端,电算层数共19层。。 情况2,程序计算上部结构时(注意前提),...查看详情

    用户:fzsz08fzsz 浏览量:4432 时间:2012-11-12
  • 地下室设计图片1

    本人倾向于-1.9和-2.9建模在同一层,嵌固端设在这层。0.0层为上部的一层。 我们总师建议-1.9和0.0层建模在同一层,作为嵌固端。这样的话本人感觉跟实际情况不是很相符,高差近2米,纯地下室能对主楼提供有效的侧向支撑吗? 还请各位发表下自己的看法。 4568581 4568581...查看详情

    用户:cgs517 浏览量:6087 时间:2012-11-08
  • 现在有一个工程位于坡地,地下室一侧有土,一侧没有土。想把嵌固端设置在地下室顶板,没有土侧至少需要填土多宽多高才可满足要求?...查看详情

    用户:scheng3217 浏览量:2604 时间:2012-10-24
  • 有时,地下室的顶板作为上部结构的嵌固端;有时,平板筏形基础的基础板作为嵌固端。 我想问:不同的基础类型的嵌固端的取法的区别是什么?有没有一个公共的原则?地下室一层?室外地坪一下多少米?这个问题我一直迷惑。...查看详情

    用户:clizheng 浏览量:1039 时间:2012-10-22
  • file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/898347021/QQ/WinTemp/GE/ECBA3E03-2315-4DAD-85D6-9DFE008768A5.jpg室外顶板在-1.5米位置,主楼范围内3个错层能不能建在一起?如果可以,这一层能不能作为嵌固端?地下室底...查看详情

    用户:sslwlll 浏览量:926 时间:2012-10-13
  • 各位专家:当地下二层顶板作为高层嵌固端时,如何执行高规12.2.1.3的要求,是否要执行12.2.1.3条要求?谢谢!...查看详情

    用户:dddyaozg 浏览量:1087 时间:2012-09-16
  • 混凝土结构图片1

    4549643 图为中红线为一临街商铺,上面为住宅(剪力墙结构),商铺除临街方向外,其它3边均为回填土,0.000处为部份框支转换层。 问: 1.转换层、嵌固端所在层号都应为“层号1”吗? 2.-6.000处(地下室底板)在计算内力,位移,周期等的时候,需要建模放进去吗 3.1边没土,3边有土的局部地下室,在PKPM SATWE里的“地下到屋数”里,算一层吗? 本帖最后由 dreamdflyx ...查看详情

    用户:dreamdflyx 浏览量:1996 时间:2012-09-12
  • 请教一下高层剪力墙嵌固端的问题:现有一结构,地下1层,地上28层。由于场地原因,南低,北高,地上二层南面无土,北面有土。所以结构地上二层,南面开窗,北面是实墙。根据计算结果,地上三层和地上二层的刚度比小于0.5,请问是否把地上二层的顶板作为嵌固端呢? 这种结构应注意些什么问题呢?...查看详情

    用户:sxtyzy01 浏览量:3892 时间:2012-08-22
  • 首先第一个问题:地下室外墙建模时是否要在模型中按墙建模? 第二:如若地下室外墙建模也按墙输入则地下室与第一层刚度比很容易达到2或以上,则按高规判定为地下室顶板即为嵌固端,板厚就一定要做到180mm或以上吗?做160mm可以不?...查看详情

    用户:a20071029 浏览量:2356 时间:2012-08-07
  • 抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,这里的相关范围怎么理解,是往外扩10~20米?...查看详情

    用户:anduzh 浏览量:3286 时间:2012-07-26
  • 各位同仁、专家:本工程地上48层,地下四层,地下一层顶板,开大洞,故地下二层顶板作为高层嵌固端时,地下二层和地下一层的刚度比,及地下二层,地下一层、地上一层刚度比的关系。 当地下室顶板达不到嵌固部位的要求时。根据张维斌《多层及高层钢筋混凝土结构设计释疑及工程实例》一书的说法是“1,对于层数大于等于3层的地下室,可将结构嵌固部位置于地下一层底板,这是应满足:1)地下一层剪切刚度相应大于地上一层剪切刚...查看详情

    用户:dddyaozg 浏览量:7467 时间:2012-06-06
  • rt,施工时柱根位置箍筋加密区的范围和一般楼层处不一致,那我们是不是要在设计图中指明嵌固端以便于施工。我看了一些别的图,整个工程没有一处指明嵌固端位置,有些疑惑望指教...查看详情

    用户:weaksup2 浏览量:1574 时间:2012-05-31
  • 有地下室高层上部结构嵌固端放在哪里比较好?把嵌固端放在地下室顶板跟放在下面在什么方面有较大影响?...查看详情

    用户:feixiang605 浏览量:4729 时间:2012-05-23
  • 本帖最后由 wuzhengxin2 于 2016-7-30 09:15 编辑 1,如何判断嵌固端,是否为Ratx小于0.5,Ratx2大于1.5?,具体如何操作,看PKPM结果文件的哪个数? 2,一层加半层地下,如何判断嵌固端,选基础好,还是选负一层板顶,还是负一层板底?(室内外高差1.1米) 3,嵌固是因为实际存在,还是先有假设再有嵌固?如果实际埋入地下一层半,那实际是否为嵌固?假设嵌固在基础...查看详情

    用户:wuzhengxin2 浏览量:38131 时间:2012-05-05
  • 大底盘单层地下室,计算时发现地下室刚度不够,嵌固端在地下室底板顶,有人说基础埋深这时候要从地下室底板顶开始计算,是否这样?还是仍然从室外地面开始计算啊?...查看详情

    用户:weihr2003 浏览量:3635 时间:2012-04-14
  • 规范中提到这三个名词的条文主要有:砼规11.1.4, 11.1.5; 抗规6.1.3, 6.1.10,6.1.14; 高规3.5.2-2(嵌固层), 3.9.5, 5.3.7, 7.1.4, 12.2.1等。 仔细研读上述条文后可将三个词的区别表述如下,如有不妥请大家指正: 嵌固部位是嵌固作用的施加方,比如满足一定要求的地下室顶板; 嵌固层其实应叫被嵌固层,是嵌固作用的承受方(层),比如被地下室顶...查看详情

    用户:guangshawanjian 浏览量:32175 时间:2012-01-06
  • 局部地下室,上部5层,框架结构,地下室面积为首层一半,能把局部地下室顶板能做为嵌固端考虑吗,还是按一般楼板计算地下室顶板即可,谢谢大家指教...查看详情

    用户:shi62 浏览量:2453 时间:2011-12-09
  • 昨晚一口气听完了老庄30次之高层结构嵌固端选取,真的是受益匪浅啊、感谢老庄,感谢邓公给我们带来这么好的学习机会。是本人整理得关于邓公提到基本参文献。现共享与大家。。。...查看详情

    用户:河南结构小生 浏览量:5109 时间:2011-12-05