  • 消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置”怎么理解这两个条款...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:67 时间:2023-11-13
  • 《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换箱,配电柜处引出两回线缆供电。这种设计是没有必要的,消防电源作为一、二级负荷采用双电源供电,是为了供电的可靠性,而这种可靠是指的电源的可靠性。以上这种设计,本身高压电...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:154 时间:2023-05-22
  • 建筑消防给水图片1

    当某建筑物的消防用电为三级负荷,且只有一台终端变压器时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电。 同时,考虑《建规》 10.1.8 有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。 根据《建筑设计防火规范》10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:108 时间:2023-01-17
  • 幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗...查看详情

    用户:shejishiyang 浏览量:44 时间:2022-08-03
  • 三级负荷的消防用电,需要双回路供电吗?首先来看看最新规范GB51348-2019《民规》的规定:...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:785 时间:2020-08-25
  • 请问各位:三级负荷建筑,无其他消防设备,集中控制型应急照明的消防电源怎么做?...查看详情

    用户:tan213 浏览量:817 时间:2020-07-10
  • 因为最近碰到的一些工程普遍是室外消防用水量小于25L/S的小工程,水专业需要设置消防泵,如不设置备用电源,根据消防规范要求设置双电源末端切换,咨询下专业人员,以下几种供电方案哪种可以: 1、从本栋建筑总电源箱引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱; 2、从本栋建筑主电源室外变电所变压器端低压柜引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱。 欢迎不吝赐教!谢谢专家!...查看详情

    用户:super5777 浏览量:1202 时间:2020-03-19
  • 请教下大家,双回路的开关站内的照明属于二级负荷还是三级负荷;...查看详情

    用户:fengche1988 浏览量:146 时间:2019-07-29
  • 假如我车间计算负荷是1600KVA(是电容补偿后的),需要选变压器,里面含有二级负荷,但我的二次负荷的计算负荷怎么算的呢,是单独把二次负荷列出来,按需要系数,以及同时系数算好视在功率就可以了吗还是二级负荷也需要补偿后的视在功率来作为二级负荷的计算负荷,...查看详情

    用户:yaoshuaicn 浏览量:1440 时间:2019-07-14
  • 三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。...查看详情

    用户:2h幸福密码 浏览量:6740 时间:2018-04-20
  • 三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:12406 时间:2018-03-20
  • 二类高层建筑负一层为车库层,车库为大型车库,车库用电负荷为一级,设备用房位于二类高层建筑内,设备用房用电负荷为一级,二类高层内部消防负荷及通道、电梯负荷为二级,其他用电负荷为三级,这样可以吗?还是二类高层内部消防负荷及通道、电梯负荷为一级负荷?...查看详情

    用户:叶子1230 浏览量:858 时间:2017-11-03
  • 在做小型项目时,比如一栋5层的办公楼,给排水专业的同事可能会根据他们的专业设计规范,设计一个消防水泵房,以满足消火栓管口的压力。这类建筑室外消防用水量通常为25L/S,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.1.3条规定,该消防水泵的负荷等级为三级。 那么问题来了,通常的三级负荷都是一路市电供电即可,那这类三级消防负荷,是否也可以用一路电源供电就行了呢?相信这个问题也会困扰不少...查看详情

    用户:煮酒听山雨co 浏览量:7226 时间:2017-10-27
  • 最近遇到这样一个项目,面积不大的厂房,按照等级划分。消防负荷应该为三级,于是我没有设置发电机房。而是双回路都引自室外箱变,消防设备末端切换。项目在报消防时候,说在防火灾时,消防部门会联系电力切断该失火单位的电源。所以如果不设置发电机,消防水泵根本就没有电源了。。。。如果是这样,消防说的也是有一定道理的。还说不能死按规范,要结合实际情况。。 这样岂不是规范和实际有冲突??不管多大项目,只要有消防泵,...查看详情

    用户:wondweibo04 浏览量:2173 时间:2017-09-14
  • 一级负荷双路电源,设备末端配电箱设自动切换装置,请问二三级负荷没有双重电源还用设吗...查看详情

    用户:一只小鸵鸟 浏览量:281 时间:2017-07-19
  • 如果是消防三级负荷供电,是否还需要要末端切换?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:6664 时间:2016-12-08
  • 三级负荷供电,是否还需要要末端切换?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:2359 时间:2016-11-19
  • 土建概况:多层框架结构,总建筑面积均小于5000平米,用途为老年人康复疗养中心、老年人日托式公寓,均属于老年人建筑。 每栋楼均设置了至少一部担架电梯、一部普通电梯,无消防电梯。 请问担架电梯应该按二级负荷供电,还是按三级负荷供电啊?...查看详情

    用户:liuex1108 浏览量:2325 时间:2016-07-29
  • 我做的商店为三级负荷,应急照明加了EPS(30分钟),图审非要配电间应急照明也加EPS(30分钟)。我想问一下是不是三级负荷的应急照明可以不加EPS。...查看详情

    用户:瘸子电工 浏览量:617 时间:2016-06-03
  • 什么样的消防负荷为三级消防负荷?...查看详情

    用户:lichenliang12345 浏览量:1750 时间:2016-05-04